  Control valve position¿¡ µû¸¥ À¯·® º¯È­ °è»ê
  ±Û¾´ÀÌ : žç»ù   °íÀ¯ID : kid19     ³¯Â¥ : 09-08-11 16:52     Á¶È¸ : 9369    
¾È³çÇϼ¼¿ä.  ±Ã±ÝÇÑ °ÍÀÌ »ý°Ü¼­ ã¾Æ¿Ô½À´Ï´Ù.
 
Control valve position¿¡ µû¸¥ À¯·® º¯È­¸¦ °è»êÇÏ·Á´Â µ¥¿ä. È帣´Â À¯Ã¼´Â ¼ø¼öÇÑ ¾×ü »óÅÂÀ̱¸¿ä.
ÀÌÀü¿¡ ±ÛÀ» ã¾Æº¸´Ï±î Control valve sizingÀ̶ó´Â ±ÛÀÌ ÀÖ´øµ¥¿ä. ÀÌ°Í°ú´Â °³³äÀÌ Á¶±Ý ´Ù¸¥°Å °°½À´Ï´Ù.
 
°è»ê ¹æ¹ýÀ» °¡¸£ÃÄ ÁÖ½Ã¸é °è»êÇؼ­ ¿Ã¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 

±ºÅÍ sjk8218   09-08-11 17:59
Control Valve PositionÀº Fail Open or Fail Close, Last positionÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Control Valve PositionÀº Acturator ¼±Åÿ¡ µû¶ó ´Þ¶ó Áö´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Control ValVe Postion¿¡ µû¶ó À¯·®ÀÌ º¯µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
Ȥ Áú¹®ÀÚ ºÐÀÇ Áú¹®ÀÌ °°Àº »ç¾çÀÇ Control ValveÀÇ PositionÀ» ´Ù¸£°Ô ÇßÀ» °æ¿ì °°Àº Open%¸¦ À¯Áö ÇÏ´Â »óÅ¿¡¼­ ¹ß»ýµÇ´Â ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÇ Â÷ÀÌ¿¡ µû¸¥ À¯·®º¯È­¸¦ ¾Ë°í ½Í´Ù´Â ¸»¾¸ÀÌ ¾Æ´Ï½ÅÁö¿ä...
¸¸¾à »ó±âÀÇ »çÇ×°ü°è ¾øÀÌ ´ÜÁö Positionº¯µ¿¿¡ µû¸¥ À¯·®Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù¸é ¿Ö±×·±Áö ¼³¸í ÁֽǼö ÀÖÀ¸½ÅºÐ ´äº¯Á» ÁÖ¼¼¿ä.
Àúµµ ±²ÀåÈ÷ ±Ã±ÝÇϳ׿ä..
Stefano    09-08-12 15:28
Control ValveÀÇ Port Size°¡ °áÁ¤µÈ °æ¿ì °°Àº Valve Position¿¡¼­ À¯·®Àº ´ëü·Î ¾Ð·ÂÂ÷ÀÇ 1/2½Â¿¡ ºñ·ÊÇÕ´Ï´Ù.
°°Àº ¾Ð·ÂÂ÷ÀÏ ¶§ ValveÀÇ À¯·®Àº Stem Position¿¡ µû¶ó ´Ù¸¥µ¥  Equal %, Linerar, Quick Opening µîÀÇ È帧Ư¼ºÀ» °¡Áø Valve·Î µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. 

Linear ÇüÅÂÀΰæ¿ì ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ´Þ¶óÁö¸é À¯·®ÀÌ ´Þ¶óÁö´Âµ¥ ¿©±â¼­µµ ¾Ð·ÂÂ÷ÀÇ ¾à 1/2½Â¿¡ ºñ·ÊÇÕ´Ï´Ù.  LineraÇü½ÄÀÇ °æ¿ì ¾Ð·ÂÂ÷°¡ °°Àº °æ¿ì¶ó¸é Valve °³µµÀ²Àº ¹Ù·Î ¹ëºêÀÇ (ÀüüÀ¯·®¿¡ ´ëÇÑ)À¯·®ºñ¸¦ ³ªÅ¸³»Áö¸¸ ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ´Þ¶óÁö¸é »óºÎ°¡ º¼·ÏÇÑ °î¼± ÇüŸ¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.   

¹ëºêÀÇ À¯·® Ư¼ºÀº ¹ëºêMakrerÀÇ InformÀÔ´Ï´Ù.  Valve ManufacturerÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þµµ·Ï Çϼ¼¿ä
žç»ù kid19   09-08-13 13:51
³× ¿À´Ã ¿ÀÀü¿¡ ÇØ´ç Valve ȸ»ç¿¡ ÀüÈ­ÇÏ¿© °è»ê Data¸¦ ¹Þ±â·Î Çß½À´Ï´Ù.

´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ^^
   