ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  PSV CASE °ü·Ã ÁúÀÇ
  ±Û¾´ÀÌ : È«¹ÝÀå   °íÀ¯ID : andlove9     ³¯Â¥ : 12-07-20 17:39     Á¶È¸ : 6251    
¾È³çÇϼ¼¿ä
PSV °ü·ÃÇÏ¿© ±×¸²°ú °°Àº Áú¹®À» µå¸³´Ï´Ù.

À§ ±×¸²°ú °°ÀÌ ¿­±³È¯±â°¡ ¼³Ä¡µÇ´Â °æ¿ì ¿ÜºÎÈ­Àç case°¡ Àû¿ëµÇ´ÂÁö ±Ã±Ý ÇÕ´Ï´Ù.
cooling water outlet line¿¡´Â valve close·Î ÀÎÇÑ ¿­ÆØâ psv°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

Process´Â ÈÄ´Ü ¹ëºê°¡ Àá±â´õ¶óµµ block outlet case°¡ ¾ø´Ù´Â °¡Á¤ÇÏ¿¡ 
tube side¿¡ cooling°¡ °è¼Ó°ø±ÞµÇ´Â ÀÖ´Â »óÅ¿¡¼­ shell ÂÊ¿¡ ¿ÜºÎÈ­Àç·Î ÀÎÇÏ¿©
1. ¿­¿øÀÌ °è¼Ó Á¢Ã˵ȴٸé shell side¿¡ ¿ÜºÎÈ­Àç caseÀÇ PSV¸¦ ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÒ±î¿ä?
2. ¾Æ´Ï¸é, cooling water°¡ °ø±ÞµÇ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î psv¸¦ ¼³Ä¡ ¾ÈÇصµ µÉ±î¿ä?
3. ¹Ý´ë·Î, tube¿¡ process°¡ È帣°í, shell¿¡ cooling°¡ È带¶§´Â ¾î¶³±î¿ä?

PSV Case Study ½Ã µ¿½Ã¿¡ µÎ°¡Áö case°¡ ¹ß»ýµÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â »óȲ¿¡¼­ ¿ÜºÎÈ­Àç case
Àû¿ë¿©ºÎ°¡ ±Ã±Ý ÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   12-07-24 20:32
¿­±³È¯±âÀÇ °æ¿ì Tube Failure, ¿ÜºÎÈ­Àçµµ °í·ÁÇØ¾ß ÇÏ°ÚÁö¸¸ ÁÖ·Î °øÁ¤ºÎÇÏ°¡ ´õ Å«°æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù.  Blocked Outlet¿¡¼­ÀÇ ¿­ÆØâ ºÎÇÇ´Â ±×¸® Å©Áö¾Ê°í Cooling WaterÀÇ °æ¿ì Tube¿¡ È帣°Å³ª Shell¿¡ È帣°Å³ª Á¶°ÇÀº µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)