  ±Û¾´ÀÌ : éÌÜó   °íÀ¯ID : yongbong     ³¯Â¥ : 15-07-30 12:58     Á¶È¸ : 4641    
¼ö°íÇϽʴϴÙ.
 
±âÁ¸ °øÀåÀ» RevampingÀ» ÇÏ´Â ¿ÍÁß¿¡
Fire Case·Î Flare System Capacity¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¹ß»ýÇؼ­ ¹®Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
API 521 4.4.13.2.7 ¿¡ µû¸£¸é Fire Insulation´Â
"Credit for thermal insulation is typically not taken" À̶ó°í Ç¥ÇöµÇ¾î ÀÖ°í, Àû¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±î´Ù·Î¿î Á¶°ÇµéÀ» Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
API¿¡¼­ Á¦½ÃÇÏ´Â Á¶°ÇµéÀ» ¸¸Á·½ÃÅ°¸é¼­
Fire InsulationÀ» Àû¿ëÇؼ­ Fire Case Flare Load¸¦ ´ëÆø °¨¼Ò ½ÃŲ °æÇèÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é °æÇèÀ» °øÀ¯ÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   15-08-03 10:22
(1) ±× "±î´Ù·Î¿î Á¶°Ç"ÀÌ ¸»ÇÏÀÚ¸é È­Àç½Ã¿¡ ¸îµµ±îÁö ¸îºÐµ¿¾È °ßµô ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â Á¶°ÇÀÏÅÍÀε¥  ±× Á¶°ÇÀ» ¹Ì¸® ¾Ë°íÀÖ¾ú´Ù¸é  ¿ì¼±... Àü°øÀåÀÇ È­Àç¿¡ ´ëºñÇØ ±× "±î´Ù·Î¿î Á¶°Ç"À¸·Î ¸ðµç ¿ë±â¿Í ÅÊÅ©¸¦ º¸¿ÂÇÏ°í ÀÖ´Â »ç·Êµµ ÀÖ´ÂÁöµµ ÇÔ²² ¾Ë¾Æº¸¼¼¿ä.

(2) Fire CaseÀÇ °æ¿ì È­Àç¹ß»ý ÃÖ´ë ¸éÀûÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ°í ´ëü·Î ´Ù¸¥ (Power Failure, Cooling Loss µî) ½Ã³ª¸®¿À¿¡ ºñÇØ Relief Load°¡ ÀÛÀº °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ¼­ ±»ÀÌ ±× "±î´Ù·Î¿î Á¶°Ç"À¸·Î º¸¿ÂÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Â °æ¿ì¿¡ ±Í°áµÈ´Ù°í º¸¸é µÉ°ÍÀ¸·Î ÇÊÀÚ´Â ÆÇ´ÜÇÕ´Ï´Ù.   

(3) API 521¿¡¼­ Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â Guide¿¡¼­µµ Standard¿¡ Á¤Çسõ´Â ±ÔÁ¤À» Àû¿ëÇÔ¿¡ À־ "¸Í¸ñÀûÀ¸·Î Á¢±ÙÇÏÁö¸»°í", "Good Engineering Practice"·Î Á¢±ÙÇÏ¸é µÈ´Ù°í ÇÏ°í °øÀå½Ã¼³°ú ÀÛ¾÷ÀÚ¸¦ º¸È£ÇÒ ¼ö ¸¸ ÀÖ´Ù¸é "°æÁ¦Àû"ÀÌ°í "ÇÕ¸®Àû"ÀÎ ¹æ¹ýÀ» µû¸£¸é µÈ´Ù°í ÇßÀ¸¹Ç·Î ã°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¦·Î °æÇèÀÚÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù.
   