ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  ¿­±³È¯±â tube rupture case
  ±Û¾´ÀÌ : ProcessEng¡¦   °íÀ¯ID : mukzec     ³¯Â¥ : 14-09-07 00:58     Á¶È¸ : 8218    
¾È³çÇÏ½Ê´Ï±î °øÁ¤¿£Áö´Ï¾î·Î ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖ´Â »ç¶÷ ÀÔ´Ï´Ù.
´Ã ÀÌ »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇؼ­ ±Ã±ÝÇß´ø ºÎºÐµéÀ» ¸¹ÀÌ ÇØ°áÇÏ°í ÀÖ¾î ´Ã °¨»çÇÏ´Â ¸¶À½À» °®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾÷¹«¸¦ ÁøÇàÇÏ´Ù°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ÀÌ »ý°Ü Áú¹®µå¸®¿À´Ï,
°í¼ö´Ôµé²²¼­ ¾Ë°í °è½Å Áö½ÄÀ» °øÀ¯ ÇØÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù.
 
Á¦ Áú¹®Àº ¿­±³È¯±â tube rupture ¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐ ÀÔ´Ï´Ù.
2/3 ȤÀº 10/13 rule ¿¡ µû¶ó
Àú¾ÐÃøÀÇ Design pressure °¡ °í¾ÐÃøÀÇ Design pressure º¸´Ù
2/3 ȤÀº 10/13 ÀÌ»óÀÌ µÇ¸é tube rupture¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù¶ó°í API ¿¡¼­ ±ÔÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÀÌ´Â hydrostatic test pressure ¸¦ design pressure¿¡ 3/2 ¹è ȤÀº 13/10 ¹è¸¦ Àû¿ëÇϱ⠶§¹®À¸·Î ¾Ë°í ÀÖÀ¸¸ç, ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ºÆå ¹× È¯°æ¿¡ µû¶ó µÑ ÁßÇϳª¸¦ »ç¿ëÇϸç, ¿äÁòÀº 10/13 ¸¦ ¸¹ÀÌ Àû¿ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.)
 
À§ÀÇ rule À» ÃæÁ·ÇÑ´Ù°íÇصµ tube rupture case ¸¦ °í·ÁÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´øµ¥,
±× ÀÌÀ¯°¡ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. (¿µ¾î°¡ ª¾Æ¼­ ±×·±Áö API ¸¦ ºÁµµ ÀÌÇØ°¡ °¡Áú ¾Ê½À´Ï´Ù..)
 
±×¸®°í Á¶°ÇÀ» ÃæÁ·Çصµ °í·ÁÇÏ´Â °æ¿ì/ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì´Â
°¢°¢ ¾î¶°ÇÑ ±âÁØÀ» °®´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
¿Ö³ÄÇϸé Á¦°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ °æ¿ì 2/3 rule À» À§ÇØ Àú¾ÐÃøÀÇ Design pressure ¸¦
³ô¿©ÁÖ¾úÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í PSV sizing ¿¡ tube rupture case ¸¦ °í·Á ÇÏ¿´±â 떄¹®ÀÔ´Ï´Ù.
 
°í¼ö´ÔµéÀÇ ´äº¯ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
¹ÎÁ· °íÀ¯ÀÇ ¸íÀýÀÎ Ãß¼®ÀÌ ´Ù°¡¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áñ°Å¿î ÇÑ°¡À§ µÇ½Ã°í,
ȯÀý±âÀε¥ °¨±â Á¶½ÉÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
 

½ºÅ×Æijë Stefano   14-09-12 20:13
2/3 ȤÀº 10/13 RuleÀº ¾Ð·Â½ÃÇè±âÁÖÀÏ »Ó ¼ö¾Ð½ÃÇèÀº Á¦ÀÛ ÈÄ ½ÃÇèÇÏ´Â ±ÔÁ¤À» Á¤ÇÑ °ÍÀÌ°í ¿îÀüÁß Tube°¡ ÆÄ¼ÕµÉ ¶§ÀÇ »óȲ±îÁö ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇÁö´Â ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ Tube Çϳª°¡ ÆÄ¼ÕµÇ¾î °í¾ÐÀ¯Ã¼°¡ Àú¾ÐÀ¯Ã¼·Î Èê·¯µé¾î ¿Ã ¶§ÀÇ PSV ¿ë·®Àû¿ë°ú´Â °ü·ÃÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù¸¸..
Processluv    16-03-30 11:23
¾È³çÇϼ¼¿ä
Çö¾÷¿¡¼­ ±Ù¹«ÁßÀÎ »ç¶÷ÀÔ´Ï´Ù.

»ó´çÈ÷ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¿ÀÇØÇϽô °Í Áß¿¡ ÇϳªÀΰŠ°°Àºµ¥¿ä

2/3 or 10/13 ruleÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù°í Çؼ­ Tube Rupturing Case¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¸»ÀÌÁö Tube RupturingÀÌ ÀϾÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¸»ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

´ç¿¬È÷ ·êÀ» Àû¿ëÇß´ÙÇÏ´õ¶óµµ Tube RupturingÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ ¶§ PSV ÈÄ´Ü line¿¡ block valve°¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù¸é tube rupturing ¹ß»ý½Ã tail pipe³»¿¡¼­ overpressure°¡ ÀϾ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ tube rupturing case¸¦ °í·ÁÇ϶ó´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.

2/3 or 10/13 ruleÀº À§¿¡ ½ºÅ×Æijë´Ô ¸»Ã³·³ hydro test ¿ëµµÀÔ´Ï´Ù. ±× ruleÀ» Àû¿ëÇß´Ù Çصµ tube rupturing Àº ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸¸¾à ÈÄ´Ü¿¡ block valve°¡ ¾ø´Ù¸é ReturnÃø Header line¿¡¼­ overpressureµÈ pressure¸¸Å­À» absorbing ÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡  ±× °æ¿ì¿¡´Â licensor³ª client ¿¡°Ô query¸¦ ¶ç¿ö È®ÀÎ ÈÄ rupturing case¸¦ ¹«½ÃÇصµ µË´Ï´Ù.

ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)