  Pentane ÀúÀå »ó¾Ð ÀúÀåÅÊÅ©¿¡¼­ Breather Valve·Î ÅÍÁ®³ª°¡´Â Pentane VaporÀÇ ¾çÀ» °è»êÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : È­°ø½ºÅ͵𡦠  °íÀ¯ID : crative86     ³¯Â¥ : 20-03-31 13:04     Á¶È¸ : 6851    
281§©Â¥¸® Ææź ÀúÀåÅÊÅ©°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ¾È¿¡ ÆæźÀ» ÀúÀåÇÏ°í ÀÖ±¸¿ä.

1. Áú¼Ò Sealing ¾Ð·Â ÇØ¼Ò¿ë ¶óÀÎ
 - »óºÎ¿¡´Â ÅÊÅ© ³»ºÎ¿¡ Áú¼Ò Sealing À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï PCV°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. Setting ¾Ð·ÂÀº 200mmAq·Î
   À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Setting °ªÀÎ 200mmAqº¸´Ù ÅÊÅ© ¾Ð·ÂÀÌ ¿Ã¶ó°¥ °æ¿ì, ¾Ð·Â Çؼҿë PCV¸¦ ÅëÇØ RTO·Î
   ºüÁ®³ª°¡µµ·Ï ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÅÊÅ© »óºÎ Á÷°á½Ä ¹è°ü)

2. BRV ¾Ð·Â Çؼҿë RTO ¿¬°á ¶óÀÎ
 - Breather ValveÀÇ Setting ¾Ð·ÂÀº -80~+380mmH2O ÀÔ´Ï´Ù.
 - ÅÊÅ©·Î¸®°¡ ÀÔ°íµÇ¾î ¾ð·Îµù ½Ã, ¾Ð·ÂÀÌ +450mmH2O±îÁö »ó½ÂÇϸ鼭 1¹ø Ç׸ñÀÇ PCV°¡ ¾Ð·ÂÇؼҸ¦
   ÇÏÁö ¸øÇÏ°í, BRV°¡ ÀÛµ¿ÇÏ¿© ÅÍÁö°Ô µË´Ï´Ù. ÀÌ ¶§ BRV¿¡¼­ ³ª¿Â Vapor´Â »óºÎ Hood¸¦ ÅëÇØ RTO·Î
   ºüÁ®³ª°¡µµ·Ï ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.(BRV »óºÎ »ó¹æÈíÀÔ½Ä °« ÇüÅ Hood)

¹®Á¦´Â, ´ç °øÁ¤ RTO¿¡ °í³óµµÀÇ PentaneÀÌ À¯ÀԵǸ鼭 °ú°Å RTO°¡ ¸î¹ø Æø¹ß»ç·Ê°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡, RTO ¶óÀÎ Áß°£ ÁöÁ¡ÀÇ ¹ëºê¸¦ Close ÇÏ¿© ¿îÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ¹®Á¦°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

À̸¦ °³¼±Çϱâ À§Çؼ­, ÅÊÅ© »óºÎ ¿­±³È¯±â ¼³Ä¡ ȤÀº, ±âÁ¸ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Â Ææź ÀÀÃà/ȸ¼ö ¶óÀο¡ ¿¬°áÇÏ¿©
°³¼±ÇÏ°íÀÚ Çϴµ¥, ¹®Á¦´Â ÅÊÅ© ³»ºÎ¿¡¼­ ¿ÜºÎ·Î ºüÁ®³ª°¡´Â VaporÀÇ ¾çÀ» °è»êÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.

±×·±µ¥ È­ÇÐÀû Áö½ÄÀÌ ¹ÌÈíÇؼ­ ±¸±Û¸µÀ» ÅëÇØ Ã£¾Æº¸´Ù°¡ ¿°Ä¡ ºÒ±¸ÇÏ°í Áú¹®À» µå¸®°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Ȥ¿©³ª °è»êÀ» À§ÇØ ´õ ÇÊ¿äÇÑ Data°¡ ÀÖ´Ù¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¸»¾¸ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù..
Á¤¸» ¸íÄèÇÏ°Ô ÀÌ ¹®Á¦¸¦ °³¼±ÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù...!

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
   

½ºÅ×Æijë Stefano   20-04-01 21:04
A1) ÇØ´ç ÅÊÅ©ÀÇ ¾Ð·ÂÀ» 200 mmAq·Î À¯ÁöÇÏ´Â °ÍÀº ¾ð±ÞÇÑ PCVÀÇ ¿ªÇÒÀÌ°í 380mmAq ÀÌ»óÀ¸·Î »ó½ÂÇÒ ¶§ ¹èÃâÇÏ´Â ¿ªÇÒÀº Breather Valve°¡ ¸Ã°í Àִµ¥

ÀÌ ¹èÃâÀ¯·®Àº ¹Ù·Î Tank¿¡ ÀÔ°íµÇ´Â PentaneÀÇ ¾×»óÅõÀÔ ºÎÇÇÀ¯·®ÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

Æò»ó½Ã 200mm Aq·Î ÀÏÁ¤ÇÑ ¾Ð·ÂÀ¸·Î À¯ÁöµÇ¾ú´Ù°¡ Breather ¹èÃâ ¼³Á¤¾Ð·Â¿¡ À̸£±â ±îÁö »ó½ÂÇÏ´Â ºÎÇÇÀ¯·®µµ ¾Ð·Â¿¡ °ü°è¾øÀÌ ¾×¸éÀÌ »ó½ÂÇÏ´Â ¼Óµµ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ºÎÇÇÀ¯·®ÀÏ °ÍÀÌ°í,  ±× ¼³Á¤¾Ð·Â¿¡ µµ´ÞÇÏ¿© ¹èÃâÇÏ´Â À¯·®µµ ±× ¾×»ó ºÎÇÇÅõÀÔÀ¯·®¿¡ ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù.

±× ¶§ÀÇ ¹èÃâ¾Ð·ÂÀº ´ç¿¬È÷ 380 mmAq°¡ µÉ °ÍÀÌ°í ¹èÃâÀ¯·®Àº ±× ¾Ð·Â¿¡¼­ ¾×»óÆæź ÆßÇÎÀ¯·®¿¡ ÇØ´çÇÏÁö¿ä.

* Breather Valve Vent Condition:  Pressure: 380 mmAq,  Vent Rate:  Q m3/h,  Temperature: Tank Liquid Temperature)

A2)  RTO¿¡¼­ ó¸®ÇÏ´Â Vapor°¡ ¸¸ÀÏ Breather Valve ¹èÃâÁõ±â¿Í ´ë±â°ø±â°¡ È¥ÇÕµÈ Áõ±â·Î ÈíÀԵǰí ÀÖ´Ù¸é ±× È¥ÇÕ Áõ±â´Â Explosion Range¿¡ µé¾îÀÖ´Â Áõ±â³óµµ°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  (¸¸ÀÏ ±×·¸´Ù¸é ´ë´ÜÈ÷ À§ÇèÇÕ´Ï´Ù. )

¹Ýµå½Ã ÈíÀÔºÎ¿Í RTO À¯ÀԺο¡ °¢°¢ Flame Arrestor¸¦ ´Þ¾Æ µÎ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÌ°í ±× È¥ÇÕÁõ±â´Â ¿©ÇÏÇÑ ÀÏÀÌ À־ Á¡È­¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Â÷´ÜµÈ »óÅ·ΠÃë±ÞµÇ¾î¾ß Çϸç,  ¸¸ÀÏÀÇ °æ¿ì Explosion Range LEL(Lower Explosion Level) ³óµµÀÇ ¾à 25% ÀÌ»óÀÌ µÇ¸é ¾ÈÀü¹ëºê·Î Â÷´ÜÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ ÇØ µÎ¾î¾ß ¾ÈÀüÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.   

Breather Valve¿¡¼­ ¹èÃâµÇ´Â Áõ±âÀÇ ³óµµ°¡ LELº¸´Ù Å©°Ô ³·°Ô À¯ÁöÇÏ·Á¸é ÈíÀԵǴ °ø±â°¡ ´ë´ÜÈ÷ ¸¹¾Æ¾ß Çϴµ¥ ±×¸®µÇ¸é RTO¿¡¼­ ó¸®ÇؾßÇÒ È¥ÇÕ°¡½ºÀÇ ºÎÇÇÀ¯·®ÀÌ Å©°Ô Áõ°¡µÉ °ÍÀ̹ǷΠ Hood µîÀ¸·Î »¡¾ÆµéÀÌ´Â ´ë½Å Closed Vent SystemÀ¸·Î ¿¬°áÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾ÈÀüÇÕ´Ï´Ù .

A3) PentanÀÇ °æ¿ì
¿Âµµ°¡ ³·´Ù¸é »ó¿Â¿¡¼­ ¾×»óÀÌ°ÚÁö¸¸ ¿Âµµ°¡ ³ô¾ÆÁö¸é ÀúÀå¾Ð·Â¿¡¼­ Áõ¹ßÇÒ ¼ö µµ Àִµ¥  (±×·²¸®¾ß ¾ø°ÚÁö¸¸) Ȥ½Ã PentaneÀÌ
Áõ¹ßµÇ´Â ¿Âµµ·Î ¿Ã¶ó°¥ ¼ö ÀÖ´ÂÁöÀÇ ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.  ±×·¸Áö¸¸ ¾Ê´Ù¸é  ¹èÃâÁõ±â À¯·®Àº ¾Õ¼­ ¼³¸íÇÑ Pentane Liquid Volume Rate¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)