  Control valveÀÇ Cv°ª ´ÜÀ§¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : Åä´Ï   °íÀ¯ID :      ³¯Â¥ : 15-08-06 08:39     Á¶È¸ : 7003    
   Cv °è»ê_3.pdf (98.4K), Down : 50, 2015-08-06 08:39:55
¾È³çÇϼ¼¿ä.
ÇöÀç ¼®À¯È­ÇаøÀå¿¡ ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖ´Â ÃÊÂ¥ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.

µå·³ÀÇ Water Drain ÂÊ¿¡ Control valve¸¦ Çϳª ¼³Ä¡Çϱâ À§ÇØ
Cv°ª¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÏ´ø µµÁß ´ÜÀ§°¡ µµ¹«Áö ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ Áú¹®ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Cv¶ó´Â °ÍÀÌ dP °¡ 1psi ÀÏ ¶§ 60'FÀÇ ¹°ÀÇ À¯·®À» 1ºÐ°£ È帣´Â gal ´ÜÀ§·Î Ç¥½ÃÇÏ´Â °ÍÀ̶ó ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¹«Â÷¿øÀÎ ºñÁß°ªÀ» ³Ö¾úÀ» ¶§ ´ÜÀ§°¡ °è»êÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò°í
Ȥ½Ã³ª ½Í¾î ¹Ðµµ´ÜÀ§¸¦ ³Ö¾î °è»êÇßÀ» ¶§¿¡µµ ¸¶Âù°¡Áö·Î ´ÜÀ§°¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.

¼ö½ÄÀ» ÀÔ·ÂÇϱ⿣ ¹ø°Å·Î¿ï °Í °°¾Æ ¼ö±â·Î °è»êÇÑ ½ÄÀ» ÆÄÀϷΠ÷ºÎÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
´ÜÀ§°è»ê¸¸ ½èÀ¸¸ç Ȥ½Ã Á¦°¡ À߸øµÈ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ¸¸é ´äº¯ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.!

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Stefano    15-08-07 16:20
¹ëºê À¯·®°è¼ö ȯ»ê °è»ê½Ä

Q= K * (¥ÄP/SG)^0.5......(1)

  K = Cv if  Q[=]gpm, ¥ÄP[=]psi, SG[=]-  ; Cv = Q*(SG/¥ÄP)^0.5 = 1 gpm*(1-)/(1psi)^0.5  = 1 gpm*SG/(1 psi)^0.5  ...(2a)
  K=  Kv if  Q[=]m3/h, ¥ÄP[=]bar, SG[=]- ; Kv = Q*(SG/¥ÄP)^0.5 = 1 m3/h*(1-)/(bar)^0.5  = 1 m^3*[-]/bar^0.5  .........(2b)

  Cv =1 gpm*SG/(1 psi)^0.5
      =1 gpm*[0.2271 m3/h/gpm]*[-] /(1psi * [0.06895 bar/psi])^0.5 
      = 0.8650 m^3*[-]/bar^0.5
      = 0.8650 Kv  ........................(3)

  Cv/Kv = 0.8650  {gpm*SG/(1 psi)^0.5}/{m^3*[-]/bar^0.5}  ........(4a)
  Kv/Cv = 1.1560  {m^3*[-]/bar^0.5}/{gpm*SG/(1 psi)^0.5}  ........(4b)
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)