¾È³çÇϼ¼¿ä, API 2000 °ü·ÃÇؼ Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
API 2000ÀÌ 7thÀÌ 2014³â¿¡ ³ª¿Ô°í, ÀüüÀûÀ¸·Î Inbreathing / Outbreathing µÇ´Â ¾çÀ» °è»êÇØ º¸¸é
RevisionÀÌ ¿Ã¶ó°¡¸é °¥ ¼ö·Ï required capacity°¡ Á» Áö³ªÄ¡´Ù ½ÍÀ» Á¤µµ·Î ¸¹ÀÌ °è»êÀÌ µÇ´õ¶ó°í¿ä,
ƯÈ÷³ª, revamping ÇÏ´Â ProjectÀÇ °æ¿ì¿¡´Â
±âÁ¸ÀÇ N2 Capacity·Î´Â Cover ÇÒ ¼ö ¾øÀ» °æ¿ìµµ Á¾Á¾ »ý±â´õ¶ó°í¿ä.....;;
±×·±µ¥ revisionµÈ ½Ä¿Ü¿¡ API 2000ÀÇ Annex F¸¦ º¸¸é, ¿ªÈ ¹æÁö¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î inert gas¸¦ Áý¾î³Ö´Â °æ¿ì¿¡
Required Capacity¸¦ ±¸ÇÏ´Â ½ÄÀÌ ÀÖ´õ¶ó°í¿ä. N2·Î blankettingÀ» ÇÏ´Â °æ¿ìµµ ¾î¶»°Ô º¸¸é,
inert gas¸¦ Áý¾î ³Ö´Â °ÍÀÌ°í À̰͵µ ¾î¶»°Ô º¸¸é ¿ªÈ¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â ¸ñÀûÀ¸·Îµµ È°¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÀÌ
µå´Âµ¥¿ä. ÀÏ¹Ý ATM TankageÀÇ °æ¿ì¿¡¾ß ¿ÜºÎÀÇ ¿ÂµµÀÇ º¯È¿¡ µû¶ó¼ inbreathing µÇ´Â N2ÀÇ ¾çÀÌ
º¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í Çصµ, Àú¿Â ÅÊÅ©µéÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ¿ÜºÎ ¿ÂµµÀÇ º¯È°¡ Å©°Ô ¿µÇâÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ Annex F¸¦
Àû¿ëÇؼ Required N2 Capacity¸¦ ±âÁ¸ ¾çº¸´Ù Àû°Ô °è»êÀ» ÇÒ ¼öµµ ÀÖÁö ¾ÊÀ»±î ÇÏ´Â »ý°¢ÀÌ µé´õ¶ó°í¿ä.
À½, ±×·±µ¥ ÀÌ°Ç ¾îµð±îÁö³ª Á¦ »ó»óÀÌ°í;;; Áú¹®µå¸± °ÍÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
1. Annex F¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â Case°¡ Á¤È®È÷ ¾î¶² »óȲÀ̶ó°í ÀÌÇØÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö?
2. Annex F¿Í inbrething ¾çÀ» ±¸ÇÏ´Â ½Ä°úÀÇ Á¤È®ÇÑ Â÷ÀÌ°¡ ¹ºÁö?
ÀÌ 2°¡Áö ÀÔ´Ï´Ù. API 2000À» Àо¸é¼ °í¹Îµµ Çغ¸°í google °Ë»öµµ ÇغÃÁö¸¸Á¤È®ÇÑ ¼³¸íÀÌ ¾ø¾î¼
ÀÌ·¸°Ô ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.