  Flare Stack¿¡¼­ ¹é¿¬¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ÇÊ¿ä Steam·® °è»ê
  ±Û¾´ÀÌ : zeth   °íÀ¯ID : hyosurk98     ³¯Â¥ : 10-12-30 19:21     Á¶È¸ : 8144    
ÁÁÀº ±ÛÀÌ ¸¹¾Æ Ç×»ó µµ¿ò ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Flare Stack¿¡´Â ¹é¿¬ »ý¼ºÀ» ¹æÁöÇϱâ À§ÇÏ¿© 150# SteamÀÌ °ø±ÞµÇ´Âµ¥¿ä.
ÀÌ ¶§ ÇÊ¿äÇÑ 150# Steam¾çÀ» °è»êÇϴµ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾î Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
UOP ¼³°è °¡À̵å¶óÀÎÀ» º¸¸é, ´ÙÀ½°ú °°Àº °ø½ÄÀ¸·Î ½ºÆÀ¾çÀ» °è»êÇÕ´Ï´Ù.
 
Wsteam(lb/hr) = Whc(lb/hr) * (0.68 - 10.8/MW)
 
Whc = 129,363 kg/hr (= 285,196 lb/hr)
MW  = 104.2 g/gmol    (=104.2 lb/lbmol)
 
Wsteam = 285,196 * ( 0.68 -10.8/104.2)  = 180,483 (lb/hr) = 81,865 (kg/hr)
 
¿©±â¼­ °è»êµÈ ½ºÆÀ¾çÀÌ ³Ê¹« Å« °Í °°½À´Ï´Ù.
»ó½ÄÀûÀ¸·Î ½ºÆÀÀÌ ½Ã°£´ç 81ÅæÀ̳ª µé¾î°£´Ù´Â °Íµµ ÀÌ»óÇÏ°í, ½ºÆÀ°ø±Þ ¹è°ü »çÀÌÁî°¡ 4 ÀÎÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
½ºÆÀÅ×À̺íÀ» Âü°íÇÏ´Ï, 150# ½ºÆÀÀÌ 4ÀÎÄ¡ ¹è°ü¿¡¼­ È带¶§ ÀûÁ¤ÇÑ ½ºÆÀ¾çÀº ´ë·« ½Ã°£´ç 4Åæ Á¤µµÀÔ´Ï´Ù.
 
°£´ÜÇÑ ¼ö½ÄÀε¥, ¾ÕµÚ°¡ ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ °í¹ÎÁßÀÔ´Ï´Ù. °í°ßÀ» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
 
 
 

½ºÅ×Æijë Stefano   10-12-30 21:16
(0) Flare Stack¿¡¼­ SteamÀ» »ç¿ëÇÏ´Â ¸ñÀûÀº "¹é¿¬(plume) »ý¼º ¹æÁö"°¡ ¾Æ´Ï°í "±×À»À½(Smoke) »ý¼º ¹æÁö(Smokeless Flaring)"ÀÔ´Ï´Ù.

(1) ¼ö½ÄÀÇ ¿øº» Ãâó¸¦ ºÁ¾ß Á¤È®ÇÑ ¼³¸íÀ» µéÀ» ¼ö ÀÖ°ÚÁö¸¸ ´ÙÀ½ µÎ°¡Áö »çÇ×À» ³»Æ÷ÇÑ ¼ö½ÄÀÔ´Ï´Ù.

i) 10.8/MW =0.68 ÀÎ °æ¿ì  Áï MW=10.8/0.68=15.9 Áï HydrocarbonÁß Methane(ºÐÀÚ·® 16Á¤µµ)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â SteamÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê´Ù.
ii) ºÐÀÚ·®ÀÌ ¾ÆÁÖ Å« Heavy ¼ººÐÀÇ HC À¯ºÐÀ» ¹èÃâÇÒ °æ¿ì ÃÖ´ë HC Áú·®ÀÇ 68% Á¤µµ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â SteamÀ» ºÒ¾î³Ö¾î ¼Ò°¢½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù. 

(2) µû¶ó¼­ °íºñÁ¡ À¯ºÐÀÇ ¹èÃ⠽ÿ¡µµ ±×À»À½À» ÃÖ¼Ò·Î ¹ß»ý½ÃÅ°¸é¼­ ¿¬¼Ò½ÃÅ°·Á¸é ¼ø°£ÀûÀ¸·Î ÃÖ´ë ¼Ò¿ä·®Àº ±×¸® °è»êµÇ°ÚÁö¸¸  ÀÌ´Â Ç×»ó Èê·ÁÁÖ´Â ·®ÀÌ ¾Æ´Ï°í Emergency CaseÀÌ°í Àá±ñµ¿¾È ÇÊ¿äÇÑ ¾çÀÏ °ÍÀ̹ǷΠÀϹÝÀûÀÎ Stem ¹è°ü¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °ü°æÀ¸·Î Á¤Çß´Ù°¡ º¸´Ù´Â ¼ø°£È帧 ÃÖ´ë À½¼Ó(Mach No 1.0)±îÀÌ Èê·ÁÁØ´Ù°í °¡Á¤ÇßÀ» °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.  150# SteamÀ» 4"°üÀ¸·Î ¼ö¼ÛÇÑ´Ù¸é Sonic Velocity·Î °ø±ÞÇصµ 20t/h Á¤µµ(6"ÀÇ °æ¿ì 65t/h, 8"ÀÇ°æ¿ì 116t/h)¹Û¿¡ °ø±ÞÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ ÀοëÇÑ ¹èÃâ·®ÀÇ ¾à 1/4Á¤µµÀÇ ¿ë·®¿¡ ¸ÂÃß¾îÁ® ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù. 

µû¶ó¼­ Flare System Design Rate¸¦ Á¡°ËÇØ º¸°í ÀÌ À¯·®ÀÌ ¹èÃâµÉ ¼ö ÀÖ´Â È®·üÀÌ ¾ÆÁÖ ³ô´Ù¸é Steam LineÀ» Å°¿ö¾ß ÇÏ°ÚÁö¸¸ ¾Æ¸¶µµ HC ¹èÃâ À¯·®ÀÇ ºóµµ°¡ ³ôÀº ¹èÃâ¿ë·®¿¡ ¸ÂÃß¾î Steam °ü°æÀ» Á¤ÇßÀ» °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.  °øÀå¿¡¼­ ÃÖ´ë·Î ¹èÃâÇÒ °æ¿ì°¡ ¸î³â¿¡ ÇѹøÁ¤µµ¿¡ Áö³ªÁö ¾Ê´Â´Ù¸é ¹ý±Ô»ó ¿ëÀεǴ °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.   

(3) Maximum Emergency Vent Duty CaseÀÇ ÇÕ¸®¼ºÀ» °ËÅäÇØ º¸°í Licensor¿Í ÇùÀǵµ Çغ¸°í Client°¡ °ü·Ã¹ý±Ôµµ Á¶»çÇؼ­ ÃÖÁ¾ °áÁ¤ÇØ¾ß ÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù.

(4) Âü°í: http://www.chemeng.co.kr/site/bbs/board.php?bo_table=xqna&wr_id=2518
   