  Tank ÀÇ ¿îÀü ¿Âµµ, ¾Ð·Â, µðÀÚÀÎ ¾Ð·Â »êÁ¤
  ±Û¾´ÀÌ : Á¤À±¼·   °íÀ¯ID : ssubi1227     ³¯Â¥ : 10-04-30 11:26     Á¶È¸ : 18488    
¾È³çÇϼ¼¿ä~ Stefano ´Ô!!
 
Ç×»ó ¸¹Àº µµ¿òÀ» Áּż­ Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
 
Áú¹® µå¸± ³»¿ëÀº ÀÏ¹Ý ATM TankÀÇ ¿îÀü ¿Âµµ ¹× ¿îÀü ¾Ð·Â ±×¸®°í, µðÀÚÀÎ ¾Ð·Â °áÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀä~
ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¹ýÀ» ¾Ë°íÀÚ ±âÁ¸ÀÇ Project¿¡¼­ ¼öÇàÇÑ Tank Data Sheet¸¦ º¸°í ³ª¸§´ë·Î ½ºÅ͵𸦠Çغ¸¾Ò´Âµ¥, Àǹ®Á¡ÀÌ ¸î°¡Áö À־ ¿©Â庾´Ï´Ù.
 
Á¦°¡ º» Tank Data Sheet´Â PO(Propylene Oxide) ÀúÀå Tank Àä~ ¾Æ·¡´Â POÀÇ ¿Âµµº° Vapor Pressure TableÀÔ´Ï´Ù.
 
 
Data Sheet¿¡¼­ TankÀÇ ¿îÀü¿Âµµ(=ÀúÀå¿Âµµ)´Â 10 deg C ÀÌ°í, ¿îÀü¾Ð·ÂÀº 50~150 mmH2O ÀÔ´Ï´Ù.
±×¸®°í µðÀÚÀÎ ¾Ð·ÂÀº -50/250 mmH2O À̱¸¿ä~Âü°í·Î Breather ValveÀÇ Set Pressure´Â -20/200 mmH2O ÀÔ´Ï´Ù.
 
Áú¹®1) ¿îÀü¿Âµµ°¡ 10 deg C ÀÎ ÀÌÀ¯´Â Vapor Pressure°¡ 14.7 pisa °¡ µÇ´Â ¿Âµµ°¡ 34.48 deg C (À§ÀÇÇ¥ÂüÁ¶) À̹ǷΠ±× ÀÌÇÏÀÇ ¿Âµµ¸¦ ÀâÀº °Í °°Àºµ¥ ¿Ö ²À 10 deg C·Î Àâ¾Ò´ÂÁö Àß ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù. (Process »ó ²À 10 deg C¸¦ ÇؾßÇÒ ÀÌÀ¯´Â ¾ø´Â°Å °°½À´Ï´Ù.)
 
Áú¹®2) TankÀÇ ¿îÀü¾Ð·ÂÀº 50~150mmH2O ÀÎ ÀÌÀ¯´Â ¾î¶² Ưº°ÇÑ ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ´ÂÁö, ¾Æ´Ô ±×³É ÀÏ¹Ý API Tank´Â ´Ù ÀÌ·¸°Ô Àâ´Â°Ç°¡¿ä?
 
Áú¹®3) TankÀÇ µðÀÚÀÎ ¾Ð·ÂÀ» º¸¸é, °ÅÀÇ -50/200 mmH2O, Vapor Pressure°¡ Á» Å« À¯Ã¼ÀÇ TankÀÇ °æ¿ì´Â -50/250 mmH2O ¿ä·¸°Ô µÇ¾î Àִµ¥, À̰͵µ ¿Ö ÀÌ·¸°Ô µÇ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù. Pressure VesselÀÇ °æ¿ì´Â °¢»çÀÇ Design Basis µîÀ» º¸¸é Max. ¿îÀü¾Ð·ÂÀÇ 1.1¹è, ȤÀº Max. ¿îÀü¾Ð·ÂÀÇ + @ ¿ä·±½ÄÀ¸·Î °¡À̵尡 Àß Á¦½ÃµÇ¾î À־ »êÁ¤ÇÏ´Â ±âÁØÀ» ¾Ë°Ú´Âµ¥, API TankÀÇ °æ¿ì´Â ±×·± °¡À̵带 ÀüÇô ã¾Æº¸Áö ¸øÇؼ­, À§ÀÇ ¼öÄ¡µéÀÌ ¾î¶»°Ô Çؼ­ ³ª¿Ô´ÂÁö ÀüÇô °¨ÀÌ ¾ÈÀâÈ÷³×¿ä~
 
±×¸®°í ¿©±â¿¡ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î Breather ValveÀÇ Set-Pressure´Â ¾î¶»°Ô Àâ´ÂÁöµµ Àß ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
 
³Ê¹« Áú¹®ÀÌ ¸¹¾Ò³×¿ä~³ª¸§ ¿©·¯°¡Áö ÀÚ·áµµ ã°í, ³ë·ÂÇߴµ¥, ³Ê¹« ¸·¸·Çϳ׿ä~
 
µµ¿òÀ» ÁֽʽÿÀ~
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   10-05-04 16:45
A1) Operation Temperature of Stroge Tanks
¿îÀü¿Âµµ´Â ½ÇÁ¦ °øÀå¿¡¼­ ¿îÀüµÇ°í ÀÖ´Â ¿ÂµµÀÔ´Ï´Ù. POÁ¦Á¶°øÁ¤¿¡¼­ ¹èÃâµÇ¾î Á¦Ç°ÅÊÅ©¿¡ º¸³»Áö´Â ¿Âµµ°¡ ±× ¿Âµµ°¡ µÉ °ÍÀÌ°í ÀÌ ¿Âµµ¸¦ À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ ³Ãµ¿ÀåÄ¡¸¦ µÎ°í, º¸³ÃÀ» Çϸç, ³»ºÎ¾Ð·ÂÀÌ ¶³¾îÁö¸é Áú¼Ò¸¦ °ø±ÞÇÏ°í ¾Ð·ÂÀÌ ¿Ã¶ó°¡¸é Flare System¿¡ ¹èÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µÇ¾î ÀÖ°ÚÁö¿ä. 

POÀÇ ÀúÀå¿Âµµ°¡ ³·À¸¸é Breather Valve¸¦ ÅëÇØ ¹èÃâ, ¼Õ½ÇµÇ´Â ·®ÀÌ ¸¹±â ¶§¹®¿¡ ³·°Ô À¯ÁöÇÏ´Â °ÍÀ̶ø´Ï´Ù.
Breathing Out GasÁß POÀÇ ³óµµ´Â ÀúÀåµÇ´Â POÀÇ ¿Âµµ·ÎºÎÅÍ Á÷Á¢ °è»êÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 

¹è°¡½ºÁß PO Mole FractionÀº ÀúÀå¿Âµµ 10µµÀ϶§ 288.99/760 Áï 0.382(38.2m%)ÀÌ°í, ÀúÀå¿Âµµ 20µµÀÏ ¶§ 439/760(=0.578 57.8m%)ÀÔ´Ï´Ù.  ´õ ³·Àº ¿Âµµ·Î ÀúÀåÇϸé PO ¼Õ½ÇÀÌ ´õ ÁÙ¾îµé°ÚÁö¸¸ ±×¸¸Å­ ³Ãµ¿ºñ¿ëÀÌ µé¾î°¥ °ÍÀ̹ǷΠ"Àû´çÇÑ" ŸÇù°úÁ¤À» °ÅÃÄ ÃÖÀûÀÇ º¸°ü¿Âµµ Á¶°ÇÀÌ 10µµ·Î Á¤ÇØÁø °ÍÀÔ´Ï´Ù.  ÃÖÀûÀÇ º¸°ü¿Âµµ´Â ±â»óÁ¶°Ç, ÀÔÃâ°í ºóµµ,  Àü·Â´Ü°¡, µî¿¡ ÀÇÇØ Á¤ÇØ Áú °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

A2) Design Pressure of Atmospheric Stroge Tanks
´ë±â¾Ð »óÅ·Π´Ù·®ÀÇ PO¸¦ ÀúÀåÇÏ·Á¸é ´ë±â¾Ð ÅÊÅ©°¡ ÇÊ¿äÇѵ¥ ´ë±â¾Ð ÅÊÅ©´Â Cone-Roof Tank(CRT), Dome-Roof Tank(DRT), Floating-Roof Tank(FRT), µîÀÌ Àִµ¥ ÁÖ·Î API Std. 650À» Àû¿ëÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.  ¿ë·®ÀÌ Å« °æ¿ì ¹Ì¾Ð¿¡ ÀÇÇؼ­µµ Tank ¹Ù´Ú WallÀÌ µé·Á ¿Ã¶ó¿À´Â ¼ºÁúÀÌ Àֱ⠶§¹®¿¡ ¿îÀü ¹× ¼³°è¾Ð·ÂÀ» ¸¶³É ³ôÀÏ ¼ö´Â ¾ø½À´Ï´Ù. 

A3) API 650 Tank´Â
ÁÖ·Î ´ë±â¾Ð »óÅ·Π¿îÀüµÇ°í Positive Pressure·Î´Â Roof¿Í SidewallÀÇ ÇÏÁß¿¡ ÀÇÇÑ ¾Ð·ÂÀÌÇÏ·Î ¼³°èÇϵµ·Ï ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Áø°ø»óÅ·δ 25mmH2O¿¡ °ßµô ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.  ´ë¿ë·® ÅÊÅ©¿¡ ¾Ð·ÂÀ» ½ÇÁ¦ÀÇ ¼³°è¾Ð·ÂÀº ¹ßÁÖó¿¡¼­ ÁöÁ¤ÇØ ÁÖ´Â ¾Ð·ÂÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç º°µµÀÇ Code³ª Standards ¿¡¼­ Guide ÇØÁÖ´Â ¼öÄ¡´Â (¾ÆÁ÷)¾ø½À´Ï´Ù. 

´ë°³ Engineering »ç³ª LicenserÀÇ Practice¸¦ µû¸£´Âµ¥ ´ëÇüÅÊÅ©ÀÇ °æ¿ì -50~200mmWC Á¤µµÀÔ´Ï´Ù.  ¹Ì¾ÐÀÌÁö¸¸ Á÷°æÀÌ ¾ÆÁÖ Ä¿Áö¸é Á¦ÀÛºñ°¡ Å©°Ô Áõ°¡ÇÒ ¿ä¼Ò°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¼ÒÇüÅÊÅ©ÀÌ°í ºñ±³Àû ³ôÀº ¾Ð·ÂÀ» °¡Áö´Â °æ¿ì¶ó¸é 2.5 psig(1758 mmWC)±îÁö ¼³°èÇÒ ¼ö ÀÖ°í ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì Bottom WallÀ» Achoring ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ±×·¸Áö ¾ÊÀº °æ¿ì¶ó¸é +150~250 mmWC ºÎ±Ù¿¡¼­ÀÇ ¼³°è¾Ð·ÂÀ¸·Î Á¤ÇÕ´Ï´Ù.  Áø°øÀÎ °æ¿ì API 650 Ç¥ÁØÀº 1'WC (25.4mmWC)ÀÇ Áø°ø¿¡ °ßµô¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦ÀÛÇϵµ·Ï ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î´Â Breather ¹ëºêÀÇ µ¿ÀÛ»óŸ¦ °¨¾ÈÇÏ¿© ¿©À¯Ä¡¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¼öÄ¡ Áï -50mmWCÀÇ Áø°øÀ» ¼³°è¾Ð·ÂÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. 

°á±¹..."Max. ¿îÀü¾Ð·ÂÀÇ 1.1¹è, ȤÀº Max. ¿îÀü¾Ð·ÂÀÇ + @ ¿ä·±½Ä"ÀÇ Guide´Â ¾ø½À´Ï´Ù.

»ó¿Â¿¡¼­µµ Áõ±â¾ÐÀÌ ³ôÀº °æ¿ì¶ó¸é TankÀÇ ¼³°è ¾Ð·ÂÀ» ³ô°Ô Á¤ÇÏ°í ³ôÀº ¿îÀü¾Ð·ÂÀ¸·Î ÀúÀåÇÏ´Â °ÍÀÌ Breathing Loss¸¦ ÁÙÀÌ´Â ¹æ¹ýÀÌ µË´Ï´Ù.    Áú¹®ÀÇ °æ¿ì Áõ±â¾ÐÀÌ ³ôÀ¸¸é 250 mmWC, ³·À¸¸é 200 mmWC·Î ¼³°èÇϵµ·Ï Á¤ÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥ ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Standard¿Í CodeÀÇ ±Ù°Å´Â ¾ø½À´Ï´Ù.  ¿ë·®ÀÌ ÀÛÀº ÅÊÅ©¶ó°í ÇÏ¸é ¿îÀü¾Ð·ÂÀÌ Á¶±Ý ³ô¾Æµµ º°·Î ¹®Á¦µÉ °æ¿ì°¡ ¸¹Áö¸¸ ¿ë·®ÀÌ ¾ÆÁÖ Å« ÅÊÅ©¿¡¼­´Â ¿îÀü ¾Ð·ÂÀÌ ¼ö mmH2O¶ó°í Çصµ ÆòÆòÇÑ ÅÊÅ© ¹Ù´ÚÀ» ¹Ð¾î¿Ã¸®´Â ¾Ð·ÂÀº ¾ÆÁÖ ´ë´ÜÈ÷ Ä¿Á® º¯ÇüµÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 

Vapor Pressure°¡ Å« °æ¿ì¶ó°í Çϸé API 650 Ç¥ÁØÀÇ Tank ¼³°è¾Ð·ÂÀ» Á» ´õ ³ô°Ô Àâ¾Æ Á¦ÀÛÇÒ ¼öµµ ÀÖÁö¸¸ ¾Æ¿¹ API 620ÀÇ Àú¾ÐÅÊÅ© Ç¥ÁØÀ» Àû¿ëÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¾Ð·ÂÀÎ ³ôÀº °æ¿ì Áï LPG¿Í °°ÀÌ »ó¿Â¿¡¼­ ±âüÀÎ ¾×È­°¡½ºÀÇ °æ¿ì¶ó¸é °í¾ÐÀÇ Cylinder³ª Ball Tank·Î Á¦ÀÛÇÏ°í Ç¥ÁØÀº ASME Boiler & Pressure Vessel Colde¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.

A4) Set Point of Breather Valve
TankÀÇ Design Pressure¸¦ °¨¾ÈÇÏ¿©  Breather VaveÀÇ Set Point´Â ¼³°è¾Ð·Âº¸´Ù ³·Àº ¾Ð·ÂÀÏ °ÍÀ̶ó´Â Á¤¼ºÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀº ³»¸± ¼ö ÀÖÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î Code¿¡¼­ ¾ó¸¶¸¦ ¼³Á¤¾Ð·ÂÀ¸·Î °áÁ¤ÇÏ°í Over Pressure¸¦ ¾ó¸¶·Î Á¤ÇÏ¿© ¹èÃâ¿ë·®(API Std 2000 ÂüÁ¶)À» Á¤Ç϶ó´Â ±âÁØÀº ¾ÆÁ÷ °áÁ¤µÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.   

°á±¹ Breather VaveÀÇ SizingÀ» À§ÇÑ Vent Pressure(Over Pressure)³ª Differential Pressure°ªÀÌ Á¤ÇØÁöÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼­ API 2000¿¡ ÁöÁ¤ÇØ ³õÀº Vent Flow Duty¸¦ ¹èÃâÇØ¾ß ÇÏ´Â ¹®Á¦°¡ ³²¾Æ ÀÖ½À´Ï´Ù. 

*****
(Ȥ½Ã Breather ValveÀÇ SizingÀ» À§ÇÑ ¿Ü±¹ Engineering»ç ȤÀº LicenserÀÇ Engineering Practice¸¦ ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¶ÀÚ°¡ °è½Ã¸é Ãß°¡´ä±Û ¹Ù¶ø´Ï´Ù. )
Á¤À±¼· ssubi1227   10-05-06 09:59
Ç×»ó ¸íÄèÇÑ ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

Àǹ®½º·¯¿ü´ø ³»¿ëµéÀÌ Àß Á¤¸®°¡ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

Breather ValveÀÇ Set Point¿¡ °üÇÑ°ÍÀº... Á»´õ ÀڷḦ ã¾Æº¸´Ï...±¸Ã¼ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡´ëÇÑ ¾ð±ÞÀº ¾ø¾ú°í...ÀϹÝÀûÀ¸·Î 'SetÄ¡´Â ¼³°è¾Ð·ÂÀÇ 50% ¼öÁØÀÌ´Ù' ¶ó°í¸¸ ³ª¿ÍÀֳ׿ä~
½ÇÁ¦ Breather ValveÀÇ Set Point¸¦ ºÁµµ..°ÅÀÇ ÀÌ Range ¾È¿¡¼­ ¼³Á¤ÀÌ µÈ°Å °°±¸¿ä~
Á»´õ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×À» ¾Ë·Á¸é Breather Valve Á¦ÀÛ ¾÷ü¿¡ ¹®ÀÇÇؾ߰ÚÁö¿ä??

¾ÆÁ÷ ÀÌÇØ°¡ Àß ¾È°¡´Â ºÎºÐÀÌ ¸î°³ ÀÖ¾î ¿°Ä¡ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿©Â庾´Ï´Ù.
A2)ÀÇ ´äº¯¿¡¼­ ¿ë·®ÀÌ Å« TankÀÇ °æ¿ì ¹Ì¾Ð¿¡ ÀÇÇؼ­µµ Tank ¹Ù´Ú WallÀÌ µé·Á¿Ã·Á¿Â´Ù°í Çϼ̴µ¥¿ä...Á¦°¡ ¾Ë±â·Î´Â Tank Operating Pressure´Â Tank Top Angle¿¡¼­ ÃøÁ¤ÇÑ ¾Ð·ÂÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥, Tank bottom¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ÈûÀº ¼ö¾Ð¿¡ ÀÇÇÑ Static Head °¡ ´ëºÎºÐÀÏ°Å °°Àºµ¥, Tank Top Angle (=Vapor Zone)¿¡¼­ÀÇ ¾à°£ÀÇ ¹Ì¾ÐÀº Static Head¿Í ºñ±³ÇÏ¸é °ÅÀÇ ¾ø´Â °ªÀ¸·Î ºÁµµ ¹«¹æÇÏ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µÇ´Âµ¥, ¿Ö ±×·¸°Ô Å« ¿µÇâÀ» ÁÖ´ÂÁö ÀÌÇØ°¡ Àß ¾È°©´Ï´Ù. 

±×¸®°í Ãß°¡ Áú¹® ¸î°³¸¸ ´õ µå·Áµµ µÉ±î¿ä??
°è¼Ó Áú¹®À» µé·Á Á¤¸» Á˼ÛÇÏ°Ô »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

Áú¹®1) Vent System ¿¡ °üÇØ °øºÎÇÑ °á°ú...TankÀÇ Vent System Áß...Open Vent, Breather Valve(=Pressure/Vacuum Relief Valve), Auto Vent(=Bleeder Vnt), Circulation Vent(=Rim Vent) µî...¿ä·¸°Ô 4°¡Áö Á¤µµÀÇ Á¾·ùÀÇ Vent °¡ ÀÖ´øµ¥...ÀÌ°ÍÀÇ ¸íÈ®ÇÑ ±¸ºÐÀÌ Àß ¾ÈµÇ³×¿ä~
Á¦°¡ ÀÌÇØÇϱâ·Î´Â Open Vent´Â ±×³É Tank Roof »ó´Ü¿¡ ±¸ºÎ·¯Áø ÆÄÀÌÇÁ¸¦ ÅëÇØ °ø±â°¡ ¿Ô´Ù°¬´ÙÇؼ­ ¾Ð·ÂÀ» »ó¾ÐÀ¸·Î À¯Áö½ÃÅ°´Â °Í °°°í, Breather Valve´Â ÀÎÈ­Á¡ÀÌ ³·°Å³ª Vapor Pressure°¡ ³ôÀº ¹°ÁúÀ» ÀúÀåÇÒ °æ¿ì ¼Õ½ÇÀ» ÁÙÀ̱â À§ÇØ ¼³Ä¡ÇÏ´Â°Í °°°í, ³ª¸ÓÁö Auto Vent¿Í Rim Vent´Â Floating Roof Tank¿¡¼­ ¾²ÀÌ´Â °Í °°Àºµ¥, Á¤È®È÷ ¾î¶²°æ¿ì¿¡ Àû¿ëµÇ°í, ±× Â÷ÀÌÁ¡ÀÌ ¹ºÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

Áú¹®2) Tank BottomÀÇ TypeÀ» º¸¸é, Cone-up Type°¡ Cone-Down TypeÀÌ Àִµ¥, Tank bottomÀÇ SlopeÀÌ ¾î¶²°¡¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀε¥, ÀÌ¿¡ °üÇؼ­µµ ¾î¶²°æ¿ì¿¡ Cone-upÀ» ¾²°í ¾î¶² °æ¿ì¿¡ Cone-down TypeÀ» Àû¿ëÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö¿¡ °üÇÑ ¸íÈ®ÇÑ ±¸ºÐÀÌ ¾ø³×¿ä~API 650, 620µîÀ» ã¾Æº¸¾Æµµ ±× ¿ëµµ¿Í Â÷ÀÌÁ¡¿¡°üÇÑ ¸íÈ®ÇÑ ±¸ºÐÀº ¾ø¾î¼­...ÀÌ·¸°Ô Áú¹®À» µå¸³´Ï´Ù. Á¦°¡ »ý°¢ÇÒ¶§´Â ÀÌ °ÍÀÌ Drain SumpÀÇ °³¼ö¿Í °ü·ÃÀÌ ÀÖ¾î...(Cone-upÀÇ °æ¿ì Sump¼ö ¿©·¯°³, Cone-DownÀÇ °æ¿ì sump 1°³) Maintenance °³³äÀ¸·Î Á¢±ÙÇؼ­ »ý°¢Çغ¸¾Æ¾ß ÇÒ°Í°°Àºµ¥, Ȥ½Ã ¼³°è°³³ä¿¡¼­ ÀÌ µÎ TypeÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   10-05-06 19:00
A00) Overpressure of Breather Valve
Breather ValveÀÇ Pressure ȤÀº Vacuum ¿¡¼­ÀÇ µ¿À۽à Over Pressure´Â "100% of Set Pressure"·Î µÇ¾î


A2A) ¸ðµç Vessel À̳ª TankÀÇ ¿îÀü¾Ð·ÂÀº ¸ðµÎ ¾×¸é »óºÎ¿¡¼­ÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. 
Áú¹®¿¡¼­ TankÀÇ ¹Ù´ÚÀÌ ¹èºÒ·¯ ¿Ã¶ó¿Í ÅÊÅ©WallÀÌ »óºÎ·Î Ä¡¼Ú´Â °æ¿ì´Â Tank³»¿¡ ¾×ÀÌ Minimum Liquid Level ÀÌÇÏ·Î ³»·Á¿Í ÀÖ°í (Tank ³»ºÎ¾Ð·Â) >= (RoofÇÏÁß+Wall ÇÏÁß)ÀÌ µÉ ¶§ ÀϾ´Â Çö»óÀÔ´Ï´Ù. 

Tank Roof¸¦ µ¤´Â öÆÇ°ú ±¸Á¶¹°ÀÌ ´ë·« öÆÇ(ºñÁß7.8 g/cm3) 10 mmÁ¤µµ·Î ±ÕÀÏÇÏ°Ô µ¤°í ÀÖ´Ù°í °¡Á¤ÇßÀ» ¶§ ÅÊÅ© WallÀÇ ¹«°Ô¸¦ ´Ü¸éÀûÀ¸·Î ³ª´« ¾Ð·Â (Áï ÅÊÅ© ÁöºØÀÌ ´­·¯ÁÖ´Â ¾Ð·Â)Àº  ´ë·«  7.8 g/cm2 = 78 mm H2O°¡ µË´Ï´Ù.   
Tank Wall ¹«°Ô¿Í (¾×ÀÌ Â÷ ÀÖÀ» ¶§´Â)¾×ÀÇ ¹«°Ô°¡ ´­·¯ÁÖ°í ÀÖ±â  Àֱ⠶§¹®¿¡ À̸¦ °í·ÁÇÑ ¾Ð·ÂÀ» °É¾îÁ൵ Tank°¡ º¯ÇüµÇ°Å³ª ºÎÇ®¾î ¿À¸¦ ¿°·Á´Â ¾øÁö¸¸  ¾×¸éÀÌ ¹Ù´ÚÀÌ°í, Tank ³ôÀÌ¿¡ ºñÇØ ´Ü¸éÀÌ ¾ÆÁÖ Å« ÅÊÅ©´Â ¼ö¹émmH2OÀÇ ¾Ð·Â¿¡ ÀÇÇؼ­µµ ¹Ù´ÚÀÌ Å©°Ô ºÎÇ®·¯ ¿Ã¶ó¿Ã ¼ö °¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.  À̸¦ ¾ð±ÞÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â TankÀÇ ±¸Á¶µµ¸éÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¾×¸é ³ôÀÌ°¡ ÀüÇô ¾ø´Ù°í ºÃÀ» ¶§ ÅÊÅ©ÀÇ ÁöºØ°ú ¿·¸éÀÇ ¹«°Ô¿¡ ÀÇÇØ ÁöÅÊÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ´ëÀÇ ÅÊÅ©³»ºÎ ¾Ð·ÂÀ» °è»êÇØ º¸¼¼¿ä.

AA1) Vent Á¾·ù
Vent ¹æ¹ýÀÇ Á¾·ù´Â API 2000 Standard¿¡ Normal Vent, Emergency Vent·Î °°ÀÌ ±¸º°ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 
1) Open Vent+Flame Arrestor´Â Flash Point(FP) 37.78¡É(100¢µ)ÀÌÇÏÀÇ ¹°ÁúÀ» ±× ¿Âµµ ÀÌ»ó¿¡ ÀúÀå½Ã Àû¿ë, 
2) Open Vent without Flame Arrestor´Â  FP 37.78¡É(100¢µ)ÀÌ»óÀÇ ¹°Áú ÀúÀå½Ã Àû¿ë, 
3) Pressure Vacuum(PV) Vent Valve (Breather Valve)´Â FP37.78¡É(100¢µ)ÀÌÇÏÀÇ ¹°ÁúÀ» ±× ¿Âµµ ÀÌ»óÀ¸·Î ÀúÀå½Ã Àû¿ë
    (´Ü Flame Arrestor ºÒÇÊ¿ä)
4) Emergency Vent ¸¦ À§ÇÑ ¹èÃâ ¹æ¹ýÀ¸·Î ÀÎÁ¤µÇ´Â °ÍÀº À§ÀÇ Vent Type¿Ü¿¡ Gauge Hatch, Roof Manhole Cover, Rupture Disc µîÀÌ ÀÖ°í À̰͵é Á¶Â÷ ¿©ÀÇÄ¡ ¾ÊÀº °æ¿ì Roof°¡ Åë°·Î ³¯¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦ÀÛÇÏ¸é µË´Ï´Ù.

Áú¹®¿¡¼­ÀÇ "VentÀÇ Type"À̶ó´Â °ÍÀº Vent ¹æ½Ä, ÇüÅÂ, Vent ¸ñÀû µîÀÌ º¹ÇÕÀûÀ¸·Î °ü·ÃµÈ °ÍÀÌ¶ó¼­ Àû´çÇÑ ±¸º° ¹æ¹ýÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. 

Auto Vent¶ó´Â °ÍÀº ±â¼ú¿ë¾î·Î ¾²±â °ï¶õÇÑ "¾Ö¸Å¸ðÈ£ÇÑ" ¿ë¾îÀÔ´Ï´Ù.  Open Vent ¾Æ´Ï¸é ¸ðµÎ Auto Vent¶ó°í ºÎ¸¦ ¼ö Àִµ¥ ¼³·É ´©°¡ ÀÌ·± ¿ë¾î¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù°í Çصµ ÀÌ·±½ÄÀÇ ¿ë¾î´Â »ç¿ëÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.     
Circulation Vent´Â Tank°£ Vapor Equalizing °üÀÌ ¿¬°áµÈ »óÅÂÀÇ System¿¡¼­ÀÇ Vent Çü½ÄÀ» ÁöĪÇÏ´Â °Í °°°í
Rim Vent´Â Floating Roof TankÀÇ Sealing Rim ºÎºÐÀ» Inert Gas·Î Purging ÇØ ÁÖ´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù. 

AA2) Tank Bottom TypeÀÇ ¼±Á¤Àº ¼³°èÀÚÀÇ ±âÈ£¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µË´Ï´Ù. 
Cone-down ÇüŶó¸é ÀÜ·®À» ÃÖ¼Ò·Î ÇÏ¿© Tank¸¦ ºñ¿ï¼ö ÀÖÁö¸¸ ¿øÀ¯³ª ÁßÁúÀ¯¿Í °°ÀÌ Àܻ簡 ¸¹ÀÌ ½×ÀÏ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ ¸·Èú ¿ì·Á°¡ Å©±â ¶§¹®¿¡ Àû´çÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.  Cone-up ÇüŶó°í Çصµ Sump¸¦ ¿©·¯°³ µÎ´Â °Í º¸´Ù´Â Bottom Side Clean-up HoleÀ» µÎ°í Water DrainÀ» À§ÇÑ Sump´Â Çϳª¸¸ µÎ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù. 

(***Storage Tank Bottom TypeÀÇ ¼±Á¤ Practice¿¡ ´ëÇÑ ÀڷḦ °¡Áö°í ÀÖ´Â µ¶ÀÚ°¡ °è½Ã¸é Ãß°¡´ä±Û ¹Ù¶ø´Ï´Ù.)
Á¤À±¼· ssubi1227   10-05-11 11:04
¸¹Àº Àǹ®ÀÌ ÇؼҵǾú½À´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.