¾È³çÇϼ¼¿ä.
Àú´Â ¿£Áö´Ï¾î¸µ ȸ»ç¿¡ ±Ù¹« ÁßÀÔ´Ï´Ù.
¾÷¹«¸¦ ÁøÇàÇÏ´ø Áß ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ »ý°Ü Áú¹® ¿Ã¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç line¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â PSV¸¦ °è»êÀ» ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. PSV nozzle °è»ê±îÁö´Â ÇÏ¿´´Âµ¥,
main line¿¡¼ PSV·Î µé¾î°¡´Â line size¿Í PSV¿¡¼ ºÐÃâµÇ¾î ³ª°¡´Â line size¿¡ ´ëÇؼ´Â
¹æ¹ýÀ» Àß ¾ËÁö ¸øÇØ °í¹ÎÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ·± in, out line size¿¡ ´ëÇÑ °è»êÀº line sizing criteria ó·³ 100m ´ç pressure drop À̳ª
velocity ±âÁØÀÌ ÀÖ¾î ±×°ÍÀ» ±Ù°Å·Î sizing ÇÏ´Â °ÍÀÎÁö
¾Æ´Ï¸é ´Ù¸¥ Åë»óÀûÀ¸·Î ¾²ÀÌ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÎÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
Á¦°¡ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Â PSV case´Â ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ 2°¡Áö ÀÔ´Ï´Ù.
Case 1 : fluid´Â ¹°ÀÌ°í Àåºñ°¡ ÃÖ´ëÇÑ °ßµô ¼ö ÀÖ´Â ¾Ð·ÂÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ¾î Àåºñ º¸È£¸¦ À§ÇØ ¼³Ä¡ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
PSV¿¡¼ ºÐÃâµÇ¾î pit·Î °¡´Â scheme ÀÔ´Ï´Ù. PSV´Â bloked outlet case·Î sizing È÷¿´½À´Ï´Ù.
Case 2 : fluid´Â plant air ÀÌ°í Àåºñ°¡ ÃÖ´ëÇÑ °ßµô ¼ö ÀÖ´Â ¾Ð·ÂÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ¾î Àåºñ º¸È£¸¦ À§ÇØ ¼³Ä¡ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
PSV¿¡¼ ºÐÃâµÇ¾î ´ë±â·Î ±×³É ¹æÃâµÇ´Â scheme ÀÔ´Ï´Ù. PSV´Â bloked outlet case·Î sizing È÷¿´½À´Ï´Ù.
´äº¯ Áֽøé Á¤¸» ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÉ °Í °°½À´Ï´Ù.