ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  ESD valveÀÇ maintenance °ü·Ã
  ±Û¾´ÀÌ : ÀºÀ¯¾Æºü   °íÀ¯ID : jeraldin     ³¯Â¥ : 17-12-18 11:09     Á¶È¸ : 3774    
¾È³çÇϼ¼¿ä.

ÇöÀç »ç¾÷ÁÖ¿Í argue ÁßÀÎ »çÇ×ÀÌ ÀÖ¾î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
±âº»ÀûÀ¸·Î control valve´Â ÀüÈÄ´Ü¿¡ block valve(maintenance¿ë)¿Í bypass¸¦ ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù¸¸,
ESD shut-off valveµéÀº maintenance¿ë block valve°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀºµ¥¿ä,
»ç¾÷ÁÖ´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ESD shut-off valveµé¿¡ ´ëÇؼ­µµ maintenance¿ë block valve ¼³Ä¡¸¦
¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù. Sizeµµ Å©°í ratingµµ ³ô¾Æ ¹Ý¿µ ½Ã, »ó´çÇÑ cost impact°¡ ¿¹»óµÇ°í
ÀÖ¾î ¿©·¯ ³í¸®¸¦ »ý°¢ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª °ü·ÃµÈ project specification¿¡ ¸íÈ®È÷ ³ª¿ÍÀÖ´Â ±Ù°Å°¡ ¾ø¾î ´äº¯
ÀÛ¼º¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.

°á·ÐÀûÀ¸·Î,  ESD shut-off valveµé¿¡ ´ëÇؼ­µµ maintenance¿ë block valve°¡ ²À ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀΰ¡¿ä?



½ºÅ×Æijë Stefano   17-12-18 16:27
ESD¾Õ¿¡ ESD°¡ ´Þ·ÁÀÖ´Ù°í Çصµ ¿îÀüÁß¿¡´Â ¿©´ÝÁö ¸øÇÒ °ÍÀ̹ǷΠ°øÀåÁ¤Áö¼ö Purging ÈÄ Blind¸¦ ³¢¿ì°Å³ª ´Ù¸¥ Á¶Ä¡¸¦ À§Çϸ鼭 Á¤ºñÇÏ¸é µÉ ÅÍÀε¥ ÀÌ·± ÀÛ¾÷À» ÇÒ È®·üÀº °øÀå ¼ö¸í ´ÙÇÒ µ¿¾È Çѹø ÀÖÀ»±î ¸»±î ÇÑ ÀÏÀ̱⠶§¹®¿¡ Client´Â µ·À» ´õ µéÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù°í À̾߱â ÇØ º¸¼¼¿ä.   

Client°¡ ¸¸ÀÏ <ÁøÁ¤ÇÑ Engineer>¶ó¸é ¾î¶² ¹æ¹ýÀ» ÃëÇÒ °ÍÀΰ¡¶ó°í Áú¹®ÇØ º¸¼¼¿ä.  ÇÊÀÚ´Â °í°´ÀÌ ±×·¯ÇÑ °÷¿¡ ºÒÇÊ¿äÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.    Valve°¡ ÀÚÁÖ »ó½Ã µ¿ÀÛÇÏ´Â Control Valve°¡ ¾Æ´Ï¶ó¸é °íÀ峯 ¿°·Á°¡ °ÅÀÇ ¾ø°í ¼³·É ¼Õº¼ÀÏÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÏ¸é °øÀåÀ» Á¤ÁöÇØ µÎ°í Á¤ºñÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®ÀÌÁö¿ä.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)