¾È³çÇϼ¼¿ä Ç×»ó °¨»çµå¸³´Ï´Ù..! ´Ù¸§ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ½ÅÀÔ ¿£Áö´Ï¾îÀε¥ ³Ãµ¿±â °ü·Ã Á¶¾ðÀ» ¾ò°í ½Í¾î ±ÛÀ» ³²±é´Ï´Ù.
°øÁ¤ ³Ãµ¿±â condensor·Î °ø±ÞµÇ´Â Cooling water°¡ 24¡ÆC¿¡¼ 28¡ÆC·Î »ó½ÂµÇ¾î ¾ÐÃà±âÀÇ Load°¡ Æò¼Òº¸´Ù 20% »ó½ÂÇß½À´Ï´Ù. (15%->35%) Çö »óȲ¿¡¼ÀÇ ³Ãµ¿±â CycleÀ» ÷ºÎ¿Í °°ÀÌ ±×·Áº¸¾Ò½À´Ï´Ù.
- ³Ãµ¿±â ¿ë¸Å : PL
- RW (³Ãµ¿¼ö, Brine) Target temp : 4¡ÆC
- Compressor Suction condition : 5kg/cm2, 3.8~4¡ÆC
- Compressor Discharge condition : 11.6~13.6kg/cm2, 50¡ÆC
- PL Æ÷ÈÁõ±â¾Ð °è»ê : antoine equation (P(mmHg), A:7.01672, B:860.992, C:255.985)
Q1: CW ¿Âµµ »ó½ÂÀ¸·Î ÷ºÎÀÇ ÆĶõ»ö Á¡¼±(ÆØâ °î¼±)ÀÌ ¿ìÃøÀ¸·Î À̵¿µÇ¾ú´Ù°í »ý°¢Çϴµ¥ ¸ÂÀ»±î¿ä?!
Q2: CW À¯·®À» Áõ°¡½Ãų ¼ö ¾ø´Â »óȲ¿¡¼ Compressor Load¸¦ °¨¼Ò½ÃÅ°°í ½ÍÀºµ¥, ÀÀÃà±â¿¡ °ø±ÞµÇ´Â CW LineÀ» µû¼ Condensor ÈÄ´Ü ~ ÆØâ¹ëºê Àü´Ü±îÁö tracingÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é È¿°ú°¡ ÀÖÀ»Áö ±Ã±ÞÇÕ´Ï´Ù.
Q3: CW°¡ ¾Æ´Ñ RW LineÀ» Tracing ÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é Compressor Load´Â Áõ°¡µÉÁö °¨¼ÒµÉÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. ³Ã¸Å °ú³Ã°¢ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ ³Ãµ¿±â ¿îÀü¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾øÀ»Áö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. (ÀÀÃà±â ÈÄ´Ü¿¡¼ ³Ã¸Å°¡ °ú³Ã°¢µÇ¾î ÷ºÎÆÄÀÏ »ó ÃÊ·Ï»ö Á¡¼±(ÆØâ °î¼±)ó·³ À¯µ¿ÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é ¾î¶² ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÒÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù)