(1) ¹ø¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â parameter°ªÀ» ¾Ë·ÁÁֽǼö ÀÖ´ÂÁö¿ä.(gas plantÀÔ´Ï´Ù.
 
(2)¹ø¿¡ ´ëÇÏ¿© µµ¸é ÷ºÎ¿Í ÇÔ²² »ó¼¼¼³¸í¹× Áú¹® µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
    ¿ì¼±, (2)¹ø Áú¹® (1)¹ø Áú¹®°ú´Â º°°³ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. È¥¼±À» µå·Á Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.
 
     2-1) °øÁ¤¼³¸í
 
           'FY'Áï Converting ¿¬»êÀڴ  Flow signal°ú  Pressure signalÀ» ¹Þ¾Æ¼­,
 
           '<' º¸´ÙÀÛÀº °ªÀ» ¼±ÅÃÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
  
            ¼±ÅÃÇÑ ½ÅÈ£´Â FV·Î º¸³»¾î Flow¸¦ controlÀ» ÇϰԵ˴ϴÙ.
 
    2-2) Áú¹®»çÇ×
 
          2-2-1) FYÀÇ ÀÇ¹Ì ¹× ¿ªÇÒ
 
          2-2-2) FY´Â Flow¿Í Pressure ½ÅÈ£¸¦ ¹Þ°ÔµÇ´Âµ¥ '<'º¸´Ù ÀÛÀº °ªÀ» ¼±ÅÃÇÏ·Á¸é
 
                   Á¦°¡ »ý°¢Çϱ⿣ Pressure¸¦ Flow °ªÀ¸·Î º¯È¯½ÃÄÑÁÖ¾î¾ß ÇÒ°Í°°Àºµ¥
 
                   À̶§, º¯È¯½Ãų·Á¸é converting °ø½ÄÀÌ ÇÊ¿äÇѵ¥ °ø½ÄÀ» À߸𸣰ڽÀ´Ï´Ù.
 
          2-2-3) ÷ºÎµµ¸éÀ» °£·«ÇÏ°Ô ¼³¸íµå¸®¸é,
 
                    Syngas Áï, H2, CH4, CO°¡ Separation package·Î À¯ÀԵǾî H2¸¦ ºÐ¸® ¹èÃâ½ÃÄÑ H2
 
                    compressor·Î À¯ÀÔ½ÃÄÑÁִµ¥, À̶§ syngasÀÇ input flow signal°ú syn gas ³» H2
 
                    pressure¸¦ ºñ±³Çϸé À¯·®°ªÀÌ ´ç¿¬È÷ sysgasÂÊÀÌ Ä¿¼­ h2 pressureÀÇ º¯È¯
 
                    °ªÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾øÀ» °Í °°Àºµ¥ ÀÌ¿Í°°Àº logicÀº Á» ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Âµ¥ ÀÌ·¯ÇÑ °æ¿ìµµ
 
                   ÀÖ´ÂÁö¿©?
                    

½ºÅ×Æijë Stefano   09-02-12 20:58
Áö³­ ´äº¯¿¡¼­ µÎ°³ÀÇ Áú¹®ÀÌ °°Àº ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î »ý°¢Çß¾ú´Âµ¥ ¼­·Î ´Ù¸¥ °èÀå½Ã½ºÅÛÀ̾ú±º¿ä.  ´Ù½Ã ´äº¯À» ¿Ã·Á³õ°Ú½À´Ï´Ù.
(1) Slave ControllerÀÇ Automatic Set Point
LC(Master Controller)¿¡ ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ´Â FC(Slave Controller)¿¡ Á¦°øÇÏ´Â LC Ãâ·Â°ªÀº LCÀÇ Set Point¿Í Present ValueÀÇ Â÷ Áï ErrorÀÇ Â÷, Error ÀûºÐÄ¡, ErrorÀÇ ½Ã°£¿¡ µû¸¥ º¯È­µé°ú LC °íÀ¯ÀÇ PID Parameter¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µÇ¸ç ÀÌ Ãâ·Â°ªÀº ¹Ù·Î FCÀÇ Set Point°¡ µË´Ï´Ù.   

¿îÀüº¯¼öµéÀÇ º¯È­¿¡ µû¶ó¼­µµ ½±°Ô SystemÀÌ ¾ÈÁ¤µÇµµ·Ï ÇϱâÀ§ÇÑ ParameterµéÀÇ ¼³Á¤Àº ¾î¶² ¿øÄ¢(Criteria)¸¦ Á¤Çصΰí ÃÖÀûÈ­ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ã¾Æ°¡´Âµ¥ ¿©·¯°¡Áö ¹æ¹ýµéÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.  ±× ¹æ¹ýµé ÁßÀÇ ÇϳªÀÎ Lamda Tuning Method¸¦ ÀÌ°÷¿¡¼­ Âü°íÇϼ¼¿ä.  ------>Áú¹®(1)¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯
http://www.aurelsystems.com/tutorial/html/l6_step_6__tune_pid_level_control_loops.htm

ÀÌ Ãâ·Â°ªÀ» ¾ó¸¶·Î ÇÒ °ÍÀΰ¡´Â Controller°¡ ¾Ë¾Æ¼­ °è»êÇؼ­ ÀÚµ¿À¸·Î Ãâ·ÂÀ» ³»°ÚÁö¸¸ ½Ã½ºÅÛÀûÀ¸·Î´Â LevelÀ» ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ Èê·ÁÁÖ¾î¾ß ÇÒ À¯·®Ä¡¸¦ LC°¡ ÀÚµµÀ¸·Î ÁöÁ¤ÇØ ÁÖ°ÚÁö¿ä. 

(2) FY-217ÀÇ ±â´ÉÀº ¾Æ·¡(<CASE A>¿Í (3)¿¡ ¼³¸íÇÑ <CASE B>ÀÇ °æ¿ì·Î ³ª´©¾î »ý°¢ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù .

<CASE A> Feed Forward Feed-back System ÀÇ ¿¬°áÀÎ °æ¿ì
ÀåÄ¡¿Í °èÀå±â±âÀÇ Àüü ¿¬°á»óÅ°¡ ³ªÅ¸³ª ÀÖÁö ¾Ê´Â µµ¸éÀÌ¶ó¼­ 2-2-3)ÀÇ ¼³¸í°ú ÇÔ²² Á¾ÇÕÇØ º¸¸é
¼ö¼Ò ºÐ¸®ÀåÄ¡¿¡ Syngas°¡ °ø±ÞµÇ°í ¼ö¼Ò¿Í ³ª¸ÓÁö °¡½ºÀÇ È¥ÇÕ¹°À» ºÐ¸®ÇÏ´Â ÀåÄ¡¿¡ ¿¬°áµÈ °èÀåÀåÄ¡·Î º¾´Ï´Ù.
µµ¸é¿¡¼­ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °øÁ¤º¯¼öµéÀº Syngas Flow (S) ¼ö¼ÒºÐ¸®ÀåÄ¡ÀÇ ¾Ð·Â(P), ±×¸®°í ¼ö¼ÒºÐ¸®±â ÀåÄ¡·ÎºÎÅÍ ¹èÃâÇÏ´Â ¼ö¼ÒÀÇ À¯·®(H)ÀÔ´Ï´Ù. 

¿¬°áµÈ °èÀå±â±â´Â Syngas Flow (S)¸¦ ÃøÁ¤(FT-276), Á¶ÀýÇÏ´Â ¹ßºê(FV-276)°¡ ÀÖ°í (À̵éÀº µµ¸é¿¡´Â ³ªÅ¸³ª ÀÖÁö ¾ÊÀ½) ¼ö¼ÒÀåÄ¡·ÎºÎÅÍ ºÐ¸®µÇ¾î ³ª¿À´Â ¼ö¼ÒÀÇ À¯·®(H, ÃøÁ¤°è±â´Â ¾øÀ½)À» ¹ëºê FV-217·Î Á¶ÀýÇؼ­ ¼ö¼ÒºÐ¸®ÀåÄ¡ÀÇ ¾Ð·Â(P)¸¦ ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô Á¶ÀýÇϱâ À§ÇÑ ÀåÄ¡Àε¥

¿©±â¼­ FY-217ÀÇ ±â´ÉÀº FI-276ÀÇ ½ÅÈ£(ÀÌ´Â À¯·®Á¦¾î½ÅÈ£°¡ ¾Æ´Ï¶ó À¯·®°ª ½ÅÈ£)¿Í PIC-221ÀÇ Á¦¾îÃâ·Â ½ÅÈ£¸¦ °öÇÏ¿© ÀÌ°ªÀ¸·Î H2¹èÃâ¹ëºê FV-217À» Á¶ÀýÇϱâ À§ÇÑ °ªÀ» ¾òÀº ´ÙÀ½(¿¬»ê±â´É)  À̸¦ ¹ßºêFV-217À» Á¶ÀýÇϱâ À§ÇÑ ½ÅÈ£·Î º¯È¯(º¯È¯±â´É)ÇÏ´Â ÇÏ´Â ¿¬»ê ¹× º¯È¯±â´ÉÀÔ´Ï´Ù. .------>Áú¹®2-2-1)¿¡ ´ëÇÑ CASE A´äº¯

(FY-217 Ãâ·Â°ª, ¹ëºêÁ¶Àý¿ë ½ÅÈ£)=(º¯È¯»ó¼ö)*(FI-276 À¯·®)*(PC-221 Á¦¾î Ãâ·Â°ª).......(1)

½ÇÁ¦·Î FY-217ÀÌ Á¶ÀýÇؼ­ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â È¿°ú´Â PC-221ÀÇ Á¦¾îÃâ·Â½ÅÈ£¿¡ ÀÇÇÑ H2ºÐ¸®ÀåÄ¡ÀÇ ¾Ð·ÂÀÇ Á¶ÀýÀ̱⠶§¹®¿¡ FV-217¿¡ ÀÇÇÑ ¾Ð·ÂÁ¶ÀýÀÔ´Ï´Ù.

Á¦¾î°è Loop´Â FV-217¿Í ¿¬°áµÈ À¯·®Áö½ÃÁ¶Àý±â´Â ¾øÁö¸¸ ¿¬»ê/º¯È¯±â´É¸¸ °¡Áø FY-217À» Slave °Å´À¸®°í ÀÖ´Â PIC-221´Â Master Controller¶ó°í °£Áֵǰí Âü°íµÇ´Â °øÁ¤º¯¼ö´Â FI-276ÀÇ À¯·®ÀÔ´Ï´Ù. 
(Áï, FY-217Àº (Syngas to H2)Flow Ratio Controller with Automatic Reset(Set Point) by PC-221ÀÇ ±â´É)

Á¦¾î°è¸¦ ÅëÇÏ¿© ÀǵµÇÏ´Â ¹Ù´Â °á±¹ Syngas À¯·®¿¡ Áõ°¡/°¨¼Ò¿¡ ºñ·ÊÇϵµ·Ï H2 Discharge Gas À¯·®À» Áõ°¡/°¨¼Ò Çϵµ·Ï Çؼ­(Feed-forward ±â´É) H2 ºÐ¸®ÀåÄ¡ÀÇ ¾Ð·Â ÃøÁ¤Çؼ­ Á¶ÀýÅä·Ï(Feed-back ±â´É)Çϴ°ÍÀ̱⠶§¹®¿¡  Feed-Forward with Feed-back Çü½ÄÀÇ Á¦¾î¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.  ½ÇÁ¦ °øÁ¤Á¦¾î¿ëÀ¸·Î ¸¹ÀÌ ¾²ÀÌ´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù. ----> Áú¹® 2-2-3)¿¡ ´ëÇÑ CASE A ´äº¯

ÀÌ·± °æ¿ì¶ó¸é  "<" ±âÈ£¸¦ ¾ø¾Ö°í PC-221°ú FY-217À» ¿¬°áÇÏ´Â Data½ÅÈ£¼± À§¿¡ "Reset(ȤÀº Set Point)"¶ó°í Àû´Â °ÍÀÌ ¿Ç½À´Ï´Ù.   

(3) <CASE B>ÀÇ °æ¿ì:  Lower-value Select ("<") ±â´É

±×·¯³ª,  ¸¸ÀÏ (2)ÀÇ °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó  ("<")Ç¥±â°¡ °¡ ¸Â´Â °æ¿ì¶ó¸é FY-217Àº Lower-value Select ("<") ±â´ÉÀÇ ¿¬»ê/º¯È¯±â°¡ µË´Ï´Ù. 
 
Áï, FC-276ÀÇ Ãâ·Â°ª°ú PC-221ÀÇ Ãâ·Â°ªÀ» ´Ü¼ø ºñ±³Çؼ­ Ãâ·Â°ªÀÌ ³·Àº °ª¿¡ µû¶ó FV-217ÀÌ µ¿ÀÛÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ½ÅÈ£¸¦ ¹ßÇÏ´Â ±â´ÉÀ» °¡Áöµµ·Ï ÇÏ´Â "Split-Range Input Select"À» °¡Áöµµ·Ï ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀÌ °æ¿ìÀÇ FY-217ÀÇ ±â´ÉÀº "Split-Range Input Select" ±â´ÉÀ» °¡Áø Lower-value Select ("<")±â´ÉÀÇ ¿¬»ê, º¯È¯±âÀÔ´Ï´Ù.
¸¸ÀÏ ±×·¸´Ù¸é Syngas À¯·®ÀÌ ¸¹¾Æ¼­ SyngasÀ¯·®Á¶Àý ¹ëºê¸¦ ¸¹ÀÌ ´Ý¾ÆµÎ°í ¿îÀüÇÒ °æ¿ì¿¡´Â FC-276ÀÇ Ãâ·Â°ªÀ» ÃëÇÏ°í  H2 ºÐ¸®ÀåÄ¡ÀÇ PC-221 Á¶Àý±âÀÇ Ãâ·Â°ªÀÌ ³·À» °æ¿ì¿¡´Â PC-221ÀÇ Ãâ·Â°ªÀ» ÃëÇÏ¿© FV-217À» µ¿ÀÛÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ±â´ÉÀÌ ºÎ¿©µÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù.   

ÇÊÀÚÀÇ ÆÇ´ÜÀÌÁö¸¸ CASE BÀÇ °æ¿ì´Â ¾Æ·¡ (4)ÀÇ ÀÌÀ¯µîÀ¸·Î ÀÎÇØ H2ºÐ¸®ÀåÄ¡ÀÇ ¾Ð·ÂÁ¶Àý¿¡ ºÎÀûÇÕÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸±â ¶§¹®¿¡ CASE A°¡ Ÿ´ç¼ºÀÌ À־ÀÔ´Ï´Ù.

(4) ´ÜÀ§°¡ ´Ù¸¥ ¹°¸®·®ÀÇ °èÀåÃâ·Â°ªÀÇ ºñ±³ ?? (Áú¹® 2-2-2)ÀÇ ´äº¯)

ÀϹÝÀûÀ¸·Î °ªÀ» ºñ±³ÇÏ·Á¸é ´ÜÀ§°¡ °°Àº °ÍµéÀ» ºñ±³ÇØ¾ß Çϴµ¥ À¯·®°ª°ú  ¾Ð·Â(ȤÀº ¾Ð·ÂÁ¶Àý Ãâ·Â)°ª°ú´Â °°Àº Àü±â½ÅÈ£(mV, mA µî) ´ÜÀ§À̱â´Â ÇÏÁö¸¸ ¼­·Î ºñ±³ÇÒ ¼ºÁúÀÇ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ ¹«ÀÇ¹Ì ÇÕ´Ï´Ù. 

µû¶ó¼­ ¹°¸®·®ÀÇ Á¾·ù°¡ ´Ù¸¥ °æ¿ì¿¡´Â µÎ°¡Áö ¼­·Î ´Ù¸¥ ¹°¸®·®À» ºñ±³ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇϳªÀÇ ¹°¸®·®¸¸À» ±âÁØÀ¸·Î Split Range SelectorÀÇ ÀÓÀÇ ¼³Á¤°ª°ú Indicator ȤÀº ControllerÀÇ Ç¥ÁØÃâ·Â°ªÀ» ´Ü¼øÈ÷ ºñ±³Çؼ­ Å©°Å³ª ÀÛÀº °æ¿ì Á¦¾î±ÇÀ» ´Ù¸¥ ¹°¸®·®ÀÇ Ãâ·ÂÀ» ¹Þµµ·Ï ³Ñ°ÜÁÖ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù.  ±×·¯¹Ç·Î À¯·®À» ¾Ð·ÂÀ¸·Î ȤÀº ¾Ð·ÂÀ» À¯·®À¸·Î º¯È¯ÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø½À´Ï´Ù.  ----> Áú¹®2-2-2)¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯

CASE BÀÇ °æ¿ì FV-217ÀÌ FY-217À» ÅëÇؼ­ Syngas À¯·®¿¡ µû¶ó Á¶ÀýµÇ°í ÀÖ´Ù°¡ Syngas Control Valve Ãâ·ÂÀÌ ³·¾ÆÁö¸é(FV-276)ÀÌ ´ÝÇôÁö´Âµ¥ ±× Ãâ·Â°ªÀÌ FY¿¡ ¹Ì¸® ¼³Á¤ÇصР°ªº¸´Ù ³·¾ÆÁö¸é Á¦¾î±ÇÀ» PC-221·Î ³Ñ·ÁÁÖ¾î FV-217ÀÌ µ¿ÀÛÇϵµ·Ï ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.

Âü°í·Î.. Split RangeÀÇ °æ¿ì Á¦¾î±ÇÀ» ³Ñ°ÜÁÖ´Â ¿µ¿ª¿¡¼­ SystemÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÒ ¿ä¼Ò°¡ Àֱ⠶§¹®¿¡ ´ëü·Î FY-217ÀÇ Full RangeÀÇ 5% Á¤µµ¸¦ Dead-zoneÀ¸·Î µÎ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù.  Áú¹°ÀÇ °æ¿ì¶ó¸é PC-221¿¡¼­ FC-276À¸·Î Á¦¾î±ÇÀ» ³Ñ°ÜÁÖ´Â PCÀÇ Ãâ·Â°ª°ú  FC-276¿¡¼­ PC-221·Î ³Ñ°ÜÁÖ´Â Á¡¿¡¼­ÀÇ FCÃâ·Â°ªÀÌ ¼­·Î ´Ù¸£°Ô ¼³Á¤µÇ´Â °ÍÀÌ System ¾ÈÁ¤¼ºÀ» µµ¸ðÇÏ´Â °ÍÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  ÀÌ°Í¿¡ °üÇؼ­´Â °èÀåÀü¹®°¡·ÎºÎÅÍ ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸íÀ» µéÀ» ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.
   