  plant service water supply system¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼­ÀûÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?
  ±Û¾´ÀÌ : kyujin0222   °íÀ¯ID : kyujin0222     ³¯Â¥ : 13-06-28 11:59     Á¶È¸ : 4910    
 
 ÃÊÂ¥ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.
 plant service water supply system¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼­ÀûÀÌ ÀÖÀ»±î Çؼ­¿ä.
 
 º´·Ä·Î ¿¬°áµÈ pump·Î ±¸¼ºµÈ °£´ÜÇÑ system¿¡¼­ plant·Î service water¸¦ º¸³»´Â systemÀε¥
 
 ÀÌ°Ô ´Ù¸¥ process pumpµé ó·³ À¯·®ÀÌ Á¤ÇØÁø°Ô ¾Æ´Ï¶ó
 
 pump sealing water°°Àº continuousÇÑ À¯·®ÀÌ Àֱ⵵ ÇÏÁö¸¸,
 
 plant û¼Ò¿ë È£½º °°Àº intermittentÇÑ À¯·®ÀÌ Àֱ⵵ Çؼ­
 
 pump ¿ë·®À» ¾î¶»°Ô °áÁ¤ÇØ¾ß Çϴ°ÇÁö,
 
 Minimum flow lineÀ» ±¸¼ºÇѴٸ頾 ½ÄÀ¸·Î ±¸¼ºÇØ¾ß Çϴ°ÇÁö.
 
 operation logicÀº ¾î¶²½ÄÀ¸·Î ±¸¼ºÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö Á¶±Ý¾¿ ¾Ö¸ÅÇÑ ºÎºÐÀÌ Àֳ׿ä.;;;
 
 Àß ¾Æ½Ã´Â ºÐµé ¾î¶»°Ô °øºÎÇϼ̴ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

½ÅÀÔÈ­°ø bhk3927   13-06-30 11:34
Àúµµ °°Àº ÃÊÂ¥ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù. °³ÀÎÀûÀÎ »ý°¢À» ¸»¾¸µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

¿ì¼± Service Water Supply SystemÀº ÀϹÝÀûÀÎ Ç÷£Æ®¿¡¼­´Â ´ëºÎºÐ Àû¿ëµÇ´Â ÄÉÀ̽ºÀÔ´Ï´Ù.
´Ù¸¸, Àú°°Àº °æ¿ì´Â Ã¥À̳ª Âü°íÀڷḦ ÅëÇؼ­ °øºÎÇÏÁö ¾Ê°í ¼³°è»ç·Ê¿Í ÇÁ·ÎÁ§Æ® °æÇèÀ»
ÅëÇؼ­ Áö½ÄÀ» ½ÀµæÇß½À´Ï´Ù.

¿ì¼± ÆßÇÁÀÇ ¿ë·® »êÁ¤±âÁØÀº ÀϹÝÀûÀ¸·Î ½Ã°£´ç ÃÖ´ë »ç¿ë·®À» ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌÀ¯´Â °ø±Þ·®¿¡ ¿©À¯°¡ ÀÖ´Â°Ç ¿î¿µ½Ã Å« ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸ °ø±Þ·®À» Àû°Ô »êÁ¤Çϸé
ÃÖ¾ÇÀ¸·Î´Â °ø±ÞÁß´ÜÀÌ ¹ß»ý ÇÒ ¼ö°¡ Àֱ⶧¹®ÀÔ´Ï´Ù.

¼ö¿äóÀÇ »ç¿ë·®Àº Å©°Ô Continuous °ø±Þ°ú Intermittent·Î ³ª´²Áý´Ï´Ù.
°¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ ¼³°è´Â ¸ðµç CaseÀÇ ÃÖ´ë»ç¿ë·®ÀÇ ÇÕÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÆßÇÁ ¿ë·®À» »êÁ¤Çϸé
µË´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÆßÇÁ ±¸¸Å ºñ¿ë ¹× ¹è°ü°æÀÌ Ä¿¼­ ºñ°æÁ¦ÀûÀ̱⠶§¹®¿¡ ÃÖÀûÈ­ ¼³°è¸¦
ÅëÇؼ­ °æÁ¦¼ºÀ» Çâ»ó ½Ãų¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±×·¡¼­ Åë»ó Continuous °ø±Þ·®Àº ¸ðµÎ ¹Ý¿µÇÏ°í Eye Shoer ¹× û¼Ò, À¯Áöº¸¼ö¿ëµî
Intermittent °ø±Þ·®Àº ³â »ç¿ëȽ¼ö¿Í Caseº° ÃÑ»ç¿ë·®À» °í·ÁÇÏ¿© Inttermittent ÃÖ´ëÇÑ
»ç¿ë·®À» °áÁ¤ÇÑ´Ù.

¿¹¸¦ µé¸é A=Eye Shower, B=Site Clean¿ë, C=À¯Áöº¸¼ö¿ëÀ¸·Î ¼ö¿ä°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°Àº Á¶°ÇÀ» °í·ÁÇÏ¿© ÃÖ´ë »ç¿ë·®À» °áÁ¤Ç϶ó.
        ³â »ç¿ëȽ¼ö    ÃÑ»ç¿ë·®          °ø±Þ½Ã°£      ½Ã°£´ç »ç¿ë·®
A      Max. 1-2ȸ          1m3 ¹Ì¸¸        1 ½Ã°£            1m3/hr
B        300ȸ              10m3              2 ½Ã°£            5m3/hr
C          10ȸ                3m3              3 ½Ã°£            1m3/hr

¶ó°í °¡Á¤ÇÑ´Ù¸é B Case¸¦ Inttermittent ÃÖ´ë»ç¿ë·®À¸·Î Àû¿ëÇÑ´Ù. ÀÌÀ¯´Â A Case´Â ¹ß»ýºóµµ¿Í
»ç¿ë·®ÀÌ Àû°í C Case´Â »ç¿ë°èȹ ¹× Áֱ⿡ µû¶ó¼­ B Case¿Í µ¿½Ã¿îÀüÀ» °èȹÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ±â
¶§¹®¿¡ B CaseÀÇ »ç¿ë·® ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤½Ã ¿îÀü Å« ¹®Á¦°¡ ¾ø±â¶§¹®ÀÌ´Ù.     

Á¤¸®Çϸé, ÆßÇÁ¿ë·®= ¿¬¼Ó°ø±Þ·®(100%) + °£ÇæÀû °ø±Þ·®(»ç¿ëÁÖ±â ¹× ¹ß»ýºóµµ °í·Á ÃÖ´ë»ç¿ë·® »êÁ¤)

Minimum Flow LineÀº ÆßÇÁ¸¦ º¸È£ÇϱâÀ§ÇÑ ÃÖ¼Ò¿îÀüÁ¡À¸·Î ÆßÇÁÁ¦ÀÛ»çÀÇ Data¸¦ Á¦°ø¹Þ¾Æ¼­
¼³°èÀÚÀÇ ¹è°ü À¯¼Ó ¹× ¾Ð·Â¼Õ½Ç¿¡ ´ëÇÑ ±âÁØ¿¡ ÀÇÇؼ­ ¹è°ü°æÀ» °áÁ¤ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
´Ù¸¸, ÆßÇÁ Á¦ÀÛ»çÀÇ Data Á¦°ø ½ÃÁ¡ÀÌ Åë»ó ´Ê±â¶§¹®¿¡ ¼³°èÀÚ°¡ °æÇèÄ¡³ª Standard Spec.(¿£Áö´Ï¾î¸µ»ç)
À»±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëÇÏ°í ÇâÈÄ Á¦ÀÛ»çÀÇ ÀڷḦ °ËÅäÇÏ¿© º¯°æÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

Operation LogicÀº ÀϹÝÀûÀ¸·Î Start-up, Á¤»ó¿îÀü½Ã, Emergency Shut down, °øÀå¿îÀü Á¤Áö½Ã¿¡ ´ëÇؼ­
±¸¼ºµË´Ï´Ù. ±âº»Àº ÆßÇÁ °¡µ¿/Á¤Áö ÀÔ´Ï´Ù. ±×¸®°í ÆßÇÁ¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ ÆßÇÁ Àü/ÈÄ´ÜÀÇ ¾Ð·Â ¹× ¿Âµµ
ÀÌ»ó½Ã ¿îÀü¹æ¾ÈÀ» Á¤¸³Çؼ­ ¿îÀüÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï LogicÀ» ±¸¼ºÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

Àú´Â ±³°ú¼­ÀÎ ´ÜÀ§Á¶ÀÛ¿¡¼­ ´Ù·ç´Â À¯Ã¼¿ªÇÐ Ç׸ñÁß "ºñ¾ÐÃ༺ À¯Ã¼"¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ·ÐÀÌ µµ¿òÀÌ ¸¹ÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

±âº»ÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÑ °Í °°¾Æ¿ä. º¼¶§¸¶´Ù ´ÜÀ§Á¶ÀÛÀº »õ·Ó³×¿ä.
     
kyujin0222 kyujin0222   13-07-04 15:35
´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù. µµ¿òÀÌ ¸¹ÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ¸î°¡Áö Áú¹®ÀÌ Àִµ¥¿ä.

1. pump ¿ë·®À» ¿¬¼Ó °ø±Þ·®(continuous) + °£ÇæÀû °ø±Þ·®(intermittent)À¸·Î Á¤ÇÑ´Ù°í Çϼ̴µ¥,
ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é pumpÀÇ design pointÀÇ À¯·®Àº Q(continuous) + Q(intermittent) ÀÌ°í,
pumpÀÇ normal operation conditionÀÇ À¯·®Àº Q(continuous) ÀÏ ÅÙµ¥,
design point¿Í operation pointÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇØ pumpÀÇ Áøµ¿ µîÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏÁö´Â ¾ÊÀ»±î¿ä?

2. ÀϹÝÀûÀ¸·Î service water ÈÄ´ÜÀÇ pressure transmitter¸¦ ÅëÇØ ¾Ð·Â Ç϶ô½Ã service water pump¸¦ operationÇÏ´Â logic¿¡¼­´Â minimum flow lineÀ» ±¸¼ºÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾øÁö ¾Ê³ª¿ä?
pumpÀÇ minimum flowÀÏ ¶§ÀÇ pressure ÀÌÇÏ¿¡¼­ pump stop logic À» ¼³Á¤ÇÏ¸é ±ÄÀÌ minimum flow lineÀ» µÎ¾î power loss¸¦ ¹ß»ý½Ãų ÇÊ¿ä´Â ¾øÀ» °Í °°Àºµ¥ minimum flow lineÀº °ÅÀÇ Çʼö requirement »çÇ×ó·³ ¿©°ÜÁö´õ±º¿ä.
pressure transmitter¸¦ ÅëÇØ pump¸¦ start/stop ½ÃÅ°´Â system¿¡¼­µµ minimum flow lineÀÌ ÇʼöÀûÀÎÁöµµ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   13-07-09 17:11
ºÒ±ÔÄ¢ÇÏ°Ô »ç¿ëµÇ´Â Service Water¶ó°í ÇÏ¸é ¾Ð·ÂÀÌ °É·ÁÀÖ´Â Sevice Water DrumÀ» µÎ°í Pressure Switch¸¦ ´Þ¾ÆµÎ°í ¾Ð·ÂÀÌ ¶³¾îÁö¸é ÀÚµ¿ ±¸µ¿µÇµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ Æí¸®ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  On-off ·Î ¿îÀüµÇ´Â °æ¿ì¶ó°í Çصµ °è¼Ó¿îÀü »ç¿ë½Ã À¯·®ÀÌ PumpÀÇ Minimum FlowÀÌÇÏ·Î È帥´Ù¸é Minimum Flow Bypass LineÀ» µÎ¾î¾ß ¾ÈÀüÇÏÁö¿ä.
   