  Equal Percent Valve¿¡ °ü·ÃµÈ Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : °í¿µÈÆ   °íÀ¯ID : zizu37     ³¯Â¥ : 09-08-05 17:46     Á¶È¸ : 7210    
ÁÖÀÎÀå´Ô º°¸íÀ» º¯°æ Çß½À´Ï´Ù. ÀçÁú¹® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
 
ÀϹÝÀûÀ¸·Î Control Valve¿¡´Â Linear Type °ú Equal Percent TypeÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
CV (Coefficient Value)¸¦ ¾Ë°í ÀÖÀ» °æ¿ì Linear TypeÀÇ °æ¿ì ´Ü¼ø ºñ·Ê½ÄÀ¸·Î À¯·® °è»êÀÌ °¡´É ÇÏÁö¸¸
 
Equal Percent TypeÀÇ °æ¿ì °î¼±ÀÌ ±×·ÁÁö°Ô µÇ¸ç °è»ê½ÄÀÌ Valve ¸¶´Ù ´Ù¸£ ´Ù°í ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
ÀϹÝÀûÀ¸·Î Equal Percent Type¿¡ Àû¿ë µÇ´Â ¹ü¿ëÀûÀÎ EquationÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¾Æ½Ã´Â ºÐÀº ´äº¯ ºÎŹ µå¸®
 
°Ú½À´Ï´Ù.  ¸¹Àº ºÐµéÀÇ ´äº¯ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   09-08-05 22:14
(0) ±Û¾´ÀÌ À̸§...
±»ÀÌ º»¸íÀ» ¹àÇô´Þ¶ó°í ÇÑ°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.  ³²°ú ±¸º°µÇ°í, ºÎ¸£±â ½±°í, Àå³­³¢ ¾ø°í,  (Àû¾îµµ ÀÌ°÷¿¡¼­¸¸À̶óµµ) º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â À̸§À» ½á´Þ¶ó´Â °ÍÀ̾ú½À´Ï´Ù.  ±Û¾µ¶§¸¶´Ù ´Þ¶óÁö¸ç Àå³­³¢ ¼¯ÀÎ ±Û¾´ÀÌ À̸§À¸·Î Áú¹®ÇÏ´Â ºÐµéÀº ´äº¯À» µé¾îµµ µè´ÂµÕ ¸¶´ÂµÕ Áú¹®¸¸ ´øÁ®³õ°í È× µ¹¾Æ¼­ »ç¶óÁ® ¹ö¸®±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ·± ÁÖ¹®À» 10³â° ÇØ¿À°í ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.  ±âºÐ ¾ð¨À¸¼Ì´Ù¸é ³ë¿©¿òÀ» Ǫ½Ã°í, ÀÌÇØ ÇØÁֽñ⸦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

(1) Control Valve Flow vs. Stem Position 
LinearÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ÀüüÀÇ Stem Traveling Length¿¡ ´ëÇؼ­ StemÀÇ PositionºñÀ²°ú °°Àº ºñÀ²ÀÇ À¯·®ÀÌ Èê·¯°¡´Â ¹ëºêÇü½ÄÀÔ´Ï´Ù.

dF/dX = ¥á,  F = ¥á X + C,  F=0 at X=0,  µû¶ó¼­ C=O,  F = ¥á X ...................(1)

Equal % Control Valve´Â ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ÀÏÁ¤ÇÒ ¶§ ÇöÀçÀÇ Valve PositionÁõ°¡¿¡ ´ëÇÑ À¯·®ÀÇ Áõ°¡ºñÀ²ÀÌ ÇöÀçÀÇ À¯·®¿¡ ºñ·ÊÇÏ´Â ¹ëºê¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. 

À̸¦ ¼ö½ÄÀ¸·Î ³ªÅ¸³»±â À§ÇØ F=Flow Fraction on Total Flow, X=Position Fraction on Total Traveling Length of Valve StemÀ¸·Î µÎ°í  À̵éÀÇ °ü°è¸¦ ¹ÌºÐ¹æÁ¤½Ä ¼ö½ÄÀ¸·Î ³ªÅ¸³»°í Ç®¸é

dF/dX = ¥á*F .......(À¯·®Áõ°¡À²Àº ÇöÀç À¯·®¿¡ ºñ·Ê)...............(2)    ¥á=¹ëºê ÇüÅ¿¡ µû¸¥ Constant, 

µû¶ó¼­  dF/F = ¥á dX    ln F =¥á X +  C .................................(2a)   

C=ÀûºÐ»ó¼ö,    BC:  F=0 at X=0  ¹× F=1 at X=1 ¿¡¼­  ±¸ÇØ¾ß Çϳª  X=0ÀÏ ¶§ F=0 À̶ó´Â Á¶°ÇÀ» ¸¸Á·½Ãų ¼ö ¾ø´Â ¹ÌºÐ ¹æÁ¤½ÄÀ̱⠶§¹®¿¡ X=0ÀÏ ¶§ ¾î´À Á¤µµ À¯·®°ªÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇØ¾ß ÀûºÐ½ÄÀÌ ¾µ¸ð°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.  ½ÇÁ¦ÀÇ ¹ëºê¿¡¼­µµ ¹ëºê°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ´ÝÇûÀ» ¶§¿¡µµ Leak°¡ ÀÖ´Ù°í °¡Á¤ÇÏ¿© (2a)¼ö½ÄÀ» Ç®¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

ln Fo = C,    Ln F = ¥á X + ln Fo,  (F/Fo) = exp(¥á X )..............(2b)    X=0ÀÏ ¶§ F=0ÀÌ ¾Æ´Ï°í Fo¶ó°í Ǭ ¹ÌºÐ¹æÁ¤½Ä

(2) Control Valve È帧Çü½ÄÀÇ ¼±Á¤...
Àº ´ëü·Î ´ÙÀ½°ú °°Àº ¿øÄ¢¿¡ ÀÇÇÕ´Ï´Ù.   
Quick Opening: À¯·®Áõ°¡¸¦ À§ÇØ ¾Ð·ÂÂ÷°¡ Å©°Ô(ÃÖÀú¾Ð·ÂÂ÷ÀÇ 2¹è ÀÌ»ó) Áõ°¡ÇÏ´Â Level ȤÀº Flow Control
Linear: ¾Ð·ÂÂ÷°¡ °ÅÀÇ ÀÏÁ¤ÇÑ Level Control,  Á¤±³ÇÑ Á¶ÀýÀÌ ÇÊ¿äÇϰųª Á¶Àý¹üÀ§°¡ ³ÐÀº °æ¿ì ¶Ç´Â ¿©·¯ °÷ÀÇ Flow Control,
Equal:  ¾Ð·ÂÁ¶Àý¿ë ȤÀº °¨¾Ð¿ë Pressure Contol, À¯·®Áõ°¡½Ã ¾Ð·ÂÂ÷°¡ Å« Flow Control, ¾Ð·Âº¯È­°¡ Å« Level Control, ¶Ç´Â ±âŸÀÇ ´ëºÎºÐÀÇ ÀϹÝÀû ¿ëµµ

(3) ±×·¯³ª ´ëü·Î Controller´Â À¯·®À» ´ÃÀ̱â À§ÇØ Å©°Ô ¾Ð·ÂÀ» ´ÃÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø°í, Valve PositionÀÌ °ÅÀÇ ¿ÏÀüÈ÷ ´ÝÈ÷°Å³ª ¿­¸° »óÅ·Π¿îÀüµÇÁö¸¸ ¾ÊÀ¸¸é Control Valve°¡ Àß ¾Ë¾Æ¼­ Á¶ÀýÇØ ÁÖ´Â ´É·ÂÀ» °®Ãß°í À־ Equal %·Î ¼±Á¤ÇÏ¿© ¿îÀüÇÏ¸é ´ëºÎºÐ Å©°Ô ¿°·ÁÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø½À´Ï´Ù.
°í¿µÈÆ zizu37   09-08-06 09:51