¾È³çÇϼ¼¿ä ÇöÀç ¿£Áö´Ï¾î¸µ ȸ»ç¿¡ ÀçÁ÷ÁßÀΠȸ»ç¿øÀÔ´Ï´Ù.
µµ¸éÀ» º¸´ø Áß ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ »ý°Ü Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
Á¦¸ñ ±×´ë·Î °øÀå³»¿¡ ReboilerÀÇ Steam Side¿¡ PSV¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇϳĴ °ÍÀä,
¸¸¾à Reboiler¿¡ ´Þ·ÁÀÖ´Â PSV¿¡ ´ëÇؼ Tube Rupture³ª Control V/V µî ´Ù¸¥ Case´Â Á¦¿Ü ÇÏ°í ¿À·ÎÁö External Fire¸¸ º¸¾ÒÀ»¶§ SteamÀÇ Gas ExpansionÀ» °í·ÁÇÏ¿© PSV¸¦ ´Þ¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
º¸ÅëÀº Reboiler¿·¿¡ Condensate PotÀÌ ÀÖ¾î¼ °Å±â¿¡´Â Liquid VaporizationÀ» °í·ÁÇÏ¿© PSV¸¦ ¼³Ä¡Çϴ°ÍÀÌ ¸Â´Â°Í °°Àºµ¥, ¸¸¾à Reboiler¿¡ Condensate PotÀÌ ¾Æ´Ñ Steam Trap¸¸ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¿îÀüÀ» ÇÏ°íÀÖ´Ù¸é °ú¿¬ ¿©±â¿¡µµ External Fire¸¦ °í·ÁÇÏ¿© PSV¸¦ ´Þ¾Æ¾ßÇÏ´Â °ÍÀΰ¡¿ä?
´ë°³ ReboilerµéÀÌ 1Ãþ¿¡ Àֱ⠶§¹®¿¡ Fire Zone¿¡ ÇØ´çÀÌ µÉ °ÍÀÌ°í, ±×·¸´Ù¸é ¾î·µç External Fire¸¦ °í·ÁÇÏ¿©¾ß ÇÒ °Í °°Àºµ¥ ±âÁ¸ÀÇ ÀÚ·áµéÀ» º¸¾ÒÀ»¶§´Â PSV°¡ ´Þ·ÁÀִ°ÍÀ» º»ÀûÀÌ ¾ø¾î¼ ÀڷḦ º¸´ø Áß ±Ã±ÝÇؼ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
Ȥ½Ã ¾È´Þ¾Æµµ µÈ´Ù°í ÇÏ¸é ±×¿¡ ´ëÇÑ °ü·ÃÄڵ峪 ¹ý±Ô°¡ ÀÖ´ÂÁö¿ä? API¸¦ ã¾ÆºÁµµ Á¦°¡ ¸øã´Â °ÍÀÎÁö À§¿Í °°Àº »óȲ¿¡ ´ëÇؼ± ¾ð±ÞÀÌ ¾ø´Â°Í °°³×¿ä.. Ȥ½Ã ÀÌÇØ°¡ ¾ÈµÇ½Ç±îºÁ ĸÃÄÆÄÀÏ Ã·ºÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´äº¯ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.