¾È³çÇϼ¼¿ä?
Áö¿ª³¹æ ¿±³È¯±â(Shell & Tube, 2-Zone(Condensing Zone, Subcooling Zone)) ¼³°è ½Ã ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¿ª³¹æ¼ö´Â 65 degC -> 120 degC ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. °¡¿¸Åü´Â Áõ±âÅͺ󿡼 Ãß±âÇÏ´Â Áõ±â¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Áõ±âÅͺ󿡼 Ãß±âÇÏ´Â Áõ±âÀÇ ¿Âµµ´Â Á¤»ó¿îÀü½Ã 200 degC Á¤µµÀÌ°í, ÅͺóÀÇ ºÎºÐºÎÇÏ ¿îÀü¿¡¼´Â ²Ï ³ôÀÌ(300 degC Á¤µµ) ¿Ã¶ó°¡´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ Çß½À´Ï´Ù. »ç·ÊÁ¶»ç¸¦ Çغ¸´Ï ¿±³È¯±â¿¡ °ø±ÞµÇ´Â Áõ±âÀÇ ¿Âµµ¸¦ 160 degC ȤÀº 180 degC ±îÁö desuperheater¸¦ ÅëÇØ ³»·Á¼ °ø±ÞÇϴµ¥ ±âÁØÀ» ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
Âü°í·Î, ¹°/Áõ±âÀÇ 2.5 bara ¿¡¼ÀÇ Æ÷ȿµµ´Â ¾à 127 degC À̸ç, 4.5 bara ¿¡¼ÀÇ Æ÷ȿµµ´Â ¾à 148 degC ÀÔ´Ï´Ù.
Áú¹®) ¿±³È¯±âÀÇ Áõ±â°ø±Þ ¶óÀο¡ desuperheater¸¦ ¼³Ä¡ÇÒ ¶§ ±âÁØÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä? Æ÷ȿµµ + 30 ~ 50 degC ¿Í °°Àº ±âÁØÀ» ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹®ÇåÀÌ ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÞÇÕ´Ï´Ù. HEI, TEMA´Â ³ª¸§´ë·Î µÚÁ®ºÃ´Âµ¥ °ü·Ã³»¿ëÀÌ ¾ø´Â °Í °°½À´Ï´Ù.