ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  "linked with cams"???
  ±Û¾´ÀÌ : éÌÜó   °íÀ¯ID : yongbong     ³¯Â¥ : 15-07-27 16:17     Á¶È¸ : 5303    
¼ö°íÇϽʴϴÙ.
 
Fired Heater Air Line¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ·¡ ¼³¸í Áß¿¡¼­ ¹ØÁ٠ģ ºÎºÐÀ» Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
 
The actual air flow to the burner must be measured if an accurate fuel/air ratio is to be maintained. This is generally done for large furnaces. Smaller packaged units have the fuel and the air linked with cams and no air measurement is done. It may be required to use a venturi to achieve both high accuracy and low head loss.
 
¿©±â¼­ ¸»ÇÏ´Â camÀÌ
Ä·(¹ÙÄûÀÇ È¸Àü ¿îµ¿À» ¿Õº¹ ¿îµ¿À¸·Î ¹Ù²Ù´Â ÀåÄ¡)
À» ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀϱî¿ä?
 

Stefano    15-07-28 18:31
¼ÒÇüº¸ÀÏ·¯ÀÇ ¿¬·á¿Í °ø±âÁ¶Àý ¹æ½Ä¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¹æ¹ýÀÇ Çϳª·Î ÇϳªÀÇ Á¶Àý±âµ¿ÀÛ¿¡ ±â°èÀû ¸µÅ©Àû ¹æ½ÄÀ¸·Î µû¶ó¿òÁ÷À̵µ·Ï ¸¸µé¾îµÐ Á¶Àý¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.  ±»ÀÌ CamÀ» °Å·ÐÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾øÁö¸¸  ÇÑ°÷ÀÇ È¸Àü¿îµ¿À» ´Ù¸¥ °÷ÀÇ Á÷¼±¿îµ¿À¸·Î º¯È­½ÃÅ°´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ¹æ¹ýÁßÀÇ Çϳª·Î ¾²ÀÏ »ÓÀÌÁö¿ä. 

Á÷¼±¿îµ¿ÀÇ Å©±â Á¶ÀýÀ» Ãà°ú Ä·ÀÇ ³¡±îÁöÀÇ ±æÀÌÁ¶Àý·Î °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ »ç¿ëÇØ°¡¸é¼­ °æÇèÀûÀ¸·Î Á¶ÀýÇϱⰡ ¿ëÀÌÇϳª ¹Ì¼¼Á¶ÀýÀº ¾î·Æ½À´Ï´Ù. 

°£´ÜÇÑ ¿¹ÀÇ µµ¸éÀÌ ¿©±â¿¡ Àִµ¥ ¿©±â¼­´Â "Jackshaft"¶ó´Â ¸µÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.  Fig 4.1¿¡ "Actuator Prime Motor"´Â ÁÖ·Î Ãâ·Â¿¡ µû¶ó °¢µµ°¡ Á¶ÀýµÇ´Â ActuatorÀε¥ ¿©±â¿¡ ±â°èÀû ¸µÅ©¿¡ ÀÇÇØ Cam¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ·¹¹Ù¿¡ ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ°í ÀÌ ·¹¹ÙÀÇ È¸Àü°¢µµ°¡ ´Ù½Ã ¿¬·á³ª AirÀÇ À¯·®À» ¿¬µ¿ÀûÀ¸·Î Á¶ÀýÇÏ°Ô µÇ¾î Àִµ¥  ¹Ù·Î ÀÌ¿Í À¯»çÇÑ ¿¬°á¹æ½ÄÀ» ¾ð±ÞÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

http://www.cleanboiler.org/resources/primer/primer_chap4.pdf

±×¸²¼­ º¸´Â ±×·± Á¾·ùÀÇ Actuator Prime Motor´Â ÈçÈ÷ "Modutrol Motor"¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. 
https://www.google.co.kr/search?q=cams&newwindow=1&biw=1581&bih=915&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDwQsARqFQoTCOT3peCI_cYCFYmmlAodPpoD6A#newwindow=1&tbm=isch&q=Modutrol+Motors
éÌÜó yongbong   15-07-29 13:34
Ä£ÀýÇÑ ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)