  Control Valve data sheet Áú¹®
  ±Û¾´ÀÌ : È­°ø¿£Áö´Ï¡¦   °íÀ¯ID : realize7102     ³¯Â¥ : 22-03-21 14:08     Á¶È¸ : 3662    
¾È³çÇϼ¼¿ä,
´Ã µµ¿ò ¸¹ÀÌ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÄÁÆ®·Ñ ¹ëºê data sheet¿¡ ´ëÇؼ­ Áú¹®À» µå¸³´Ï´Ù.
Data Sheet¸¦ º¸¸é min/nor/max ¿¡ ´ëÇؼ­ Flow, p_in, P_out, valve opening, calculated Cv °¡ ÀÖ°í Selected Cv¶ó´Â °ªÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
1) ¾ÕÀÇ 3°¡ÁöÀÇ case´Â ÇØ´ç À¯·®¿¡ ´ëÇؼ­ ÇØ´ç Â÷¾ÐÀ» °¡Áö°í À¯Ã¼¸¦ Èê·ÈÀ» ¶§ °®´Â Cv°ªÀ» °®´Â Àǹ̰¡ ¸Â³ª¿ä?
2) ±×·¸´Ù¸é ÇØ´ç CvÀÇ °ªÀº valve openingÀ» 100%·Î °¡Á¤ÇÏ°í ¾òÀº °ªÀÎÁö¿ä? ±×·¸´Ù¸é ÇØ´ç case ¿¡¼­ÀÇ valve openingÀº
    ±»ÀÌ ¸í½ÃÇÏ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀÎÁö Çò°¥¸³´Ï´Ù.
3) selective Cv´Â ¾÷ü°¡ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÑ Cv¶ó°í ¾Ë°í Àִµ¥ ÀÌ °ªÀÌ min/nor/max (=100/180/290) ¿¡ ºñÇؼ­ Áö³ªÄ¡°Ô Å« °ª (=1000)À» °®´Â °æ¿ì´Â ´ÜÁö ³ªÁßÀ» À§Çؼ­ over designÀ» ÇÑ °ÍÀ̶ó°í »ý°¢Çصµ µÉ±î¿ä?
 Level control valveÀ̱ä ÇÏÁö¸¸ ±×·¡µµ control valve¶ó¼­ Àú·¸°Ô Å« °ªÀ» °®´Â °ÍÀÌ ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¸¹Àº °¡¸£Ä§ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Stefano    22-03-21 15:42
(1) Selected Cv¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ¿îÀüÇÏ´Â Á¶°Ç¿¡¼­ÀÇ À¯·®, ÀÔÃⱸ ¾Ð·ÂÀ» ±âÁØÀ¸·Î °è»êÇؼ­ ¾ò¾îÁö´Â °ªÀÌ Cv_calcdÀÔ´Ï´Ù.  ÀÌ °ªÀº ½ÇÁ¦ Á¤»ó»óÅ¿¡¼­ ¿­·ÁÁ® ÀÖ´Â °ª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Cv °ªÀÌ µË´Ï´Ù.    Selected Cv´Â ¹ëºê°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¿­·ÈÀ» ¶§ÀÇ ¹ëºê¿­¸²°ª¿¡ ÇØ´çÇϹǷΠ(Valve ¿­¸²Á¤µµ°¡ ¾Æ´Ï¶ó) Valve Body Å©±â¿¡ ÀÇÇØ Á¤ÇØÁø °ªÀÔ´Ï´Ù.  °ð  Å«¹ßºê¸¦ »ì±î ÀÛÀº ¹ëºê¸¦ »ì±î °í¹ÎÇÒ ¶§ÀÇ ¹ëºêÅ©±â¸¦ ¸»ÇØÁÖ´Â °ÍÀÌÁö¿ä.

°øÁ¤ ¿îÀüÁß °è(System)ÀÇ Èçµé¸²(Fluctuation)¿¡ µû¶ó¼­ ¹ëºê¸¦ ´õ ¿­¾îÁֱ⵵ ÇÏ°í ´Ý¾ÆÁֱ⵵ ÇؾßÇϴµ¥ (¶§¸¶Ä§) Valve StemÀÌ ´õ ¿­¸±¼öµµ ´ÝÈú ¼öµµ À־  À¯·®Á¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇØ Áý´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ ±× ¹ëºê´Â Á¤»ó¿îÀüÁß Àû´çÇÑ "Opening »óÅÂ"¸¦ À¯ÁöÇϸ鼭 µ¿ÀûÀÎ(Dynamic) ¾ÈÁ¤À» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù°¡  °øÁ¤ÀÌ Èçµé¸®¸é Á¦¾î±â°¡ ¸í·ÉÇÔ¿¡ µû¶ó ¿­¸®°í ´ÝÈ÷´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÒ¼ö ÀÖÁö¿ä.

ÇöÀç ¹ëºê°¡ °ÅÀÇ ´Ù ¿­·ÁÀÖ¾ú´Âµ¥ (@high valve opening) ¹ëºê¸¦ ´õ ¿­¾î´Þ¶ó°í ¸í·ÉÀÌ ¶³¾îÁö¸é ´õ ¿­¾îÁÙ ¼ö ¾ø°í,  °ÅÀÇ ¹ëºê°¡ ´ÝÇô ¿îÀüÁßÀε¥µµ(@low valve opening) ¹ëºê¸¦ ´õ ´Ý¾Æ À¯·®À» ÁÙ¿©´Þ¶ó°í Çϸé À̸¦ ¾Ç¹°°í ÀÖ´Ù°¡ ÀÌ°¡ ºüÁ®¹ö¸®°Å³ª °øÀåÀÌ ²¨Áú ¼ö ¹Û¿¡ ¾øÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î  ¹Ù·Î ÀÌ Á¤»ó¿îÀü»óÅ¿¡¼­ÀÇ <"Valve  Opening">ÀÌ Áß¿äÇÏÁö¿ä.   

(2) °øÁ¤½Ã½ºÅÛ(System)ÀÌ ¿ÜºÎ±³¶õ(External Disturb)ÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾ÒÀ» ¶§ °øÁ¤ÀÌ ±¤¶õ»óÅÂ(Upset)°¡ µÇÁö ¾Êµµ·Ï Á¦¾îÇØ ÁÖ´Â ÀåÄ¡°¡ Á¦¾îÀåÄ¡(Control System)Àε¥ ¾ÆÁÖ º¹ÀâÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÌ ¾Æ´Ñ°æ¿ì¶ó¸é ±× Á¦¾î¹ëºê°¡ ½º½º·Î ¾Ë¾Æ¼­ ¾ÈÁ¤È­ µË´Ï´Ù.   

¹ëºê Å©±â°¡ ¾ÆÁÖ ¿Ïº®ÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ ´ëºÎºÐ Á¦¾î¹ëºê°¡ Àß ¾Ë¾Æ¼­ Á¶ÀýµÉ ¼ö ÀÖÁö¸¸  Áú¹®ÀÇ °æ¿ì¿¡¼­Ã³·³  ¿îÀüÁß(¹ëºê¿­¸²»óÅ¿¡¼­ÀÇ) Cv°ª¿¡ ºñÇÏ¿© ¼±Á¤µÈ ¹ëºê°¡ ³Ê¹« Å©´Ù¸é Á¤»ó¿îÀüÁß Çà´ç¹ëºê°¡ °ÅÀÇ ´ÝÈù»óÅ·Π¿îÀüµÉ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ Á¶Àý»óŵµ ¿øÇÒÇÏÁö ¾ÊÀ» »Ó´õ·¯ ¹ëºê½ÃÆ®(Seat)¿Í Valve Plug°¡ °ÅÀÇ ¸Â´ê¾Æ ¿îÀüµÇ¾î ¸¶¸ð°¡ ½ÉÇØÁö°í ¼ö¸íÀÌ Âª¾ÆÁý´Ï´Ù 
¾Æ¸¶ ÇØ´ç ¹ëºê´Â Ãʱ⠽ðø½Ã ±×Àú ¹è°üÅ©±â¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¹ëºê¸¦ ´Þ¾ÆµÎ¾úÀ» °¡¸Á¼ºÀÌ ³ô½À´Ï´Ù.

(3) Á¤»ó¿îÀüÁß  Valve Opening°ªÀº ¼øÀüÈ÷ °æÇèÀû ¼öÄ¡°¡ µÇ´Âµ¥  ´ë·« 50~80% (Á»´õ Á¼Çô¼­  60~75%) Á¤µµ·Î ¼±Á¤ÇÏ¸é ´ëºÎºÐ ¹«¸®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.   

(4) ¹ëºê ¼±Á¤À» À߸øÇÏ¿©  Á¶Àý¹ëºêÀÇ µ¿ÀÛÀÌ ¿øÇÒÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì Àӽà ¹æÆíÀ¸·Î ´ÙÀ½ÀÇ ¹æ¹ýÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  ÀÌ ¹æ¹ýÀº Á¶Àý¹ëºê ÀüÈÄÀÇ ¾Ð·ÂÂ÷¸¦ Á¶ÀýÇØ Áְųª À¯·®À» °¨¼ÒÇØ ÁÖ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.  1)Àº Á¶Àý¹ëºê ÀüÈÄÂ÷¾ÐÀ» ÁÙ¿©ÁÖ´Â ¹æ¹ýÀÌ°í 2)´Â Á¶Àý¹ëºê¿¡ Åë°úÇÏ´Â À¯·®ºÎÇϸ¦ ÁÙ¿©ÁÖ´Â ¹æ¹ý¿¡ ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù .

1) Control ¹ëºê¸¦ ³Ê¹« Å« °ÍÀ» ´Þ¾îµÎ¾úÀ» °æ¿ì...  Control ValveÀÇ ÀüÈÄ Block Valve¸¦ °¢°¢ ¾à 25% ÀÌÇÏÀÇ ¿­¸² »óÅ·Π¿îÀü.
2) Control ¹ëºê¸¦ ³Ê¹« ÀÛÀº °ÍÀ» ´Þ¾ÆµÎ¾úÀ» °æ¿ì... Bypass Valve¸¦ ¾à°£ ¿­¾îµÎ°í ¿îÀü
     
È­°ø¿£Áö´Ï¡¦    22-03-21 16:32
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸í Á¤¸» °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
¸»¾¸ÇϽŠ´ë·Î °è»êÀ» Çغ¸¾Ò´Âµ¥ Á¶±Ý ÀÌÇØ°¡ ¾ÈµÇ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î Àç ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

ÇöÀç    min / nor / max ¿¡ ³ª¿ÍÀÖ´Â flow, inlet Pressure, delta P, valve opening, calculated Cv¿¡ ´ëÇؼ­ °¢°¢ 3°¡ÁöÀÇ case¿¡
´ëÇؼ­ Calculated Cv °ª¿¡ ´ëÇØ È帣´Â À¯·®À» °è»êÇغ¸¾Ò´Âµ¥ 100% openingÀ¸·Î °¡Á¤À» ÇØ¾ß data sheet »ó¿¡ ÀÖ´Â flow °ªÀÌ ¸Â´Â »óȲÀä.
´äº¯ ´Þ¾ÆÁֽŠ(1)¹ø °ú »óÀÌÇÑ °á°ú¶ó¼­ ´Ù½Ã ¿©Â޾´Ï´Ù. ÇØ´çµÇ´Â data sheet°¡ vendor»ç ¸¶´Ù ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °è»êÇؼ­ È®ÀÎÇغ¸¸é µÇ´Â ºÎºÐÀ̶ó°í »ý°¢ÇÏ¸é µÉ±î¿ä? ¾Æ´Ï¸é Á¦°¡ ¹«¾ùÀΰ¡ À߸ø ÀÌÇØÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀϱî¿ä?
°øÁ¤¸ð»ç±â¸¦ »ç¿ëÇ߱⠶§¹®¿¡ °è»ê¿¡ ½Ç¼ö°¡ ÀÖ¾úÀ» °¡´É¼ºÀº ³·´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Stefano    22-03-21 22:26
(1) ¸¸ÀÏ ±×·± °á°úÀÇ °è»ê°ªÀÌ ³ª¿Ô´Ù¸é ¹ßÁÖÀÚ°¡ ´ë´ÜÇÑ ½Ç¼ö¸¦ ÇÑ°ÍÀÔ´Ï´Ù.    Data Sheet´Â Vendor°¡ ÀÛ¼ºÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í  ¹ßÁÖÀÚ°¡ ÀÛ¼ºÇØ¾ß Çϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.  ¼±Á¤µÈ Cv °ªÀº Vendor¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÁö¸¸  OpeningÀ» µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëÇÑ´Ù¸é Vendor°£ ±× ÆíÂ÷´Â  °ÅÀÇ ¾ø´Ù°í °£ÁÖÇÏ¸é µË´Ï´Ù.  Vendor ƯÀ¯ÀÇ ¸Å°³º¯¼ö¸¦ »ç¿ëÇϱâ´Â ÇÏÁö¸¸ °è»ê¼ö½ÄÀº Â÷ÀÌ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

(2) °øÁ¤¸ð»ç±â°¡ ¸¸´ÉÀ̾ ±×°Í¸¸ ÀÖÀ¸¸é ¸ðµç°ÍÀ» ÇØ°áÇØ ÁÙ°ÍÀ̶ó´Â ±â´ë´Â ÇÏÁö¸¶¼¼¿ä.  °øÁ¤¸ð»ç±âÀÇ °è»êÁ¶°ÇÀº ¿£Áö´Ï¾î°¡ Á¤ÇØ Áֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.  ºñÀ¯ÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏÀÚ¸é...  °øÁ¤¸ð»ç±â´Â ºÐ¼â±â·Î º¸¸é µË´Ï´Ù.  ½ÒÀ» ³ÖÀ¸¸é ½Ò°¡·ç°¡, ÄáÀ» ³ÖÀ¸¸é Äá°¡·ç°¡ ³ª¿É´Ï´Ù.  ¾î´À °øÁ¤¸ð»ç±â¸¦ »ç¿ëÇß´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏÁö¸¸ Á¤»ó»óÅ ¿îÀüÄ¡¸¸À» °è»êÇßÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.  µ¿ÀÏ Â÷¾Ð¿¡¼­ Max Flow¸¦ ³ªÅ¸³¾¶§°¡ 100% Full Open ÀÏ ¶§ÀÌ°í ±× °ªÀÌ 1000 µÇµµ·Ï Çß´õ¶óµµ ¿ë·®ÀÌ ºÎÁ·ÇÒ ¼ö°¡ Àִµ¥ ¿Ö³ÄÇÏ¸é ±× Á¶°Ç¿¡¼­ ¹ëºê ÀüÈÄÀÇ Â÷¾ÐÀÌ ¼³°è°ª ÀÛ¾ÆÁú ¼ö Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.  ¾î´À Á¶°ÇÀÌ°Ç Valve Opening 100%·Î´Â Dynamic Distrubance¸¦ Èí¼öÇÒ ¼ö°¡ ¾ø¾î¼­ °øÁ¤ ¿îÀüÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. 

(3) ValveÀÇ ¿©´ÝÈû¿¡ µû¶ó Valve ÀüÈÄÀÇ Â÷¾ÐÀÌ ´Þ¶óÁö°Ô µÇ´Âµ¥ Ȥ½Ã ÇØ´ç Vendor´Â  Minimum Differential Pressure¿¡¼­ Max Flow°¡ È帣µµ·Ï °è»êÇÑ °á°ú¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÁö³ª ¾ÊÀºÁö È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.  Max Flow¿¡¼­ PumpÀÇ ¹èÃâ¾Ð·ÂÀÌ Á¤»ó¿îÀü½Ãº¸´Ù ³·¾ÆÁüµµ °í·ÁÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  ±× ValveÀÇ Loop¸¦ µû¶ó Nor/Min/MaxÀ¯·®¿¡¼­ Hydraulic Analysis¸¦ ÅëÇØ Valve ÀüÈÄ¿¡ Çã¿ëµÇ´Â Â÷¾ÐÀÌ ¾ó¸¶°¡ µÇ´Â°¡¸¦ °è»êÇØ º¸µµ·Ï Çϼ¼¿ä.  Valve ÀüÈÄ Â÷¾ÐÀÌ ÇØ´ç Àüü ¹è°ü Loop¿¡ °É¸®´Â Â÷¾ÐÀÇ ¾à 1/3ÀÌ»óÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ Àû´çÇÏ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
     
È­°ø¿£Áö´Ï¡¦    22-03-23 09:40
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸í °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
Cv °ª¿¡ ´ëÇؼ­ È¥µ¿ÇÏ°í ÇÏ°í ÀÖ´ø ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú´ø °Í °°½À´Ï´Ù.
´õºÒ¾î Hysys¿¡¼­ Á¤»ó»óÅ ¸ð»ç¿¡¼­ Ç×»ó 100% ¹ëºê °³µµ¸¦ °¡Á¤ÇÑ´Ù´Â °Í¿¡¼­ Çѹø ´õ È¥µ¿ÀÌ ¿Ô´ø °Í °°½À´Ï´Ù.
µ¿Àû»óÅ ¸ð»ç·Î »óȲ ÆľÇÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

ÁÁÀº ÇÏ·ç µÇ½Ê½Ã¿À.
   