÷ºÎ ±×¸²À» Âü°íÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¾È³çÇϼ¼¿ä,
C/V control¿¡ °üÇÑ °ËÅä»çÇ×ÀÌ ÀÖ´ø Áß Àǹ®ÀÌ »ý°Ü ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
ÇöȲ :
ÇöÀå¿¡¼´Â normally 1¹ø ¹ëºê(CV 105Â¥¸®)¸¦ MANUAL·Î Àüȯ ÈÄ CLOSE Çسõ°í »ç¿ëÇÏ°íÀÚ Çϸç,
Emergency »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¶§¿¡ AUTO ·Î ÀüȯÇÏ¿© SteamÀÇ Flow¸¦ Áõ°¡½ÃÅ°°Ú´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.
Normal Operation¿¡¼´Â 2¹ø ¹ëºê¸¸ Pressure ControlÀ» ÇÏ°Ú´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.
Normal Close·Î 1¹ø ¹ëºê¸¦ Emergency¿¡¸¸ »ç¿ëÇÏ°Ú´Ù°í Çϸé Â÷¶ó¸® HIC·Î P&ID¿¡ Ç¥±âÇϴ°Ô
¿Ç´Ù°í »ý°¢À» Çߴµ¥, ÇöÀåÀÇ ÀÇ°ßÀº Emergency »óȲ¿¡ ¹ëºê¸¦ ¼öµ¿Á¶ÀÛÇÏ´Â °ÍÀÌ ¿©ÀÇÄ¡ ¾Ê´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ Á¦°¡ Á¦¾ÈÇÑ ¾È°ÇÀº µÑ ´Ù PT controlÀ» ÇϵÇ, HS¸¦ ´Þ¾Æ¼ Emergency »óȲ¿¡ ´ëÇü¹ëºê(CV1)À¸·Î
ÀÛµ¿À» ÀüȯÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾î¶»°Ú³Ä°í Á¦¾ÈÀ» Çߴµ¥, ÇöÀå¿¡¼´Â ¾î¶² ÀÌÀ¯¿¡¼ÀÎÁö °ÅÀýÀ» ÇÏ´õ±º¿ä.
±×¸®°í ÇöÀå¿¡¼ Á¦½ÃÇÏ´Â ¾È°ÇÀº µÎ ¹ëºê¸¦ Split Range·Î ±¸¼ºÀ» ÇÏ¸é ¾î¶»°Ú³Ä´Â ¹®ÀÇ°¡ ¿Ô½À´Ï´Ù.
2¹ø ¹ëºê(CV :13) ÀÇ ¿ÀÇÁ´×ÀÌ 1~100%±îÁö ¿·Áµµ ÈÄ´Ü ¾Ð·ÂÀÌ ¸ðÀÚ¶ó´Â »óȲÀÌ ¹ß»ýÇϸé
±×¶§ 1¹ø ¹ëºê(CV : 105)ÀÇ ¿ÀÇÁ´×À» ¿¾î¼ ÈÄ´Ü ¾Ð·ÂÀ» Á¶ÀýÇØÁÖ´Â ControlÀ» Á¦¾ÈÇØ ¿Ô´Âµ¥¿ä.
Á¦°¡ ¾ð¶æ µè±â·Î´Â CV °ªÀÌ Â÷ÀÌ°¡ Å« ¹ëºê ³¢¸®ÀÇ Split Range ControlÀ» ÇÏ´Â °æ¿ì´Â Àß ¾ø°í,
¿îÀüÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù´Â À̾߱⸦ µéÀº ÀûÀÌ ÀÖ¾î¼ °ú¿¬ ÇöÀåÀÇ ÀÇ°ß´ë·Î ÁøÇàÇصµ ¹«¹æÇÒ±î ÀÔ´Ï´Ù.
À§¿Í °°Àº »óȲ¿¡¼ °¡Àå ÁÁÀº ¼±ÅÃÀº ¹«¾ùÀÌ µÉ°ÍÀ̸ç, ÀϹÝÀûÀÎ P&ID Ç¥±â ±âÁØ°ú ¼³°è ±âÁØ¿¡
¸ÂÃß¾î º¸¾ÒÀ» ¶§ ¾î¶»°Ô ÇÏ´Â°Ô ¿ÇÀº ¼±ÅÃÀÎÁö ´äº¯ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
´õºÒ¾î, CV value °¡ Â÷À̳ª´Â ¹ëºêµéÀÇ Split Range ControlÀÌ ¸¸¾à ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù¸é ±× ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀÎÁö
µµ¿ò ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.!
³¯¾¾°¡ Á¡Á¡ ÁÁ¾ÆÁö³×¿ä.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.