  Pressure reducing valve¿¡¼­ÀÇ passing Çö»ó
  ±Û¾´ÀÌ : sando4271   °íÀ¯ID : sando4271     ³¯Â¥ : 16-02-15 20:12     Á¶È¸ : 6074    
   1.jpg (63.0K), Down : 30, 2016-02-15 20:12:52
ÇØ¿Ü ÇöÀå¿¡¼­ ±Ù¹«ÇÏ°Ô µÈÁö ¾ó¸¶ ¾ÈµÈ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀå¿¡ ÀÖÀ¸¸é¼­ ÇÑ °¡Áö Çö»ó¿¡ ´ëÇÏ¿© ±Ã±ÝÇÑ °Ô ÀÖ¾î Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
 
Tank¿¡´Â N2 BlanketingÀ» À§ÇØ PCV°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î Àִµ¥ ±¸Á¶´Â ÷ºÎ ±×¸² ÆÄÀÏ°ú °°½À´Ï´Ù.
 
ÇöÀç PCV(pressure reducing valve)´Â External sensing typeÀ̸ç sensing lineÀÌ roof¿¡ µ¶¸³ÀûÀ¸·Î ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ´Â »óÅÂÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ PCV°¡ ÇöÀç passingµÇ´Â Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í Àִµ¥ ±× ÀÌÀ¯´Â Æò¼Ò PCV downstreamÀÌ set pressureÀÌÇÏÀÏ ¶§´Â Áú¼Ò 7barg°¡ RO¸¦ Áö³ª 1.5 barg·Î ¾Ð·Â°­ÇϵǾî PCV¿¡ µé¾î¿Í valve°¡ Àß ÀÛµ¿ÀÌ µÇ´Âµ¥ downstream pressure°¡ set pressure¸¦ ³Ñ¾î¼­°Ô µÉ ¶§´Â Valve°¡ ´ÝÇô¾ß µÇ´Âµ¥ À̶§ PCV¿¡ 1.5 barg°¡ ¾Æ´Ñ RO·Î µé¾î¿À´Â ¾Ð·Â(7 barg~9 barg)ÀÌ ±×´ë·Î µé¾î¿À°Ô µÇ¾î Set pressureÀÌ»ó µµ´ÞÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í valve springÀÌ ÈûÀ» °ßµðÁö ¸øÇØ PCV°¡ ´ÝÈ÷Áö ¸øÇÏ°í °è¼Ó È帧ÀÌ ¹ß»ýÇÏ°Ô µÇ´Â °ÍÀ¸·Î »ý°¢ µË´Ï´Ù.
±×·¡¼­ ¾ó¸¶Àü¿¡ 9barg¸¦ °ßµô ¼ö ÀÖ´Â SpringÀ¸·Î ±³Ã¼ÇÑ °á°ú, passingÀÌ ¾ø¾îÁö°í Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
 
¿©±â¼­ ±Ã±Ý ÇÑ°ÍÀº PCV downstreamÀÌ set pressureÀÌ»óÀ¸·Î ¾Ð·ÂÀÌ ¿Ã¶ó°¡°Ô µÇ¾î PCV°¡ ´ÝÈ÷·Á°í ÇÒ¶§, ¾î¶»°Ô RO°¡ Àִµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í 1.5 barg·Î Áپ PCV¿¡ µµ´ÞÇÏÁö ¾Ê°í 7~9 bargÀÇ ¾Ð·Â ±×´ë·Î PCV¿¡ µµ´ÞÇÏ°Ô µÇ´ÂÁö°¡ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ·ÐÀûÀ¸·Î ¾î¶² ÀÌÀ¯·Î ÀÎÇØ valve°¡ ´ÝÈ÷·Á°í Çϸé PCVÀü´Ü¿¡ 7~9 bargÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ¹ß»ýÇÏ°Ô µÇ´ÂÁö Á¶¾ð ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
 
¸¸¾à À§¿¡ ¼³¸íµå¸° »óȲ¿¡ ´ëÇؼ­ Á¦°¡ À߸ø ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ̶ó¸é ¸Â´Â ¼³¸í ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   16-02-18 00:18
À¯Ã¼°¡ È帣°í ÀÖÀ» ¶§¿¡´Â µµ°ü, ¹ëºê, Orifice µîÀ» Åë°úÇÒ ¶§¸¶´Ù ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ³ªÅ¸³ªÁö¸¸, È帣Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì ¸·ÇôÀÖ´Â °÷ ±îÁö °ø±ÞµÇ´Â ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÏ¿© ÃÖ´ëÀÇ ¾Ð·Â¿¡ µµ´ÞÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
sando4271    16-02-18 18:49
´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

´äº¯ ÁֽŠ°ÍÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î °£´ÜÈ÷ µÎ °¡Áö¸¸ ¿©Â庸°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

1. Flow°¡ ¸·È÷°Ô µÇ´Â ºÎºÐÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¶§ ±× Áß°£¿¡ ÀÖ´Â RO´Â ¾î¶² ¿ø¸®(or ÀÌ·Ð)·Î ÀÎÇÏ¿© RO°¡ dP¸¦ ¹ß»ý½ÃÅ°Áö ¾Ê°í RO ÀÚü°¡ ±â´É ¸øÇÏ°Ô µÇ¾î RO inlet/outlet ¾Ð·ÂÀÌ µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÃÖ´ë ¾Ð·ÂÀ¸·Î µÇ´Â °ÇÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
  °³ÀÎÀûÀ¸·Î RO°¡ ÀÖÀ¸¸é Flow°¡ Áö³ª°¥ ¶§ Ç×»ó ¾Ð·Â °¨¼Ò°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î¸¸ ÀÌÇØÇÏ°í À־ ÀÚ¼¼ÇÑ ¿ø¸®¿¡ ´ëÇؼ­ ¿©Â庸°í ½Í½À´Ï´Ù.

2. ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é ÃÖ°í·Î »ó½ÂÇÏ´Â °ªÀº Design pressure·Î ºÁ¾ß µÇ´Â °ÇÁö Max operating pressure·Î ºÁ¾ß µÇ´Â °ÇÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. Âü°í·Î ÇöÀç nitrogen design pressure´Â 10.3 barg, max. operating pressure´Â 9 bargÀÔ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   16-02-18 23:18
(1) RO¶ó°í ÇÏ¿©µµ À¯Ã¼°¡ Èê·¯°¡Áö ¾ÊÀ¸¸é ¾Ð·ÂÂ÷´Â ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.  Àü¹æ³¡ÀÌ ¸·ÇôÀÖ´Â Áß°£¿¡ ¼³Ä¡µÈ RO¸¦ ÅëÇÏ¿© À¯Ã¼°¡ Èê·¯°¡¸é¼­ Àü¹æÀÇ ¾Ð·ÂÀº Èê·¯°¡´Ù°¡ Orifice Àü¹æÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ Orifice ÈÄ´ÜÀÇ ¾Ð·Â°ú °°¾ÆÁö´Â ¼ø°£±îÁö´Â È帧ÀÌ À¯ÁöµÇÁö¸¸ ¾Ð·ÂÀÌ °°¾ÆÁö¸é ±× ÀÌ»óÀº À¯Ã¼°¡ È帣Áö ¾Ê½À´Ï´Ù. 

(2) ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ³ª°í ÀÖ´Â Orifice¸¦ ÅëÇÏ¿© À¯Ã¼°¡ Èê·¯°¡Áö ¾Ê´Â ¹ýÀº ¾ø½À´Ï´Ù.  À̸¦ ¿ªÀ¸·Î À̾߱â Çϸé À¯Ã¼°¡ È帣°í ÀÖ´Ù¸é ¹Ýµå½Ã ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ³ª´Â °ÍÀÌÁö¿ä.  Orifice´Â ±¸¸ÛÀÔ´Ï´Ù. ±¸¸ÛÀ» ÅëÇØ À¯Ã¼°¡ Èê·¯°¥ ¼ö ÀÖ´Â Á¶°ÇÀº Orifice ÀüÈÄ¿¡ ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ³ªÅ¸³¯ ¶§ÀÔ´Ï´Ù.  ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ¾øÀ¸¸é È帧Àº ÀüÇô ÀϾÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

(3) OrificeÀÇ ±¸¸ÛÅ©±â´Â Á¤ÇØÁø ¾Ð·ÂÂ÷¿Í Á¤ÇØÁø À¯·®À¸·ÎºÎÅÍ °áÁ¤µË´Ï´Ù.  ÃÖ°í¾Ð·Â¿¡¼­´Â ÃÖ´ëÀÇ À¯·®ÀÌ È帣Áö¸¸ À̸¦ ±âÁØÀ¸·Î  Orifice À¯·®À» Á¤ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº Safety Valve Å©±â¸¦ Á¤ÇÒ¶§ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ°í,  Control ValveÀÇ Orifice  Pore Å©±â¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Valve Coefficient¸¦ Á¤ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº Á¤»ó ¾Ð·ÂÂ÷¿¡¼­ Á¤°ÝÀ¯·®À» È帣°Ô Çϵµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼±ÀüµÇÁö¸¸ Control Valve´Â ÇÊ¿ë¿¡ µû¶ó ¿©À¯ÀÖ´Â Valve Coefficient°¡ ÇÊ¿äÇϱ⠶§¹®¿¡ Á¤»ó¿îÀü½Ã Valve Coefficient ÀÇ 75%Á¤µµ ¿­·ÈÀ»¶§ Á¤°ÝÀ¯·®ÀÌ È帣µµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀϹÝÀûÀÎ Pg°üÀÇ ¼³°è¾Ð·Â¿¡¼­ ¿©À¯°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÏÁö¸¸ Orifice Å©±â¸¦ Á¤ÇÏ´Â °ÍÀº ¾Ð·ÂÂ÷¿Í À¯·®ÀÔ´Ï´Ù. 

(5) Valve Upstream ¾Ð·ÂÀÌ ÃÖ´ë·Î ³ô¾ÆÁ³À»¶§ ´ÝÈù»óŸ¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀº Maximum Shut-Off Pressure(MSOP)·Î Á¡°ËÇØ º¸¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  MSOP´Â Valve ±Ô°Ý¿¡ ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. 

°í¾ÐÀ¸·Î °ø±ÞµÇ´Â N2ÀÇ °æ¿ì Àú¾ÐÀÇ N2·Î °ø±ÞµÉ ¶§º¸´Ù ValveÀÇ Å©±â°¡ ÀÛ¾ÆÁý´Ï´Ù.  ÈÄ´ÜÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ¿îÀü¾Ð·Â»óÅ·ΠÀ¯ÁöµÇ°í Àִµ¥µµ Valve°¡ ¿­¸®Áö ¾Êµµ·Ï ValveÀÇ Â÷¾Ð°ú MSOP¸¦ Çصΰí Valve¸¦ ¼±Á¤Çؼ­ ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
sando4271    16-02-22 17:11
´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

À§ ³»¿ë °ü·ÃÇؼ­ PCVÀÇ Max. shutoff pressure¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿©Â庸°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦ »ý°¢¿¡´Â °èÀåÆÀ¿¡¼­ PCVÀÇ Max. shutoff pressure¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Æ À§¿Í °°Àº passingÇö»óÀÌ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥ PCV vendor data¿¡´Â shutoff pressure¿¡ ´ëÇÑ ¾î¶°ÇÑ informationÀÌ ³ª¿Í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
±×¸®ÇÏ¿© Áö±Ý ÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡¼­´Â vendor data¸¦ ÅëÇؼ­´Â PCV¿¡ ´ëÇؼ­ shuttoff pressure°¡ ½ÇÁ¦·Î Àû¿ëÀÌ µÈ °ÍÀÎÁö ¶ÇÇÑ Àû¿ëµÇ¾î ÀÖ´Ù¸é ¾î¶² °ªÀ¸·Î designµÈ °ÍÀÎÁö Á¶Â÷ ¾Ë ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. °èÀåÆÀÀÇ ´ã´çÀÚÇÑÅ×µµ ¹°¾îºÃÁö¸¸ PCV¿¡´Â shutoff pressureÀÇ °³³äÀÌ ¾ø´Ù´Â ¸»¸¸ ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ù¸¥ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ °èÀå PCV´ã´ç¿¡°Ôµµ ¹®ÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹Ì·ç¾î ºÃÀ» ¶§ ¾î¶² PCV´Â UpstreamÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê°Ô PCV°¡ CloseµÉ ¼ö ÀÖ°í ¾î¶² PCV´Â Upstream pressureÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ¿ÏÀüÈ÷ closeµÉ ¼ö ÀÖ³Ä ¾ø³Ä°¡ °áÁ¤µÇ´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
(Á¦°¡ ÇÏ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â external sensing typeµé¸¸ passingÀÌ ÀϾ°í internal sensing typeÀº passingÀÌ ÀϾÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.)

Ȥ½Ã regulating valve¿¡ ´ëÇؼ­ vendor print¸¦ ÅëÇØ shutoff pressure¿Í °°Àº °³³äÀÇ ´Ù¸¥ ¿ë¾î·Î µû·Î Á¸ÀçÇÏ´Â °ÇÁö ¾Æ´Ï¸é ¾î¶² °ªÀ¸·Î È®ÀÎÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÎÁö Á¶¾ð ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
(Control valve¿¡ ´ëÇؼ­´Â shutoff pressure°¡ ¸íÈ®È÷ ¸í±âµÇ¾î Àִµ¥ PCV¿¡¸¸ ³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.)
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)