¸ð¸£´Â°Ô ¸¹¾Æ¼ Àç Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
1. Room ¿Â½Àµµ ÃøÁ¤ : 21.4¡É / 67% -> ³ëÁ¡¿Âµµ : ¾à 15¡É(½À°ø±â¼±µµ¸¦ Âü°íÇÔ)
-> Regulator Ç¥¸éÀÇ ¿Âµµ°¡ 15¡É¡é ÀÌÇÏ·Î ³»·Á°¡¾ß °á·Î°¡ ¹ß»ýÇÔ.
2. ÀÏ= À¯·®*¾Ð·Â -> À¯·® = ÀÏ/¾Ð·Â -> À¯·® = ((°¡½ºÀÇ Á¤¿ëºñ¿ Cv)*(¿ÂµµÂ÷ T2-T1)) / ¾Ð·Â
¡Ø ¸ô´ç ¿£Å»ÇǺ¯È(°¨¼Ò) = °¡½º°¡ ÇÑ ÀÏ(Work, ¿¡³ÊÁö) = (°¡½ºÀÇ Á¤¿ëºñ¿ Cv)*(¿ÂµµÂ÷ T2-T1)
¡Ø °¡½ºÀÇ Á¤¿ëºñ¿ CvÀº ¾î¶»°Ô ±¸ÇØ¾ß Çϳª¿ä?
3. ´Ü¿ÆØâ¿¡ ÀÇÇÑ ¿Âµµº¯È½Ä Áß k´Â ¾î¶»°Ô ±¸Çϳª¿ä? (k´Â ºñ¿ºñ Àΰ¡¿ä?)
T2=T1*(P2/P1)^(1-1/k)
T1 = 19¡É P1=56.24kgf/§² P2=7.03kgf/§²
¡Ø GasÀÇ ¿Âµµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø¾î¼ Regulator Àü´Ü ¹è°üÇ¥¸é ¿Âµµ¸¦ ÃøÁ¤Çß½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¿Âµµ¸¦ T1À¸·Î °¡Á¤ÇÔ.
¡Ø Regulator DiaphragmÀÌ ÀÖ´Â BodyÝ»¸¦ ÃøÁ¤Çߴµ¥ 1¡É ~ -1.6¡É ÀÔ´Ï´Ù.
(°ø±â¿¡ ÀÇÇÑ ¿ÆòÇü Çö»óÀÌ ¹Ý¿µµÈ ¿ÂµµÀÓÀ¸·Î ½ÇÁ¦ Gas ¿Âµµ´Â À̰ͺ¸´Ù ³·À» °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.)
3. RegulatorÀÇ À¯·®°è¼ö(Cv) ¸¦ ¾Ë¸é À¯·®À» °è»êÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?
Max Inlet : 3500psi, Max Outlet : 100psi Cv : 0.1
Regulator ÀüÈÄ ¾Ð·Â : 800psi / 100psi
Flow ½Ã°£ : 10min
Q = C * (¥ÄP)^(1/2) <-- À̽ÄÀ¸·Î °è»êÇÏ¸é µÇ³ª¿ä?(ÀÌ »çÀÌÆ®¿¡¼ °Ë»öÇؼ ±¸ÇÔ)
À¯·® = À¯·®°è¼ö*(ÀüÈÄ ¾Ð·ÂÂ÷)^(1/2)