ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  PSVÀÇ Liquid vaporization °è»ê
  ±Û¾´ÀÌ : ¸ð¹ü»ý   °íÀ¯ID : mbsahg     ³¯Â¥ : 13-02-26 22:17     Á¶È¸ : 12881    
¾È³çÇϽʴϱî
¿À·§¸¸¿¡ ÀÌ·¸°Ô ±ÛÀ» ¿Ã¸³´Ï´Ù.
Á¦¸ñ°ú °ü·ÃÇÏ¿© ÀϹÝÀûÀ¸·Î External fire case¿¡¼­ ÀåÄ¡¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â LiquidÀÇ ¾çÀÌ ±âÈ­µÇ´Â°ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.
±× Áß¿¡ Á¦°¡ ±Ã±ÝÇÑ ºÎºÐÀº VDU(Vacuum distillation unit), Isocracking fractionation section¿¡¼­ ¹ÝÀÀ±â¿¡ µé¾î°¡±â ÀüÀÇ °íºÐÀÚ(,°íÁ¡µµ) ¹°ÁúÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Liquid°¡  Vapor·Î ÀüȯÀ̵ÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.(¾Ð·ÂÀÌ ÃÊÀÓ°è¾Ð·ÂÀÌ»óÀÓ_SimulationÇÒ¶§ Error message)
À̶§´Â PSVÀÇ ¼³°è¶§ External fire caseÀ϶§ Liquid vaporizationÀÇ °è»êÀÌ ÀÌ·ç¾îÁú¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î(±âÈ­µÇÁö¾ÊÀ¸¹Ç·Î) case¿¡¼­ External fire case´Â Á¦¿Ü µÇ´Â°ÍÀΰ¡¿ä?
½ÇÁ¦·Î À§ÀÇ µÎ °øÁ¤¿¡¼­´Â Flare load summary½Ã External fire caseÀÇ Ç׸ñÀº ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.
Àû´Ùº¸´Ï µÎ¼­¾øÀÌ ³ª¿­µÈ°Í °°½À´Ï´Ù.
¿ä¾àÇϸé,
1) ¾Ð·ÂÀÌ À¯Ã¼ÀÇ ÃÊÀÓ°è¾Ð·ÂÀ» ³Ñ¾î¼­ ¿­À» °¡Çصµ Vapor·Î »óÀüȯÀÌ ¾ÈµÉ¶§ PSVÀÇ External fire case¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ´ÂÁö  ¾Ë°í½Í½À´Ï´Ù.

éÌÜó yongbong   13-03-05 17:31
ÀÌ·± °æ¿ì, Liquid Expansion ¶Ç´Â Vapor Expansion ÀÇ Áß°£ÇüÅ°¡ µÉÅÙµ¥, API 521¿¡´Â Vapor Expansion ¿¡ ÁØÇؼ­ °è»êÇ϶ó°í µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ë·«ÀûÀÎ °è»êÀº ÀÌ´ë·Î ÇÏ½Ã¸é µÉ°Í °°°í¿ä (´Ù¸¸ P1, T1À» Pc, Tc·Î ÇÏ´Â°Ô ÇÕ´çÇØ º¸ÀÔ´Ï´Ù.)
Á»´õ Á¤È®ÇÑ °è»êÀÌ ¿ä±¸µÈ´Ù¸é CEP 2002 August ÆÇÀ» º¸½Ã¸é "Rigorously Size Relief Valves for Supercritical Fluids"¶ó´Â ArticleÀÌ ³ª¿Í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ð¹ü»ý mbsahg   13-03-05 20:59
°í¸¿½À´Ï´Ù. "Rigorously Size Relief Valves for Supercritical Fluids"¸¦ °Ë»öÇÏ¿© ã¾Ò½À´Ï´Ù.^^
½ºÅ×Æijë Stefano   13-03-06 12:48
(0) "ÀÓ°è¾Ð·Â" ¶Ç´Â "ÃÊÀÓ°è¾Ð·Â" À̶ó´Â ¿ë¾î¿¡ ´ëÇØ À߸ø ÀÌÇØÇÏ°í ÀִµíÇÏ¿© ºÎ¿¬ ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù.
ÀÓ°è¾Ð·ÂÀº ¹Ýµå½Ã "ÀÓ°è¿Âµµ"¸¦ °Å·ÐÇÏ¿©¾ß Àǹ̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.  ÀÓ°è¿Âµµ¿¡¼­ ¾ÐÃà½Ãų ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ¼ÒÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ÀÓ°è¾Ð·ÂÀ̱⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.    µû¶ó¼­ ºñÁ¡ ¾Æ·¡ÀÇ ¿Âµµ¿¡¼­ ¾Æ¹«¸® ¾Ð·ÂÀ» ³ôÀδٰíÇؼ­ 'ÃÊÀÓ°è¾Ð·Â"À̶ó´Â ¿ë¾î¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

¿¹¸¦µé¾î, ¹°ÀÇ ÀÓ°è¿Âµµ´Â 374.15µµÀÌ°í ÀÓ°è¾Ð·ÂÀº 218.4±â¾ÐÀε¥ ¹°À» ´Ü¼øÈ÷ 500±â¾ÐÀ¸·Î ¾ÐÃàÇß´Ù°í Çؼ­ "ÃÊÀÓ°è¾Ð·Â"À¸·Î ¾ÐÃàÇß´Ù´Â ¿ë¾î´Â »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÁö¿ä.

(1) ºñÁ¡¾Æ·¡ÀÇ ¾×ÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÏ¿´´Ù°í Çصµ ÃÊÀÓ°è¾Ð·ÂÀ» °Å·ÐÇÏ·Á¸é ¿ì¼± ÀÓ°è¿Âµµ¸¦ ³Ñ¾úÀ» ¶§¶ó¾ß °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. 
°íÁ¡µµ(°íºñÁ¡) ¾×ü ¹°ÁúÀÌ Vapor·Î ÀüȯÁö ¾Ê´Â °ÍÀº Áõ±â¾ÐÀÌ ´ë±â¾ÐÀ» ÃÊ°úÇÏÁö ¾Ê±â ¶§¹®À̸ç "ÃÊÀÓ°è ¾Ð·Â"À» °Å·ÐÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.  °øÁ¤¸ð»ç½ÃÀÇ "Error Message"ÀÇ ³»¿ëÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. 

ÇØ´ç°øÁ¤¿¡¼­ Flare Load °è»ê½Ã External Fire Case°¡ Á¦¿ÜµÈ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í Extenal Fire Caseº¸´Ù ´õ Å« Relief Case°¡ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

(2) Áú¹®À¸·Î µ¹¾Æ°¡¼­   
<¾Ð·ÂÀÌ À¯Ã¼ÀÇ ÃÊÀÓ°è¾Ð·ÂÀ» ³Ñ¾î¼­ ¿­À» °¡Çصµ Vapor·Î »óÀüȯÀÌ ¾ÈµÉ¶§ PSVÀÇ External fire case¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ´ÂÁö..>¿¡¼­  Vapor·Î ÀüȯµÇÁö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯´Â °¡¿­µÈ ¿Âµµ¿¡¼­µµ Áõ±â¾ÐÀÌ ´ë±â¾Ðº¸´Ù ³·¾Æ Áõ¹ßÀÌ ¾ÈµÇ´Â ´Ü¼øÇÑ ÀÌÀ¯ÀÌÀ¯¿¡¼­ÀÌÁö ±»ÀÌ "ÃÊÀÓ°è¾Ð·Â"À» °Å·ÐÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. 

 Liquid°¡ ¾×»ó¿¡¼­ Closed »óÅ·ΠÁ¸ÀçÇÑ´Ù¸é ¾×ÆØâ¿¡ ÀÇÇØ ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇϱ⠶§¹®¿¡ ½Â¿Â¼Óµµ¿¡ µû¶ó ÆØâÇÏ´Â ºÎÇǸ¸ ¹èÃâÇÏ¸é µÇÁö¸¸ ±× ¿Âµµ¿¡¼­µµ Áõ¹ßµÇÁö ¾Ê´Â´Ù¸é Relief Valve·Î ¹èÃâµÇ´Â Áõ±â´Â ¾ø°í ´Ù¸¸ °ø±âÁß¿¡ Æ÷È­Áõ±â¾Ð¸¸ Æ÷ÇÔµÈ Ã¤·Î ¿Âµµ»ó½Â¿¡ µû¶ó ÆØâµÇ´Â È¥ÇÕÁõ±â¸¸ Á¸ÀçÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

(3) µû¶ó¼­
È­Àç½Ã °íºñÁ¡(°íÁ¡µµ) ¹°ÁúÀÇ °æ¿ì ¿Âµµ°¡ »ó½ÂÇÏ¸é ¾×ÀÌ Áõ¹ßÇѴٱ⠺¸´Ù´Â ¿­ºÐÇصǾî ÀúºñÁ¡ ¹°Áú·Î ºÐÇØµÇ¾î ¹èÃâµÈ´Ù°í °£ÁÖÇϰųª,  ´Ù¸¥ È¥ÇÕµÈ ÀúºñÁ¡ ¹°ÁúÀÌ Áõ¹ßÇÏ¿© ¹èÃâµÇ´Â °ÍÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¹èÃâºÎÇÏ°¡ °áÁ¤µÇ¾úÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ÇØ´ç±â±âÀÇ Relief DutyÀÇ ±âÁØÀ» Àß »ìÆ캸µµ·Ï Çϼ¼¿ä. 

(4) ºÒÀ̳µ´Âµ¥ ½Ã½ºÅÛ ³»¿¡ ¹ÐºÀµÈ »óÅ·ΠÀ¯ÁöµÇ¾î ¿Âµµ°¡ ºñÁ¡ÀÌ»óÀ¸·Î »ó½ÂÇÑÈÄ ¿Âµµ°¡ ´õ¿í ¿Ã¶ó°¡ "ÀÓ°è¿Âµµ"¸¦ ÃÊ°úÇÏ°í ´õ¿í ¿Âµµ°¡ ¿Ã¶ó°¡ "ÃÊÀÓ°è¾Ð·Â" »óÅ¿¡ µµ´ÞÇÑ ÈÄ "ÇØ´ç Relief Valve"¶ó ¿­·Á ¹èÃâÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù¸é

±× SystemÀÇ Design Pressure´Â ÇØ´ç Relief ValveÀÇ Set Point°¡ µÉ ÅÍÀε¥....
¾Æ¸¶ ±×·² ¸®´Â ¾øÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¸ð¹ü»ý mbsahg   13-03-06 14:17
(1) ÀúÀÇ ¼³¸íÀÌ ºÎÁøÇÑ°Í °°¾Æ Ãß°¡ÇÏ¿© ´Ù½Ã ¿Ã¸³´Ï´Ù.

(2) External fire case¿¡¼­ ºÐÃâ·®À» ±¸ÇϱâÀ§ÇØ Àá¿­°ªÀ» ÇÊ¿äÇÏ¿© °øÁ¤¸ð»ç±â¿¡¼­ Flash drumÀ¸·Î Boiling/Dew point°ªÀ» ¸ð»çÇÏ¿´½À´Ï´Ù.  À̶§ ¸ð»ç±âÀÇ ¾Ð·ÂÀº ±âÁ¸ÀÇ Design PressureÀÎ 170kg/cm2g·ÎÇÏ¿© ±×¶§ÀÇ ¿Âµµ(À̶§ÀÇ ¿Âµµ°¡ ºÐÃâ¿Âµµ)¿Í Àá¿­À» ±¸ÇÏ·Á°í ÇÏ¿´À¸³ª 170kg/cm2gÀÇ ¾Ð·ÂÀº ÀÓ°è¾Ð·ÂÀÎ 15kg/cm2g¸¦ ÃÊ°úÇÏ¿© Dew pointÀÇ °ªÀ» ±¸ÇÒ¼ö ¾ø´Ù´Â "Error Message"¿´½À´Ï´Ù.

(3) Flare load °è»ê½Ã ¿©·¯°¡Áö Case¸¦ °ËÅä ÈÄ ±× ÇÕ»êÀÌ °¡Àå Å«°ÍÀ¸·Î °è»êÇÕ´Ï´Ù. ±× °ªÀ» ±¸ÇϱâÀ§ÇØ °¢°¢ÀÇ Case¸¦ ±¸ÇϱâÀ§ÇØ External fire caseµµ Ç׸ñ¿¡ ÀÖ¾î¾ßÇϳª ¾ø¾î¼­ Ȥ½Ã³ª ÇÏ´Â ¸¶À½¿¡ ¿©Â޾¾Ò½À´Ï´Ù.

(4) Relief ValveÀÇ ºÐÃâ·®À» °è»êÇÒ¶§ Duble case´Â Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â°ÍÀ¸·Î ¾Ë°íÀÖ½À´Ï´Ù. ºÒÀ̳ª°í(fire case), ¹ÐºÀµÈ »óÅÂ(Block outlet)À̸é Duble case°¡ µÉ°ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   13-03-08 10:20
(1) Design Pressure°¡ ÀÓ°è¾Ð·ÂÀ» ÃÊ°úÇÑ´Ù¸é, ±× ¿ë±â¿¡ ´Þ·ÁÀÖ´Â PSV´Â È­Àç½Ã ¿Âµµ°¡ ¿Ã¶ó°¡ ÀÓ°è¿Âµµ¸¦ ³ÑÀ¸¸é¼­ ÃÊÀÓ°è À¯Ã¼°¡ µÇ°í ¾Ð·ÂÀÌ ´õ¿Ã¶ó°¡ Set-Point (Design Pressure)¿¡ µµ´ÞÇÏ¿© ¹èÃâÇÏ°Ô µÉ ÅÍÀε¥   

ÀÓ°è¿Âµµ¿Í ¾Ð·ÂÀ» ÃÊ°úÇÑ »óŶó°í ÇÏ¸é ¾×»óÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î Áõ¹ßÀá¿­µµ ¾øÀÌ ¸ðµÎ ÃÊÀÓ°è °¡½º»óÅ·Π¿ë±â³»¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Ù°¡ Set Point¿¡¼­ ºÐÃâÇÏ°Ô µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

(2) À̶§ÀÇ ÇÊ¿äÇÑ ¹èÃâ·® À̶ó°í Çϸé Áõ¹ßÀá¿­·ÎºÎÅÍ ±¸ÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ º¹»ç¿­ÀÌ ¿ë±â³»ÀÇ °¡½º¸¦ °¡¿­ÇÏ¿© ½Â¿ÂµÊ¿¡ µû¶ó ´Ã¾î³ª´Â ºÎÇÇ·Î °è»êµÇ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.    È­Àç½Ã ÁÖ·Î ¾×ÀÌ ¿ë±âº®°ú Á¢ÇÏ°í ÀÖ´Â ¸éÀû¿¡ ´ëÇؼ­ Àü¿­µÈ´Ù°í º¸°í ¹èÃâ·®À» ±¸Çϴµ¥ ÃÊÀÓ°è »óÅ¿¡¼­´Â Á¢¾×¸éÀûÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ·±°æ¿ì¿¡ ´ëºñÇؼ­ È­Àç½Ã ±â»ó¿¡¼­µµ Àü¿­µÇ´Â °æ¿ì¸¦ API ¼¼¹Ì³ª¿¡¼­ °Å·ÐÇÑ ¹Ù ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¾ÆÁ÷ Standard·Î Á¤ÇØÁö ¾ÊÀº °Í °°½À´Ï´Ù.   

(3) PSV´Â ¹èÃâ·®ÀÌ Å« °æ¿ì¸¸ °í·ÁÇÏ¸é µÇ±â ¶§¹®¿¡ Fire Case°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ Å«(Governing) Case¸¦ Àû¿ëÇßÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù. È­Àç½Ã PSV°¡ ¿­¸®±â Àü±îÁö´Â SystemÀÌ ¿­·ÁÀÖµçÁö ´ÝÇôÀÖµçÁö »ó°üÀÌ ¾øÁö¸¸ PSV°¡ ¿­¸®´Â Á¡¿¡¼­´Â ´Ã¾î³ª´Â ºÎÇǸ¦ System¿¡¼­ ¸ðµÎ ¹èÃâÇØ ÁÖ¾î¾ß Çϱ⠶§¹®¿¡ SystemÀÌ ´ÝÇôÀÖ´Ù°í º¸°í PSV¸¸ÀÇ·ÎÀÇ ¹èÃâ·®À» Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌÁö À̸¦ µÎ°í Blocked Outlet Case·Î °£ÁÖÇÏ¿© È­Àç Case¿Í Áߺ¹µÈ °æ¿ì·Î º¸´Â°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)