¾È³çÇϼ¼¿ä ÈÇÐȸ»ç¿¡ ±Ù¹«ÁßÀÎ ¿£Áö´Ï¾î ÀÔ´Ï´Ù
±Ý¹ø Breather valve °ü·ÃÇÏ¿© °ËÅä ÁßÀä.
Tank ÀúÀå ³»¿ë¹°ÀÌ ÀÎÈÁ¡ÀÌ 111µµ ÀÎ Ethylene Glycol ÀÓ¿¡ µû¶ó Breather V/V°¡
ÇÊ¿ä ¾ø´Â °æ¿ì Àε¥, °øÀå ¾ÈÀü °ü·ÃÇÏ¿© ¼³Ä¡ÇÏÀÚ°í ÇÕ´Ï´Ù.
API2000¹ø È®ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ Set pressure, Vent pressure ¸¦ Áà¾ß µÇ´Â °ÍÀÌ Á¤¼®ÀÌÁö¸¸
±×·² ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î »ç·Ê µË´Ï´Ù.
º¸Åë ½Ç¹«ÁøÇà ÇÏ½Ç ¶§ Set pressure, Vent pressure´Â ÅÊÅ© Design ¾Ð·ÂÀÇ ¸î % ¼³Á¤ÇϽôÂÁö¿ä?
Á¶¾ð ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
ex) ÅÊÅ© design ¾Ð·Â : 760 mmhg
Breather V/V ¾Ð·Â(set pressure) : 760*0.85 = 650mmhg..
Breather V/V ¾Ð·Â (Vent pressure) :760*0.3 = 230mmhg
vent pressure À϶§ °ø±â°¡ ÈíÀԵǴ °Å ¸ÂÁÒ?
----------»ý»êÁ÷±ºÀÌ¶ó ¿£Áö´Ï¾î¸µÀº Ãʺ¸³»¿ä-----------
Á¶¾ðºÎŹµå¸³´Ï´Ù.