¾È³çÇϼ¼¿ä. ¿©¼ö»ê´Ü¿¡¼ Process Engineering 3³âÂ÷ÀÎ È°ø´¾´¾ÀÌ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÈÇаøÇÐÀ» ÅëÇØ ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐÀ» ¸¹ÀÌ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Âµ¥
À̹ø¿£ È¥ÀÚ¼ ÇØ°áÀÌ ¾ÈµÇ¾î ÀÌ·¸°Ô Áú¹® µå¸®°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
1. Floating roof Type ÀúÀåTankÀÇ °æ¿ì, Breather valve ¼³Ä¡ ±âÁØÀÌ ÀÖ´ÂÁö?
°íÁ¤½Ä ÁöºØÅÊÅ© (CRT)ÀÇ °æ¿ì,
1) ÀÎÈÁ¡ÀÌ 38 degC ¹Ì¸¸ or
2) ¿îÀü¿Âµµ°¡ ÀÎÈÁ¡ ÀÌ»ó or
3) ÀúÀå¿ë·®ÀÌ 9.46m3(2500gallons) ÀÌ»ó, (API 2000, Kosha Guide D-14-2018)
ÀÏ °æ¿ì¿¡ Breather Valve¸¦ ¼³Ä¡Çϵµ·Ï µÇ¾î Àִµ¥
Floating roof type Tank¿¡ °æ¿ì¿¡ Breather Valve ¼³Ä¡ ±âÁØÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?
(KOSHA Guide D-35-2017 »ó¾ÐÀúÀåÅÊÅ©ÀÇ ¼³°è¿¡ °üÇÑ ±â¼úÁöħ 10.2 ¿¡
"ºÎÀ¯½Ä ÁöºØÅÊÅ©¿¡´Â ÃÖ¼ÒÇÑ 2°³ÀÌ»óÀÇ Åë±â¹ëºê Áï ¸² Åë±â¹ëºê¿Í ÀÚµ¿Åë±â¹ëºê¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù"
¿Ü¿¡´Â ãÀ»¼ö°¡ ¾ø¾î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.)
2. Floating roof Type TankÀÇ °æ¿ì Breather Valve °¡ ÇÊ¿äÇÑÁö?
Breather valve´Â ÅÊÅ© ³» ¾Ð·Âº¯È·Î ÀÎÇÑ Tank ÆļÕÀ» ¸·±âÀ§ÇØ ¼³Ä¡µÇ´Â°ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
TankÀÇ Filling Rate, Emptying Rate¿¡ µû¶ó ÁöºØÀÌ »ó½Â, ÇÏ°ÇÏ¿© Tank ºÎÇÇ°¡ º¯ÇÏ´Â FRTÀÇ °æ¿ì
Breather Valve ¼³Ä¡°¡ ºÒÇÊ¿äÇÑ°Ô ¾Æ´ÑÁö...
±×·¡µµ ¼³Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¸é ´Ù¸¥ »çÀ¯°¡ ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
3. ¿îÀü¿Âµµ¿¡¼ LEL°ú UEL »çÀÌÀÇ ³óµµÀÎ ÀÎȼº À¯Ã¼¸¦ ÀúÀåÇÏ´Â Tank¸¦ N2 Blanket SystemÀ¸·Î
N2 Sealing ÇÑ °æ¿ì, Breather Valve Vacuum Set.P °ª ÀÌÇÏ°¡ µÇ´Â »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù¸é
Air°¡ Tank ³»·Î FeedµÇ´Âµ¥, Flame arrester°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Ù¸é Air¿Í ÀÎȼº °¡½º·Î ÀÎÇÑ Æø¹ßÀ»
¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö? (°¡, »ê, Á¡ Áß Á¡ÀÌ Flame arrester·Î ÀÎÇØ ¹æÁöµÇ¹Ç·Î ¾ÈÀüÇÑÁö?)
¾Æ´Ï¶ó¸é Ãß°¡ ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ ¼³Ä¡ÇؾßÇÏ´ÂÁö?
¼±¹è ¿£Áö´Ï¾î ºÐµé²² Á¶¾ðÀ» ±¸ÇÕ´Ï´Ù.