ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  ¼®È­ °øÀå ³» Boiler (Super Heated STM Header Zone) Áú¹®
  ±Û¾´ÀÌ : º´¾Æ¸®¼®È­   °íÀ¯ID : daegum3364     ³¯Â¥ : 24-11-05 08:38     Á¶È¸ : 144    
   Á¦¸ñ ¾øÀ½.jpg (245.8K), Down : 7, 2024-11-05 08:38:39
¾È³çÇϼ¼¿ä,

ÃÖ±Ù ¼®È­ °øÀå ³» S.S¸¦ »ý»êÇϱâ À§ÇÑ Boiler Á¡°Ë µµÁß¿¡,

S.S HeaderÁ¸ÀÇ S.S Inlet ¹è°ü ¿ëÁ¢ºÎ ÁÖº¯¿¡ Ring¿¡ ¾º¿©Á® ÀÖ´Â °ÍÀ» º¸¾Ò´Âµ¥¿ä.

µµ¸é¿¡µµ Á¤È®ÇÑ ¿ëµµ°¡ ÀûÇôÀÖÁö ¾Ê¾Æ µµ´ëü ¾î¶² ÀÌÀ¯·Î ¼³Ä¡¸¦ Çß´ÂÁö ÀǾÆÇؼ­

È¥ÀÚ ¸· ã¾Æº¸´Ù°¡ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. Ȥ½Ã ÷ºÎÇÑ »çÁøÀÇ RingÀº ¾î¶² ¿ëµµ Àΰ¡¿ä

½ºÅ×Æijë Stefano   24-11-06 00:00
óÀ½³ª¿À´Â ¾à¾î Ç®¾î¼­ ¼³¸íÇÏ°í Áú¹®Çϼ¼¿ä. 
¶Ç  ¹è°ü  ÁÖº¯ Ring ¸ð¾ç°ú  ºÎÂøÇüÅ¿¡ ´ëÇؼ­µµ º¸Ãæ¼³¸í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
º´¾Æ¸®¼®È­ daegum3364   24-11-06 07:44
s.s´Â ÃÊ°í¾ÐÁõ±â·Î ¾à 120kg¿¡ 525µµÀÇ Áõ±âÀÔ´Ï´Ù

¹è°ü ¿ëÁ¢ºÎ »ó, ÇÏ·Î ¾à 100mm Á¤µµ ¶ç¾îÁø °÷¿¡ ringÀÌ ¿ëÁ¢ÀÌ µÇ¾îÀִµ¥, ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ÷ºÎÆÄÀÏ¿¡ ¿Ã·ÁµÎ¾ú½À´Ï´Ù
½ºÅ×Æijë Stefano   24-11-07 00:24
(1) °øÀ帶´Ù ¾à¾î´Â ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÁö¸¸  Áú¹®¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â S.S ´Â  Super High Pressurer°¡ ¾Æ´Ï°í  Superheated  (High Pressure) Steam (°ú¿­°í¾Ð½ºÆÀ)À¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.  °øÀå ¼±ÀÓÀÚ¿¡°Ô ¹®ÀÇÇÏ¿© È®ÀÎÇϵµ·Ï Çϼ¼¿ä

(2) »çÁø¿¡ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ 2°³ÀÇ Thermal Exapansion Bellows¸¦ ¾ð±ÞÇÏ°í ÀÖ´Â .°ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.  ÀÌ´Â ¿¬°áµÈ HeaderÀÇ ¿­ÆØâ¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÀåȤÀº ¾ÐÃà Stress¸¦ Èí¼öÇϱâ À§ÇÑ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µË´Ï´Ù.  ¹è°üȤÀº º¸ÀÏ·¯ Àü¹®°¡¿¡°Ô ¹®ÀÇÇØ È®Àιٶø´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)