¾È³çÇϼ¼¿ä Ç×»ó ÀÎÅͳÝÈÇаøÇп¡¼ ¸¹Àº µµ¿òÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¿£Áö´Ï¾î¸µ»ç¿¡ ÀçÁ÷ÁßÀΠȸ»ç¿øÀÔ´Ï´Ù.
PSV¸¦ °øºÎÇÏ´ø Áß ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ »ý°Ü Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
1. ÀÏ´Ü Ã¹Â°·Î, °øÀå³»¿¡ ReboilerÀÇ Steam Side¿¡ PSV¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇϳĴ °ÍÀä,
¸¸¾à Reboiler¿¡ ´Þ·ÁÀÖ´Â PSV¿¡ ´ëÇؼ Tube Rupture³ª Control V/V µî ´Ù¸¥ Case´Â Á¦¿Ü ÇÏ°í ¿À·ÎÁö External Fire¸¸ º¸¾ÒÀ»¶§ SteamÀÇ Gas ExpansionÀ» °í·ÁÇÏ¿© PSV¸¦ ´Þ¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
º¸ÅëÀº Reboiler¿·¿¡ Condensate PotÀÌ ÀÖ¾î¼ °Å±â¿¡´Â Liquid VaporizationÀ» °í·ÁÇÏ¿© PSV¸¦ ¼³Ä¡Çϴ°ÍÀÌ ¸Â´Â°Í °°Àºµ¥, ¸¸¾à Reboiler¿¡ Condensate PotÀÌ ¾Æ´Ñ Steam Trap¸¸ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¿îÀüÀ» ÇÏ°íÀÖ´Ù¸é °ú¿¬ ¿©±â¿¡µµ External Fire Gas Exapnsion¸¦ °í·ÁÇÏ¿© PSV¸¦ ´Þ¾Æ¾ßÇÏ´Â °ÍÀΰ¡¿ä?
´ë°³ ReboilerµéÀÌ 1Ãþ¿¡ Àֱ⠶§¹®¿¡ Fire Zone¿¡ ÇØ´çÀÌ µÉ °ÍÀÌ°í, ±×·¸´Ù¸é ¾î·µç External Fire¸¦ °í·ÁÇÏ¿©¾ß ÇÒ °Í °°Àºµ¥ ±âÁ¸ÀÇ ÀÚ·áµéÀ» º¸¾ÒÀ»¶§´Â PSV°¡ ´Þ·ÁÀִ°ÍÀ» º»ÀûÀÌ ¾ø¾î¼ ÀڷḦ º¸´ø Áß ±Ã±ÝÇؼ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
2. ¶ÇÇÑ µÑ°·Î, API 520ÀÇ PSV Orifice Sizing¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÆäÀÌÁö¸¦º¸´Ï 3.6.3 Sizing for Subcritical Flow: Gas or Vapor ¿¡ 3.6.3.1 Conventional and Pilot-Operated Pressure Relief Valves¶ó°í µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ·¸´Ù´Â°ÍÀº Sub Critical FlowÀ϶§´Â Conventional°ú Pilot Type PSV¸¸ °è»êÇÒ ¼ö ÀÖ°í Bellows Type PSV´Â °è»êÀ» ¸øÇϴ°ÍÀΰ¡¿ä? ±×µÚ¿¡ Bellows Type¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀÌ ³ª¿Í ÀÖ±äÇѵ¥ Back Pressure Factor¿Í Sub Critical ½ÄÀº Full Lift¿¡¸¸ Àû¿ëÇÑ´Ù´Â ¾ð±Þ¸¸ Àֳ׿ä.. ¸øÇÑ´Ù¸é Ưº°ÇÑ ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ´ÂÁö¿Í, ¸¸¾à °è»êÀÌ ¾ÈµÈ´Ù°íÇϸé, Sub Critical Flow¿¡¼´Â Bellows Type PSV¸¦ ¾²¸é ¾ÈµÇ´Â °ÍÀΰ¡¿ä??
¶ÇÇÑ ¾Æ·¡¿Í °°Àº Ctitical Flow Orifice Sizing ½Ä¿¡¼
A=13,160*W/C(Kd)(P1)(Kb)(Kc)=(TZ/M)^0.5
Kb Factor°ª¿¡ ´ëÇØ The back pressure correction factor applies to balanced bellows valves only. For conventional and pilot operated valves, use a value for Kb equal to 1.0 ¶ó°í ¼³¸íÀÌ µÇ¾îÀִµ¥ ¿Ö Bellows Type¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ Back Pressure Factor °ªÀÌ Àû¿ëµÇ¾î¾ß Çϴ°ÍÀΰ¡¿ä? Valve ±¸Á¶¿Í ¿¬°üÀÌ ÀÖ´Â°Í °°±äÇѵ¥ Á¤È®ÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ãÀ»¼ö°¡ ¾ø³×¿ä..
´äº¯ÁÖ½Ã¸é ¸Å¿ì °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.