±âÃÊÀûÀÎ »çÇ×À̳ª È¥µ·ÀÌ µÇ¾î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
1. ¼ö¼Ò ÀúÀåÅÊÅ© Volume : 200m3 / 100bar / 1¡É
2, ¼ö¼Ò »ç¿ë : 20kg/h / 50bar / 1¡É
À§ °æ¿ì, ¼ö¼Ò ÀúÀåÅÊÅ©ÀÇ Back up ´É·Â(Holding Time) »êÃâ¿¡ ´ëÇؼ
¼ö¼Ò»ç¿ë : 20kg/h x 1 kgmol / 2 kg x 22.414 m3/1kgmol x 50bar = 11,200m3/h
¼ö¼ÒÅÊÅ© : 200m3 x 100bar = 20,000m3
ÀÌ¿¡ ¼ö¼ÒÅÊÅ©´Â ¾à 1.7h (20,000m3 x 1/11,200m3/h) back up ÇÑ´Ù ¶ó°í °£ÁÖÇÒ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.