¾È³çÇϼ¼¿ä. ½Ç¹«¿¡ Á¾»ç Áß °©ÀÚ±â TroubleÀÌ »ý°å´Âµ¥ ¿øÀÎÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ÀÌÇØ°¡ °¡Áö ¾Ê¾Æ °í¼ö´ÔµéÀÇ
ÀÇ°ßÀ» ¿©Âã´Ï´Ù. ±Ý¹ø¿¡ ½Å±Ô Booster Pump¸¦ ¼³Ä¡/±âµ¿ LogicÀ» ±¸¼ºÇÏ¿© 2~3Â÷·Ê ¿îÀü½Ã ¹®Á¦ ¾øÀÌ
±âµ¿µÇ¾úÀ¸³ª °©ÀÚ±â Discharge ¾Ð·ÂÀº ÀÏÁ¤Çѵ¥ Suction ¾Ð·Â¸¸ »ó½ÂÇÏ¿© Booster Pump°¡ Á¦´ë·Î
¿ªÇÒÀ» ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±ÝÀÏ Test½Ã µ¿ÀÏÇÑ Çö»óÀÌ ¹Ýº¹µÇ¾î Pump vendor ÀÔȸ
ÇÏ¿¡ System Áß´ÜÈÄ ±âµ¿ ȯ°æÀº µ¿ÀÏÇÏ°ÔÇÏ°í ÆßÇÁ¸¦ µ¹¸° ÈÄ ÈÄ´Ü PCV OpeningÀ» Á¶ÀýÇÏ¿´´õ´Ï Á¤»óÀûÀ¸·Î
Suction ¾Ð·ÂÀÌ ÇÏ°µÈ »óÅ¿¡¼ ¿îÀüÀÌ µÇ¾î Vendor Ãø¿¡¼´Â ÆßÇÁ ¹®Á¦´Â ¾Æ´Ï¶ó´Â ÀÇ°ßÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸³ª
±âµ¿ Logic/ÆßÇÁ ÀÚü¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´ÂÁö Á¤È®ÇÑ ¿øÀÎ °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇѵ¥ ¾î´À ºÎºÐÀ» Á¡°ËÇØ¾ß µÉÁö¿ä?
³»¿ëÀÌ º¹ÀâÇÏ¿© ¾Æ·¡ Á¡°ËÇÑ »çÇ× ¹× ÷ºÎ ÆÄÀÏ¿¡ Çö ±âµ¿ Logic ¹× ¾Ð·Â Trend/Pump datasheet¸¦
÷ºÎÇÏ¿´´Âµ¥ »ìÆìºÁ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
1. ÇöÀå Á¡°Ë »çÇ×
. Booster Pump ¾ÏÆä¾î´Â 13A(¸ðÅÍ 17A)·Î Pump°¡ ºñÁ¤»óÀû/Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¹¶§³ª µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÀÛµ¿µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç
Strainer ¸·Èû Çö»ó ¶Ç´Â Cavitation Çö»óÀº ¾øÀ½.
. Pump impellar ÂÊ RecirculationÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¹®Á¦ÀÎÁö È®ÀÎÄÚÀÚ ¼Ò¸®¸¦ µé¾îºÁµµ º°´Ù¸¥ Â÷ÀÌ´Â ¾øÀ½
. PT °è±â´Â Local PI¿Í ºñ±³ÇÏ¿©µµ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ ÁßÀÓ
2. ¿øÀΰü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×
. Booster Pump(Centrigual) ½ÃÀ۽à Logic¿¡ µû¶ó PCV 65% Á¤µµ open»óÅ¿¡¼ Àü/ÈÄ´ÜÀº
¾à 5~6kg/cm2 °É·Á ÀÖ°í ÀÏÁ¤À¯·®ÀÌ ¸¸Á·µÇ¸é StartµÇ¾î Pump ÈÄ´ÜÀÌ ¾à 8kg/cm2·Î »ó½ÂÈÄ PCV°¡
6kg/cm2¸¦ À¯Áö(Suction ¾Ð·Â ¾à 2kg/cm2 À¯Áö ¸ñÀû)Çϱâ À§ÇØ ¹Ù·Î Open½Ã¿¡´Â Booster
pump°¡ ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù°¡ ¸øÇß´Ù°¡ Çϴµ¥(Suction¾Ð·Â »ó½Â), ¼öµ¿À¸·Î ´õ ±æ°Ô Discharge
¾Ð·ÂÀ» 8kg/cm2¸¦ À¯Áö ÈÄ 6kg/cm2·Î down½Ã Á¦´ë·Î ±âµ¿ÀÌ µÇ´Â °Í °°½À´Ï´Ù. ±âµ¿½Ã
»ó±â ¾Ð·Âº¯È°¡ ±âµ¿°ú ¾î¶² °ü°è°¡ ÀÖÀ»±î¿ä? ¾Æ´Ï¸é ¸ðÅÍ ±âµ¿ Àü·ù¿Í...
. Pump Impellar designÀÌ minimum impellar size¿¡ °¡±îÀÌ ¼³°èµÇ¾ú´Âµ¥ recirculation
¹ß»ýÀ¸·Î ÀÎÇÑ È¿À² ÀúÇÏÀϼö ÀÖÀ»Áö¿ä?
. Performance curve¿¡¼ ¹þ¾î³ª ¿îÀüµÇ´Â Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇϴµ¥ ¿øÀÎÀ» ¾î¶»°Ô ¼³¸íÇÒ¼ö
ÀÖÀ»±î¿ä?(À¯·®Àº ÀÏÁ¤/Discharge¾Ð·ÂÀº ÀÏÁ¤Çϳª Suction¾Ð·ÂÀÌ Áõ°¡µÊ)