¾È³çÇϼ¼¿ä?
ÀÌÁ¦ ¸· ¼®À¯ÈÇÐȸ»ç 6³âÂ÷°¡ µÈ »ý»ê±â¼ú ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.
¾ÆÁ÷ ¸ð¸£´Â ºÎºÐÀÌ ¸¹¾Æ ÀÇ°ß ¿©Âã°íÀÚ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
´ç»ç¿¡¼´Â Blower EOCR Trip¿¡ ´ëÇÑ ÇØ°á ¹æ¾ÈÀ» °±¸
ÁßÀε¥, µÎ °¡Áö ÀÇ°ßÀÌ Á¼ÇôÁöÁö ¾Ê¾Æ ¹®ÀÇ µå¸®¸ç, Ȥ
´Ù¸¥ ¼±ÅÃÁö´Â ¾ø´ÂÁö ¿©Âã´Ï´Ù!
ÇöÀç BlowerÀÇ
¿îÀü ÇöȲÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
Control valve A°¡ 100% openµÈ »óÅ·Π¿îÀü ÁßÀ̸ç, Blower A ÈÄ´Ü ¾Ð·ÂÀÌ ³ô¾Æ ¾à°£ÀÇ °øÁ¤ Èçµé¸²¿¡µµ Blower°¡
TripµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ³íÀÇ»çÇ× : À§¿Í °°Àº »óȲ¿¡¼ Control valve AÀÇ Port size¸¦ Å°¿ì¸é Blower Power¸¦ ³·Ãߴµ¥ ¿µÇâÀÌ ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎ
Àǰߨç
|
Required blower discharge
|
Line Loss
|
Control valve
|
Destination
|
Design(kg/cm2g)
|
0.23
|
0.10
|
0.10
|
0.03
|
Actual(kg/cm2g)
|
0.38
|
0.10
|
0.25
|
0.03
|
Line Loss ´ëºñ Control valve A ¥ÄP°¡ ³ô°Ô ¼³°èµÇ¾î ÀÖÀ½
Blower
Design º¸´Ù ³·Àº À¯·®¿¡¼µµ Amp°¡
³ôÀ½
** Design / Actual : 518 / 430kg/h (¼³°è ´ëºñ 83% ¼öÁØ)
** Actual Operation Amp : 33Amp (EOCR 34Amp)
¡æ ÀÌ¿¡ µû¶ó
Port °³Á¶¸¦ ÅëÇÑ ¥ÄP °¨¼Ò·Î Amp MarginÀ»
È®º¸ÇÏ°íÀÚ ÇÔ : Àü·Â(°¨¼Ò) ¡ð À¯·®(µ¿ÀÏ) x ¥ÄP(°¨¼Ò)
Àǰߨè
Blower PowerÀº À¯·®°ú ¥ÄPÀÇ ÇÔ¼öÀ̸ç PowerÀ» ³·Ãß±â À§Çؼ´Â À¯·®À» ÁÙÀ̰ųª, ¥ÄP¸¦ ÁÙÀ̰ųª, È¿À²À»
Áõ°¡½ÃÄÑ¾ß ÇÔ.
À¯·®À» ÁÙÀ̱â À§Çؼ Suction valve¸¦ Á¶ÀýÇϰųª, Blower Àü/ÈÄÀÇ ¥ÄP¸¦
³·Ãß±â À§ÇØ Blower¸¦ °³Á¶ÇØ¾ß ÇÔ.
Port size¸¦ Å°¿ì¸é, À¯·®Àº ´õ Áõ°¡ÇÏ°Ô µÇ°í, Power¿¡ ¾Ç¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½.
Valve°¡ 100% open »óÅÂÀÌ´Ï
À¯·® Control ¸ñÀûÀ» À§ÇØ Port size´Â °³¼±ÀÌ
µÇ¾î¾ß°ÚÀ¸³ª, EOCRÀ» ÇØ°áÇϱâ À§Çؼ´Â BlowerÀÇ
°³¼±µµ ÇÔ²² ÁøÇàµÇ¾î¾ß ÇÔ.
ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù.
À§ »óȲ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß ¿©Âã´Ï´Ù!
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.