¾È³çÇϼ¼¿ä. Ç×»ó ¸¹Àº ¹è¿òÀ» ¾ò¾î°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾÷¹«¼öÇà Áß PSV relief load°è»ê °á°ú, PSV µÎ°³¸¦ ¼³Ä¡ÇØ¾ß Çϵµ·Ï load°¡ °è»êµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Áú¹®µå¸± »çÇ×Àº,
¿¹¸¦ µé¾î "100" À̶ó´Â load°¡ °è»êµÇ¾ú°í À̸¦ ¹ÝÀ¸·Î "50" ¾¿ ºÐ¹èÇÏ¿´´õ´Ï
selected orifice designationÀÌ µÑ ´Ù T typeÀ̾ú´Âµ¥ (API 520 ¿¡ µû¶ó set pressure¸¦ °¢°¢ 100%, 105% ¹Ý¿µ)
T orifice´Â "60" ÀÇ loadµµ ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â sizeÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ °æ¿ì, "60"À» ÇÑ ÂÊÀÇ PSV¿¡ Àû¿ëÇÏ°í ³ª¸ÓÁö "40" À» ´Ù¸¥ PSV¿¡ Àû¿ëÇÏ¿´´õ´Ï T + R ±¸¼ºÀÌ °¡´ÉÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é costÃø¸é¿¡¼ À¯¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ°ÚÁö¿ä.
À§¿Í °°Àº »óȲ¿¡¼, T(50)+T(50) À¸·Î ±¸¼ºÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÎÁö ¾Æ´Ï¸é T(60)+R(40) À¸·Î ±¸¼ºÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÎÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦·Î T + R + T(stand-by) (set pressure´Â T 100% + R 105% + T 100%)·Î ±¸¼ºµÈ PSV¸¦ P&ID¿¡¼ º»ÀûÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù...
¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.