¾È³çÇϼ¼¿ä?
¾÷¹«µµÁß ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ »ý°Ü ¹®Àǵå·Á¿ä..
pump min. flow line¿¡ cooling water·Î jacketingÀ» ½ÃÅ°´Â ½Ã½ºÅÛ¿¡¼
cooling waterÀÇ block valve°¡ Àá°åÀ» ½Ã, °í·ÁÇØ¾ß ÇÒ TSV¸¦ ¿Ö ¼³Ä¡ÇÏÁö
¾Ê¾Ò´À³Ä´Â »ç¾÷ÁÖÀÇ Áú¹®À» ¹Þ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¿ì¼±Àº, pump min. flow line ¿Âµµ°¡ º°µµ ¿Ã¶ó°¡Áö ¾ÊÀ¸´Ï thermal expansion È¿°ú°¡
Å©Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ´Ù¶ó°í ¾ó¹ö¹«¸®±â´Â Çß½À´Ï´Ù..
µ¹¾Æ¿Í¼ »ý°¢ÇÏ´ø Áß, cooling waterÀÇ block valve°¡ Àá°åÀ» ½Ã(Áï, liquidÀÇ volumeÀÌ ÀÏÁ¤)
¿Âµµ¿¡ µû¸¥ ¾Ð·ÂÀÇ º¯È¸¦ °è»êÇÏ´Â ¹ý¿¡ ´ëÇÑ Àǹ®ÀÌ »ý°Ü Áú¹®µå¸®°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½¿¡´Â ´Ü¼øÈ÷ ¿Âµµ¿¡ µû¸¥ À¯Ã¼ÀÇ vapor pressure¸¸ ¾Ë¾Æ³»¸é µÇÁö ¾Ê°Ú´À³Ä Çߴµ¥,,
volumeÀÌ ÀÏÁ¤ÇÒ ¶§, liquid expansionÈ¿°ú·Î ÀÎÇÑ ¾Ð·ÂÀÇ Áõ°¡°¡ ´õ »ó´çÇÒ °Í °°¾Æ¼¿ä..
simulationÀ» ÅëÇØ °è»êÇغ¸·Á Çߴµ¥ À¯Ã¼ÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ³ô¿©¾ß Çؼ pump¸¦ µÎ°Ô µÇ´Ï volumeÀÇ
ÀÏÁ¤ÇÔÀ» À¯ÁöÇϱⰡ ¾î·Æ³×¿ä..
¿ä¾àÇϸé, waterÀÇ volumeÀÌ ÀÏÁ¤ÇÒ ¶§, ¿Âµµ Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ¾Ð·ÂÀÇ Áõ°¡ºÐÀ» °è»êÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î¿ä?
piping ratingÀ» ³ÑÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ¸é ±»ÀÌ TSV¸¦ ¼³Ä¡ÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÉ °Í °°½À´Ï´Ù..
°í°ß ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.