¾È³çÇϼ¼¿ä,
´Ã µµ¿ò ¸¹ÀÌ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÄÁÆ®·Ñ ¹ëºê data sheet¿¡ ´ëÇؼ Áú¹®À» µå¸³´Ï´Ù.
Data Sheet¸¦ º¸¸é min/nor/max ¿¡ ´ëÇؼ Flow, p_in, P_out, valve opening, calculated Cv °¡ ÀÖ°í Selected Cv¶ó´Â °ªÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
1) ¾ÕÀÇ 3°¡ÁöÀÇ case´Â ÇØ´ç À¯·®¿¡ ´ëÇؼ ÇØ´ç Â÷¾ÐÀ» °¡Áö°í À¯Ã¼¸¦ Èê·ÈÀ» ¶§ °®´Â Cv°ªÀ» °®´Â Àǹ̰¡ ¸Â³ª¿ä?
2) ±×·¸´Ù¸é ÇØ´ç CvÀÇ °ªÀº valve openingÀ» 100%·Î °¡Á¤ÇÏ°í ¾òÀº °ªÀÎÁö¿ä? ±×·¸´Ù¸é ÇØ´ç case ¿¡¼ÀÇ valve openingÀº
±»ÀÌ ¸í½ÃÇÏ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀÎÁö Çò°¥¸³´Ï´Ù.
3) selective Cv´Â ¾÷ü°¡ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÑ Cv¶ó°í ¾Ë°í Àִµ¥ ÀÌ °ªÀÌ min/nor/max (=100/180/290) ¿¡ ºñÇؼ Áö³ªÄ¡°Ô Å« °ª (=1000)À» °®´Â °æ¿ì´Â ´ÜÁö ³ªÁßÀ» À§Çؼ over designÀ» ÇÑ °ÍÀ̶ó°í »ý°¢Çصµ µÉ±î¿ä?
Level control valveÀ̱ä ÇÏÁö¸¸ ±×·¡µµ control valve¶ó¼ Àú·¸°Ô Å« °ªÀ» °®´Â °ÍÀÌ ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¸¹Àº °¡¸£Ä§ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.