ÇöÀç »ý»êµ¿ ½Ç³»¿¡ 2°³ÀÇ ½Ç(Room)ÀÌ ¹æȺ®À¸·Î ¼³°è°¡ µÇ¾î ÀÖ°í, °¢ PSV¿¡¼ Fire Case ½Ã, ¹èÃâµÇ´Â Load°ªÀ» °è»êÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
2°³ÀÇ Room¿¡ ¼³Ä¡µÈ Equipment µéÀÌ ¼öÆò°Å¸® 15mÀ̳»¿¡ ´Ù Æ÷ÇԵǾî ÈÀç ¹ß»ý ½Ã, ÈÀç¹ß»ý½Ã 15m³»¿¡ Æ÷ÇԵǴ Equipment emfdl µ¿½Ã¿¡ PSV°¡ ÀÛµ¿ÇÏ´Â Load°ªÀ¸·Î »êÁ¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¹ý±Ô»ó KOSHA GUIDE D-18-2016ÀÇ 9Ç× (2) ÈÀç½Ã¿¡´Â Á¡È¿øÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÃÖ¼ÒÇÑ ¼öÆò°Å¸® 15m À̳»ÀÇ ¸éÀûÀÌ ÈÀçÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â °ÍÀ¸·Î °£ÁÖÇÏ¿© ¼Ò¿ä ºÐÃâ·®À» °è»êÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù¿Í
API 521 5.20.2.2 a)Ç×ÀÇ Fire ZoneÀ» 232m2ÀÇ ¸éÀûÀ¸·Î º»´Ù°í ³ª¿Í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹ý±Ô»ó ¹æȺ®ÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ» ¶§, ¼öÆò°Å¸® 15mÀ̳»¿¡ EquipmentµéÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î À־, ÈÀçÈ®»êÀ» ¹æÁöÇÏ´Â ¹æȺ®ÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ» ¶§´Â ÈÀç ¹ß»ý½Ã ÈÀç°¡ È®»êµÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °¡Á¤ÇÏ¿¡ °¢ ±¸¿ªº° Load°ªÀ» »êÁ¤ÇÑ ÈÄ, ±× Áß Å« °ªÀ» Àû¿ëÇصµ µÇ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, ±×·¯ÇÑ ¹ý±Ô°¡ ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
ÀÎÇã°¡ÀÇ Æ¯¼º»ó Á¤È®ÇÑ ¹ý±Ô°¡ ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀº »çÇ×À» Àû¿ëÇÒ °æ¿ì ÃßÈÄ ÀÎÇã°¡ ¼ö°Ë ½Ã, °Ë»ç°üÀÇ ¼ºÇâ¿¡ µû¶ó ÀÎÇã°¡ ¼ö°ËÀÇ °á°ú°¡ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Â Á¡ ¶§¹®¿¡ Á¤È®ÇÑ ¹ý±Ô ¹× ±âÁØÀ» ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.