  Pump minimum flow
  ±Û¾´ÀÌ : ¹ÚÁØÇö   °íÀ¯ID : attama02     ³¯Â¥ : 10-07-19 20:59     Á¶È¸ : 16219    
¾È³çÇϽʴϱî
»õ³»±â ¿£Áö´Ï¾î ÀÔ´Ï´Ù.
Àú¹ø¿¡ BV ¹ëºê°ü·Ã ¸¹Àº µµ¿òÀ» Áּż­ Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
À̹ø¿¡´Â Á¦°¡ Pump Minimum Flow¿¡ ´ëÇؼ­ ±Ã±ÝÇÑÁ¡ÀÌ À־ ÀÌ·¸°Ô ±ÛÀ» ¿Ã¸³´Ï´Ù.
Áú¹®1. º¸Åë ÅÊÅ© ÈÄ´Ü¿¡ ÆßÇÁ°¡ ¼³Ä¡ ½Ã ÆßÇÁ ÅäÃâÃø¿¡ ¸ÞÀζóÀÎÀ¸·Î °¡´Â °ÍÀÌ ÀÖ°í ´Ù½Ã ÅÊÅ©·Î recycle
          µÇ´Â ¶óÀÎÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ recycle ¶óÀÎÀÇ ¼³Ä¡¿©ºÎ¶ó´Â°ÍÀÌ PumpÀÇ minimum flow¸¦ À¯ÁöÇϱâ
          À§ÇÔÀ̶ó°í ¾Ë°íÀִµ¥¿ä. ±× ÀÌÀ¯¸¦ À߸𸣰ڽÀ´Ï´Ù. Á¤È®ÇÏ°Ô ¸»ÀÌÁö¿ä.
          º¸Åë ´Ù¸¥ ¼³¸í°ú Ã¥µéÀ» º¸¸é minimum flow ÀÌÇÏ·Î °¥ °æ¿ì ÆßÇÁ³»ºÎ¿¡ ¿Âµµ»ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ
          ijºñÅ×ÀÌ¼Ç ¹ß»ýÀ¸·Î ÀÓÆç·¯ µîÀÌ ¼Õ»óÀÌ °£´Ù°í Çϴµ¥¿ä. Á¤È®ÇÑ ¿ø¸®¸¦ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.
Áú¹®2. Minimum flow °¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â °æ¿ì°¡ ¿Âµµ»ó½Â,Ãß·Â,NPSH ¿ä°Ç, Àç¼øȯ µîÀÌ ÀÖ´Ù°í Çϴµ¥¿ä.
          ±× Àǹ̸¦ À߸𸣰ڽÀ´Ï´Ù.¤Ð¤Ð  ¿¹¸¦ µé¾î Shut downÀÌ µÉ °æ¿ì ¸ðµç ±â°èÀû ¼Õ½ÇÀÌ ÆßÇÁ³»¿¡ À¯Ã¼
          ¿¡ °¡ÇØÁ® ¿Âµµ¸¦ »ó½Â½ÃŲ´Ù°í ÇÏ´Â ³»¿ëµéÀÌ À߸𸣰ڽÀ´Ï´Ù.....
Ç×»ó ÀÌ·¸°Ô ÀϹæÀûÀ¸·Î Áú¹®¸¸ Çصå·Á¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. ¸¹ÀÌ ¹è¿ì°í ¶Ç ¸¹ÀÌ ¾Ë¾Æº¸±âµµ ÇÏ°ÚÁö¸¸ ¿©±â ¸¸Å­ ÀÌÇظ¦ ÀßÇØÁִ°÷ÀÌ ¾ø¾î¾î¿ä.
³¯¾¾°¡ ¸¹ÀÌ ´õ¿îµ¥ ¸ö°ü¸® ÀßÇϽʽÿä.
¼ö°íÇϽʽÿä.

½ºÅ×Æijë Stefano   10-07-20 14:41
A1) PumpÀÇ Minimum Flow´Â ¿îÀüÁß À¯Ã¼³»ºÎ¿Í ±â°èÀû ¸¶Âû¿¡ÀÇÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ¿­À» À¯Ã¼°¡ Èí¼öÇÏ¿© Èê·¯°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁÖ°í ±â°èÀûÀÎ ¹®Á¦°¡ »ý±âÁö ¾Êµµ·Ï ÇϱâÀ§ÇØ Èê·ÁÁÖ¾î¾ß ÇÒ ÃÖ¼ÒÀÇ À¯·®À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù.  ÀÌ Recycle LineÀº ÆßÇÁÀÇ Discharge Valve°¡ ´ÝÇûÀ» ¶§¿¡µµ Èê·¯°¥ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇϹǷΠMain Block Valve ¾Õ¿¡¼­ Suction Tank·Î Èê·¯°¥¼ö ÀÖµµ·Ï ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù. 

Scrubber Circulation°ú °°Àº °æ¿ì¿Í °°ÀÌ Main Block Valve°¡ ¾à°£ ¿­·ÁÀ־ ÁöÀå¾ø´Â ¼øȯ°üÀ̶ó¸é Minimum Bypass Flow LineÀ» º°µµ·Î µÎÁö ¾Ê°í Main Vlave¿¡ Minimum Bypass ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â ¹ëºê(Áï ¹ëºê¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ´Ý¾Æµµ Minimum Flow´Â È带 ¼ö ÀÖµµ·Ï µÇ¾î Àִ Ư¼ö¹ëºê)¸¦ µÎ±âµµ ÇÕ´Ï´Ù.  ±×·¸Áö ¾Ê´Ù¸é Suction Tank Ãø¿¡ º°µµÀÇ °üÀ» »ç¿ëÇؼ­ ¿¬°á½Ãŵ´Ï´Ù. 

Pump Minimum Flow ÀÌÇÏ·Î ¿îÀüÇÏ´Â °æ¿ì
i) Pumping À¯Ã¼ÀÇ ¿Âµµ°¡ ³»ºÎ ¸¶Âû ¹× ±³¹Ý¿¡ ÀÇÇØ »ó½ÂÇÏ¿© ¾×ÀÌ ºÎºÐÀûÀ¸·Î Áõ¹ßÇÏ°Ô µÇ°í Áõ¹ßÇÑ ¾×ü°¡ °©Àڱ⠽ÄÀ¸¸é Áõ±â°ø°£À» ¾×ü°¡ °©ÀÚ±â ä¿ì¸é¼­ ÃÊÀ½ÆÄ Ãæ°ÝÀ» ¸¸µé¾î ³»±â ¶§¹®¿¡ ÆßÇÁ°¡ ÆÄ¼ÕµÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.  (¾×ü °¡¿­¿¡ ÀÇÇÑ Áõ¹ß¿¡ ÀÇÇÑ Pump Caviation).  Cavitation Çö»óÀÌ ³ªÅ¸³ª¸é ¾×ÀÌ Áõ¹ßÇÒ ¶§º¸´Ùµµ ¾×ÀÌ ¼öÃàÇÒ ¶§°¡ À§ÇèÇÕ´Ï´Ù.  Knocking Çö»óÀº Áõ±â ¹æ¿ïÀÌ °©Àڱ⠻ç¶óÁü¿¡ µû¶ó ¾×ÀÌ ¹æ¿ï Áß½ÉÀ¸·Î °í¼Ó ¼öÃàÇÏ¿© Ãæµ¹Çϸ鼭 ÃÊÀ½Æĸ¦ À¯¹ß½Ãŵ´Ï´Ù.

ii) À¯Ã¼È帧¾øÀÌ ÆßÇÁ°¡ °¡µ¿µÇ¸é Mechanical Seal, Gland Packing µîÀÇ ¹ÐºÀ¿ë Elastomer°¡ º¯ÁúµÇ°Å³ª ¼Ò¼ÕµÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 

A2) Pump°¡ À¯·®¹èÃâ¾øÀÌ È¸ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù°í Çϸé ȸÀü³¯°³°¡ ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÏ·® ¸¸Å­ÀÇ ¿¡³ÊÁö´Â À¯Ã¼¿¡ Àü´ÞµÇ°í ÀÌ ¿¡³ÊÁö´Â ¿Âµµ»ó½ÂÀ¸·Î À̾îÁý´Ï´Ù.  È¿À² 75%ÆßÇÁ°¡ Á¤»ó¿îÀüÁß À¯Ã¼¿¡°Ô Àü´ÞµÇ´Â ¿¡³ÊÁö´Â 75%Á¤µµÀÌ°í ³ª¸ÓÁö´Â ±â°èÀû ¸¶Âû, ¿Âµµ»ó½Â, ¾Ð·Â»ó½Â µîÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù.  ´ë·« 25%´Â ¾×ü¸¦ °¡¿­Çϴµ¥ »ç¿ëµÈ´Ù°í º¼ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.  ÀÌ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¿¬¼ÓÀûÀ¸·Î ³Ã°¢½ÃÄÑÁÖÁö ¾ÊÀ¸¸é ÆßÇÁÀÇ ¿Âµµ´Â ÁÙ°ð ¿Ã¶ó°¡°Ô µÉ °ÍÀ̱⠶§¹®¿¡ À̸¦ ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ Minimum  FlowÀÇ À¯·®À» ÃÖ¼ÒÇÑ Èê·ÁÁÖ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  ÆßÇÁÀÇ ¹æ¿­¼Óµµµµ ¿µÇâÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î Minimum Flow´Â ´ë±â¿Âµµ¿¡ µû¶ó¼­µµ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  ½ÇÁ¦ÀÇ ÇÊ¿äÇÑ Minimum Bypass FlowÀÇ À¯·®Àº Vendor°¡ Á¦½ÃÇØ ÁÝ´Ï´Ù.

Minimum FlowÀÌÇÏ·Î °¡µ¿µÇ´Â ¿ø½ÉÆßÇÁ´Â  ÁÖ·Î ¿Âµµ¸¦ »ó½Â½ÃÅ°°í ¾×ÀÌ Áõ¹ßÇÔ¿¡ µû¶ó Cavitation Çö»óÀ¸·Î Knocking Çö»óÀ» À¯¹ß½Ãŵ´Ï´Ù.  ±×·¯³ª Minimum  Flow »óÅ·Π¿îÀüÇÑ´Ù°í Çؼ­ NPSH, Discharge Headµî¿¡µµ ¹®Á¦°¡ »ý±â´Â °ÍÀº Àý´ë·Î ¾Æ´Õ´Ï´Ù.  ÆßÇÁ°¡ °¡µ¿Áß Minimum Flow·Î ±¸µ¿µÈ °æ¿ì ¿Â¶ó°£ ¿Âµµ´Â ÆßÇÁ Áß´Ü°ú µ¿½Ã ¿Âµµ°¡ ³»·Á°¡¸ç ÃàÀûµÈ ¿¡³ÊÁö°¡ ³ªÁß¿¡ ¿Âµµ»ó½ÂÀ¸·Î À̾îÁöµµ·Ï ÇÏÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)