  Cooling water blow down ¹®Á¦ ÇØ°á Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
  ±Û¾´ÀÌ : ±î¸£Æäµð¿¥   °íÀ¯ID : encyclo     ³¯Â¥ : 10-12-10 15:29     Á¶È¸ : 4344    
¾È³çÇϼ¼¿ä.
CW return lineÀÇ blow down ¹®Á¦·Î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
 
Cooling tower Àü´ÜÀÇ CW return line(8")¿¡ ±×¸²°ú °°ÀÌ
Blow down line(1")ÀÌ ±¸¼ºµÇ¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò»ó½Ã¿¡ 0.7 m3/h·Î blow down µÇ°í ÀÖÀ¸³ª °Ü¿ïö¿¡
ÀÌ ¾çÀ» ´Ã¸®±â À§Çؼ­ ¹ëºê¸¦ ´õ °³¹æÇÏ¿© 3m3/h·Î Á¶ÀýÇÏ¿©
À¯ÁöÇÏ°í Àִµ¥ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸é¼­ ÀÌ ¾çÀÌ °è¼Ó Áپ °á±¹Àº
0.7 m3/h·Î µ¹¾Æ°£´Ù´Â °Ì´Ï´Ù. ¹ëºê¸¦ Àá±×Áö ¾Ê¾Ò´Âµ¥µµ
¾çÀÌ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸é¼­ ÁÙ¾îµå´Â ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀÎÁö¿ä?
¿ÀÀü¿¡ ¾çÀ» ¸ÂÃç³õ°í ¿ÀÈÄ¿¡ °¡º¸¸é ¿ø»óÅ·Πµ¹¾Æ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
u-sealÀÇ Æ¯¼º ¶§¹®À̶ó¸é ¿Ö óÀ½¿¡ ¹Ù·Î ¹ÝÀÀÇÏÁö ¾Ê°í
½Ã°£ÀÌ Áö³ª¼­¾ß ¹ÝÀÀÇÏ´ÂÁö Àß ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù...
 
blow down ¾çÀ» Á¶ÀýÇϱâ À§Çؼ­ ±×³É Á÷°üÀ¸·Î ±¸¼ºÇÏ°í
¹ëºê·Î ¾çÀ» Á¶ÀýÇصµ µÉ°Í °°Àºµ¥ u-seal ·Î ±¸¼ºÇÑ ÀÌÀ¯µµ
Àß ÀÌÇØ°¡ ¾È°©´Ï´Ù.
 
µµ¿òµÇ´Â ÆÁ Áֽøé Á¤¸» °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   10-12-11 19:40
(1) À¯·®ÀÌ ÁÙ¾îµå´Â ÀÌÀ¯
¾Æ¸¶µµ Valve³ª °ü, À¯·®°è¿¡ À̹°ÁúÀÌ ½×À̱⠶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.  ÁÖ±âÀûÀ¸·Î À¯·®°è µîÀ» ºÒ¾î³»µµ·Ï ÇÏ´Â ¹æ¹ý, ÁÖ±âÀûÀ¸·Î U-Loop ºÎºÐÀ» Drain Çؼ­ ¹ö¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï Drain Valve¸¦ ´Þ¾Æº¸¼¼¿ä. È¿°ú°¡ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.  ¿©À¯°¡ ÀÖ´Ù¸é À¯·®°è¿Í À¯·®Á¶Àý¹ëºê¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇØ°áÃ¥ÀÔ´Ï´Ù .

(2) U-Loop¸¦ ±¸¼ºÇÏ°ÔµÈ »ç¿¬
Flow Meter TypeÀÌ À¯Ã¼°¡ ¾Æ·¡¿¡¼­ À§·Î Èê·¯°¡µµ·Ï µÇ¾î Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.  µµ¸é¿¡¼­ 500À̶ó´Â ¼ýÀÚ´Â º° Àǹ̾ø´Â ¼öÄ¡·Î º¾´Ï´Ù
±î¸£Æäµð¿¥ encyclo   10-12-13 10:23
u-seal ÇϺο¡ drain v/v¸¦ ´Þ¾Æ¼­ ÀÏÁ¤·® drainÀ» Çغ¸°í
ÀÌ»óÀÌ ¾ø´ÂÁö È®ÀÎÇغÁ¾ßµÉµíÇÕ´Ï´Ù.
µµ¿òµÇ´Â ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)