¾È³çÇϽʴϱî? Ç×»ó ¸¹Àº µµ¿òÀ» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
C/T °ü·ÃÇÑ ÀڷḦ Çؼ®ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ¾Æ·¡¿Í °°Àº ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖ¾î ±ÛÀ» ¿Ã¸³´Ï´Ù.
¢¹ ¹®ÀÇ »çÇ×
1. ¡°Cooling Tower 2,000 RT X 3 SET¡±ÀÇ ÀÇ¹Ì ¡æ ¼øȯ¼ö·®À¸·Î Ç¥±âÇÏ¸é ¸î m3/hr?
- Ãß°¡ Á¶°Ç: °ø³Ã½Ä ÈíÀÔ/°³¹æÇü C/TÀ̸ç 1 Body, ¡âT : 15¡É (CW IN 47µµ, OUT 32¡É)
¢¡ Á¦°¡ ÀÎÅͳÝÀ» ã¾Æº¸°í °è»êÇÑ °úÁ¤Àº ¾Æ·¡¿Í °°À¸¸ç, °á·ÐÀûÀ¸·Î 1,560 m3/hrÀÇ ¼øȯ¼ö·®À»
°¡Áö´Â Cooling Tower·Î ÆǴܵ˴ϴÙ. ÀÌ·¸°Ô °è»êÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸Â´ÂÁö ¿©Âã°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
2,000 RT X 3,900 kcal∙¡É/hr∙RT = A m3/hr X 1 kcal/kg∙¡É X 15 ¡É
A X 3 Set = 1,560 m3/hr(¼øȯ¼ö·®)
2. ¡°Cooling Water Supply Pump(Centrifugal): 400 m3/hr X 40 MH, 4 SET¡±
¡°Cooling Water Circulation Pump: 350 m3/hr X 25 MH, 4 SET¡±
¢¡ Cooling Water Supply Pump ÀÌ¿Ü¿¡ Circulation Pump°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í Çϴµ¥,
ÀϹÝÀûÀ¸·Î Circulation Pump¶ó´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùÀ» ÀǹÌÇÏ´ÂÁö ¿©Âã°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
3. ¡°COOLING WATER RECOVERY POND º°µµ : 200M3¡±
¢¡ Cooling Water Recovery PondÀÇ ¿ëµµ¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.