  DuctÀÇ Friction loss °ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : Ǫ¸£¸¥ÅÊÀÌ   °íÀ¯ID : sigp77     ³¯Â¥ : 07-05-15 09:51     Á¶È¸ : 8259    
¹è°üÀÇ °æ¿ì ÇØ´ç Fitting·ù¿¡ ´ëÇÑ Equivalent tube length ·Î °è»êÇؼ­
°ü·Ã ½ÄÀ¸·Î ¸¸µé¾î¼­ Àß »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Flue gas³ª Hot air ¶Ç´Â Cold air °¡ È帣´Â ÀÏ¹Ý ductÀÇ °æ¿ì
size³ª ¸ð¾çÀÌ ´Ù Á¦°¢°¢Àε¥ friction loss¸¦ ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?
 
¾î¶»°Ô ÁøÇàÇØ¾ß ÇÒÁö Á¶¾ðÀ» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù...

´ÙÀ­    07-05-18 13:45
´öÆ®ÀÇ ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀº,

1. Á÷¼±¿øÇü´öÆ® dP=´öÆ®ÀçÁú¸¶Âû°è¼ö*´öÆ®±æÀÌ/´öÆ®Á÷°æ*(°ø±â¹Ðµµ*¹Ý¼Û¼Óµµ^2/2g)
2. Àå¹æÇü´öÆ® dP=´öÆ®ÀçÁú¸¶Âû°è¼ö*´öÆ®±æÀÌ/»ó´çÁ÷°æ*(°ø±â¹Ðµµ*¹Ý¼Û¼Óµµ^2/2g)
3. ¿øÇü(°¢Çü)°î°ü dP=¹Ý¼Û¼Óµµ*¾Ð¼Õ°è¼ö
.
.
.
µîµî..±¹¼Ò¹è±â¼³°è°ü·Ã ¼­ÀûÀ» ±¸Çؼ­ º¸½Ã¸é ´Ù ³ª¿É´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   07-05-21 16:57
DuctÀÇ °æ¿ì ¼öÁ÷´Ü¸éÀÇ ¸ð¾çÀÌ ÁÖ·Î »ç°¢ÇüÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸¸é
À̸¦ µî°¡ÀÇ ¿øÇüDuct·Î ȯ»êÇØ ÁÖ¸é µË´Ï´Ù.

(1) µî°¡ÀÇ ¿øÇüDuct Á÷°æ±¸ÇÏ´Â ¿ø¸®
¿øÇüDuctÀÎ °æ¿ì  ´Ü¸éÀûÀº (¥ð/4)D^2, ±×¸®°í ¿øµÑ·¹´Â ¥ðD°¡ µÇ´Âµ¥ À̷κÎÅÍ 
´Ü¸éÀû/¿øµÑ·¹ÀÇ ºñ¸¦ °è»êÇØ º¸¸é  D/4°¡ µË´Ï´Ù.  ÀÌ ºñ¸¦ "Wetted Perimeter"¶ó°í Çϴµ¥
´Ü¸éÀÌ ¿øÇüÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ìÀÇ Wetted Perimeter¸¦ ±¸Çؼ­ 4¹è ÇØ ÁÖ¸é µî°¡ÀÇ ¿øÇü DuctÀÇ Á÷°æÀÌ ±¸ÇØÁý´Ï´Ù. Áï

(Equivalent Diameter, De) = (Wetted Perimeter, W) * 4  ----------------------(1)
(Wetted Perimeter, W) = (Duct ´Ü¸éÀû, A)/(Duct µÑ·¹,L)----------------------(2)

Àå¹æÇüÀÇ ÇѺ¯ÀÇ ±æÀÌ°¡ a,bÀÎ »ç°¢ DuctÀΰæ¿ì
A = a*b,  L = 2(a+b),  W = a*b/(2*(a+b))..........................................(3)

µû¶ó¼­ Equivalent Diameter De = 4W = 2*a*b/(a+b).............................(1a)

(2) Equivalent Diameter De°¡ ±¸ÇØÁ³À¸¸é ÀÌ DeÀÇ ¿øÇü Duct¶ó°í °£ÁÖÇÏ°í PipeÀÇ Friction Loss¸¦ °è»êÇÏ¸é µË´Ï´Ù .
   