1. ±âÃÊ Á¤º¸.
- AN(Acrylonitrile) ÀúÀåÅÊÅ© ¿îÀü¿Âµµ/¾Ð·Â: 30¡É, 20mmH2O.G=1.5mmHg.G)
- Áú¼Ò·Î 20mmH2O.G set PIC control, Vent Áõ±â´Â ¼Ò°¢·Î·Î À¯µµÇÏ¿© ¼Ò°¢Ã³¸®.
- °ú¾Ð ¾ÈÀü ÀåÄ¡·Î Breather valve ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ½. (set: 50/-50mmH2O.G)
- AN Áõ±â¾Ð: 130mmHg=1770mmH2O (@30¡É)
- AN LEL/UEL: 3.0~17.0vol%
2. ¹®ÀÇ
1) 30¡É Áú¼Ò ºÐÀ§±â¿¡¼ AN Áõ±â¾Ð °í·Á ½Ã ÅÊÅ© ³» AN Áõ±âÀÇ ¸ô³óµµ¸¦ ±¸ÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.
ÀÌ»ó±âü·Î °¡Á¤ÇÏ¿© ¾Ð·Âºñ=¸ôºñ=ºÎÇǺñ·Î ÇÏ¿© Àüü gas Áß AN gasÀÇ ¸ôºñ¸¦ ±¸ÇÏ¸é µÉÁö¿ä?
(130/(760+1.5)) x 100(%)= 17mol%
¶ÇÇÑ Vent gas Áß AN ³óµµµµ À§¿Í µ¿ÀÏÇÑÁö¿ä?
2) À§ÀÇ °è»ê½ÄÀÌ ¸Â´Ù¸é 17mol%¿¡¼ ¾î¶² »óȲÀ¸·Î ÀÎÇØ ÅÊÅ© ³»¾ÐÀÌ -50mmH2O.G ÀÌ»ó °¨¾ÐµÉ °æ¿ì
ºê¸®´õ¹ëºê°¡ µ¿ÀÛÇÏ¿© ¿ÜºÎ °ø±â°¡ À¯ÀÔÀÌ µÇ¹Ç·Î Æø¹ß ºÐÀ§±â°¡ Çü¼ºµÉ ¼ö Àִ°ÇÁö¿ä?
À̸¦ ¹æÁöÇϱâ À§ÇÑ ¾ÈÀüÀåÄ¡°¡ ÀÖÀ»Áö¿ä?
3. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.