  Control Valve Air Set ³»ºÎÀÇ Reverse flow·Î ÀÎÇÑ Overpressure
  ±Û¾´ÀÌ : ÀåÇö¼ö   °íÀ¯ID : jddast     ³¯Â¥ : 15-08-18 16:58     Á¶È¸ : 6333    
Áú¹® Á¦¸ñÀÌ ¾Æ¹«¸® °í¹ÎÇصµ ÀûÀýÇÏÁö°¡ ¾Ê³×¿ä. Control valve ¹®¿ÜÇÑÀ̶ó ºñÀü¹®¿ë¾î »ç¿ëÀ» ÀÌÇØÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Control valve(CV) Instrument air(IA)°¡ µé¾î°¡´Â ºÎºÐ¿¡ º¸Åë Air Á¶ÀýÀ» À§ÇÑ Air set (Filter ¹× Regulator)ÀÌ ±¸¼ºµË´Ï´Ù. ÁÖ·Î 5.5 ~6 barg·Î regulatingµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Valve°¡ double acting piston typeÀ̾ IA failÀ» °í·ÁÇÑ Air volume tank°¡ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. Air°¡ ½Ç¸°´õ top°ú bottom ¾çÂÊÀ¸·Î µé¾î°¡¸é¼­ valveÀÇ ±Ëµµ¸¦ Á¶Á¤ÇÏ°Ô µÇ°í, ½Ç¸°´õ°¡ À§ÂÊÀ¸·Î ¿Ã¶ó°¥¶§´Â (valve open) ½Ç¸°´õ ³»ºÎÀÇ Air´Â exhaust valve¸¦ ÅëÇØ ºüÁ® ³ª°¡´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇöÀç °í¹ÎÀº ÀÌ exhaust valve°¡ ¸·Èù »óÅ¿¡¼­ ½Ç¸°´õ°¡ À§ÂÊÀ¸·Î ¿Ã¶ó°¡°Ô µÇ´Â °æ¿ì(bottomÀ¸·Î µé¾î¿À´Â IA Èû¿¡ ÀÇÇؼ­³ª Process back pressure¿¡ ÀÇÇؼ­³ª) Top cylinder¿¡ airµéÀº ºüÁ®³ª°¡Áö ¸øÇÏ°í Air set ³»ºÎÀÇ ¾Ð·ÂÀ» »ó½Â½ÃŲ´Ù´Â ÄÚ¸àÆ®¸¦ ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. Áï, Air volume tank ¾Ð·ÂÀ» »ó½Â½ÃŲ´Ù´Â ¸»°ú °°½À´Ï´Ù. Ʋ¸° ¸»Àº ¾Æ´Ï³ª º¸Åë operating 6barg, MAWP°¡ 10barg ÀÌ»óÀÓÀ» °¨¾ÈÇÏ°í ¶Ç ½Ç¸°´õ ³»ºÎÀÇ ºÎÇÇ°¡ ±×·¸°Ô Å©Áö ¾Ê´Ù´Â Á¡À» »ý°¢Çϸé overpressure µÇ´Â ÀÏÀº ¾øÀ» °ÍÀ̶ó°í °³ÀÎÀûÀ¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

Piston typeÀÌ ¾Æ´Ñ ÀϹÝÀûÀÎ spring loaded CV¶óµµ (¹°·Ð air volume tank°¡ ¾ø°ÚÁö¸¸) ÀÌ·± Çö»óÀº ¹ß»ýÀÌ µÉ °ÍÀε¥ ±âÁ¸ valve vendorµéÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ »óȲ±îÁö °í·ÁÇؼ­ Á¦ÀÛÀ» ÇÏ´Â °ÍÀÎÁö?? ¾î¶»°Ô ´ëóÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö °í°ßÀ» µè°í ½Í½À´Ï´Ù.

Stefano    15-08-19 13:11
(1) Áú¹®¿¡¼­ ¼³¸íÇÑ ³»¿ëÀ» Á¤¸®Çϸé < >¿Í °°½À´Ï´Ù.
<Control ValveÀÇ Actuator´Â Double-Acting Piston Valve·Î µÇ¾î ÀÖ°í, 
Air Failure½Ã Actuator ÀÛµ¿À» À§ÇÑ Air Volume Tank°¡ ´Þ·ÁÀÖ°í,
Air Set(Filter  ¹× Regulator)°¡ ´Þ·ÁÀִµ¥ Actuator Top Cylinder¿¡ ¿¬°áµÇ¾î Àִµ¥..

Cylinder Top Air Vent Valve°¡ ¸·Èù »óÅ¿¡¼­ Actuator PistonÀÌ Cylinder°¡ »óºÎ·Î »ó½ÂÇÒ °æ¿ì AirÀÇ ¾Ð·Â»ó½ÂÀ¸·Î ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾Ê´À³Ä? > ´Â ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.

(2) À§¿¡ ¼³¸íµÈ »óȲ¿¡¼­... Air SetÀÇ ³»ºÎ ¾Ð·Â»ó½ÂÀ» ÁöÀûÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é.. Air SetÀÇ 2Â÷ ¾Ð·ÂÃø¿¡ ´Þ·ÁÀÖ´Â Built-in Serlf Relief Valve(¾ÈÀü¹ëºê)°¡ µ¿ÀÛÇÒ °ÍÀ̹ǷΠ¹®Á¦°¡ ¾øÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.  ÀÌ Valve´Â Air Volume Tank¿Í Actuator¸¦ µ¿½Ã¿¡ º¸È£ÇØ ÁÙ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
<Built-in Relief Valve>°¡ ´Þ·ÁÀÖÁö ¾Ê´Ù¸é ´Þ·ÁÀÖ´Â Air Set¸¦ °ø±ÞÇ϶ó°í Çؾ߰ÚÁö¿ä.

¸¸ÀÏ Air Volume Tank¿Í Air Set¿Í Air Volume Tank »çÀÌ¿¡ Check Valve°¡ ´Þ·ÁÀÖ´Ù¸é °¡Á¤ÇÑ »óȲ¿¡¼­ Air SetÀÇ ¾Ð·ÂÀº »ó½ÂÇÒ ¿°·Á°¡ ¾ø°í ±×  Check Valve°¡ »÷´Ù°í Çصµ Air SetÀÇ Relief Valve°¡ º¸È£ÇØ ÁÙ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  ¹®Á¦´Â ±× Check Valve°¡ Á¤»óÀÎ »óÅ¿¡¼­ Air Exhaust (Vent) Valve°¡ ¸·È÷´Â °æ¿ì Cylinder TopºÎºÐÀÇ Air°¡ Air Volume Tank·Î ¿ª·ùµÇ¾î ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÏ´Â °æ¿ìÀε¥ Air Volume TankÀÇ ºÎÇÇ°¡ CyinderÀÇ ºÎÇǺ¸´Ù ÈξÀ(Àû¾îµµ 300%ÀÌ»ó) Ŭ °ÍÀ¸·Î »ý°¢µÇ±â ¶§¹®¿¡ Cyinder ¿îÀü¾Ð·Â¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ºÎÇÇÀÇ Air°¡ ¸ðµÎ ¸ô·Á¿À´õ¶óµµ 25% (3 Cyl Vol ¿¡-->4 Cyl VolÀÌ Ã¤¿öÁú¶§ÀÇ ¾Ð·ÂÁõ°¡ºÐ)Á¤µµ·Î »ó½ÂÇÑ´Ù¸é ¼³°è¾Ð·ÂÀ» ÃÊ°úÇÏÁö´Â ¾ÊÀ» °ÍÀÌ°í...

Air Set¸¶´Ù Filter¸¦ ´Þ¾ÆµÎ´Â ÀÌÀ¯´Â ÀÌ·± ÀÏÀÌ ¹ú¾îÁö´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇÏ´Â °ÍÀε¥ ÀÌ°ÍÀÌ ¸·Èù´Ù´Â °ÍÀ» °¡Á¤ÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ¾ïÁö¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù´Â »ý°¢ÀÔ´Ï´Ù. 

(3) Positioner ³ª Actuator, Volume Tank µîÀÌ Maximum IA Pressure¿¡ ¸ÂÃß¾î ¼³°èµÇÁö ¾ÊÀ¸¸é Air Set°¡ ÇʼöÀûÀÌÁö°í À̵éÀÇ ¼³°è¾Ð·Â¿¡ ¸ÂÃçÁø Built-in Self Relief Valve°¡ ºÎÂøµÇ¾î¾ß ÇÏ°ÚÁö¸¸ IA Supply Pressure¿¡ ¼³°èµÇµµ·Ï Çϸé Air SetÁ¶Â÷ ÇÊ¿ä¾ø°í Air Filter¸¸ »ç¿ëÇصµ µÇ¸ç ÀÌ °æ¿ì¿¡µµ ÈÄ´Ü¿¡ º°µµÀÇ PSV¸¦ ºÎÂøÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. 

´õ±¸³ª Failure½Ã Vent Valve°¡ ¸·È÷´Â »óȲ±îÁö °í·ÁÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù¸é ±× »ç·Ê¿Í È®·üÀ» ¿ªÀ¸·Î Áú¹®ÇØ º¸¼¼¿ä.
   