  PSV relieving temperature
  ±Û¾´ÀÌ : iminproces¡¦   °íÀ¯ID : iminprocess     ³¯Â¥ : 15-01-12 11:32     Á¶È¸ : 8505    
¾È³çÇϼ¼¿ä. ¿£Áö´Ï¾î¸µÈ¸»ç¿¡ ±Ù¹« ÁßÀÎ ¿£Áö´Ï¾î ÀÔ´Ï´Ù.
¾÷¹«¸¦ ÇÏ´ø Áß ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ Ç®¸®Áö ¾Ê¾Æ Áú¹® ¿Ã¸³´Ï´Ù.
 
PSV¿Í °ü·ÃµÈ »çÇ×ÀÌ°í,
Case : Blocked discharge
Fluid : Plant air (BEDD¿¡ normal operating temperature : 40µµ, Design temperature : 70µµ)
required capacity¸¦ ±¸ÇÒ ¶§ relieving temperature¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ°Ô µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. Plant air blocked dischargeÀÇ °æ¿ì¿¡ relieving temperature´Â normal operating temperature¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â °Ô ¸Â³ª¿ä? ¾Æ´Ï¸é design temperature¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â °Ô ¸Â³ª¿ä?
 
ÀÌÀü¿¡µµ Áú¹®À» ¿Ã·È´Âµ¥ ¸íÈ®ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ´Ù½Ã Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
API 521¹øÀ» Âü°íÇ϶ó°í Çϼ̴µ¥ releving temperature¸¦ ¾î¶² °ÍÀ» Àû¿ëÇ϶ó´Â ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ³ª¿Í ÀÖÁö ¾Ê¾Æ Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.
 
´äº¯ ÁÖ½Ã¸é ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÉ °Í ÀÔ´Ï´Ù.

³¶¸¸°í¾çÀÌ kornight   15-01-12 12:03
API 520 ÀÇ Closed Outlets Ç׸ñ¿¡ º¸½Ã¸é ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¼³¸íµÅÀÖ½À´Ï´Ù.

The quantity of material to be relieved should be determined at conditions that correspond to relieving conditions
instead of at normal operating conditions.

BEDD»óÀÇ Design  Temperature ±âÁØÀÌ 70µµ¶ó¸é, 70µµ¿Í Relieving Temperaute Áß Å« ÂÊÀ» Àû¿ëÇØ¾ß °Ú½À´Ï´Ù.
Heater ÈÄ´ÜÀÇ Closeed OutletÀ̶ó¸é, Heating Medium Temp. ±îÁö ¿Ã¶ó°¥ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   15-01-12 12:25
(1) ¾ÈÀü¹ëºê(PSV)¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¾ð±ÞÇÏ´Â Reliving Temperature´Â PSVÀÇ Relieving Pressure¿¡¼­ÀÇ ¿Âµµ¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. 

(2)¿ë±â³» ¾Ð·ÂÀÌ ¿Âµµ»ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Áõ±â¾ÐÀÌ »ó½ÂÇÏ°í PSVÀÇ ¼³Á¤¾Ð·Â¿¡ µµ´ÞÇÑ ÈÄ 10%(È­Àç½Ã¿£ 21%)ÀÇ AccumulationÀÌ Çã¿ëµÈ »óÅ¿¡¼­ ¹èÃâµÇ¸é ±× ¾Ð·Â¿¡¼­ ±â-¾× ÆòÇü¿¡ ÀÖ´ø ±â»ó È¥ÇÕ¹°ÀÌ ¹èÃâµÇ°Ô µÇ´Âµ¥ ±×¶§ÀÇ ¾Ð·Â, Áï (PSV Set Point + 10% Accumulation)ÀÌ ¹Ù·Î Relieving PressureÀÌ°í ÀÌ Áõ±â¾ÐÀ» °¡Áö´Â ±â-¾×È¥ÇÕ¹°ÀÇ ¿Âµµ°¡ ¹Ù·Î Reliving Temperature°¡ µË´Ï´Ù.  ±× ¶§ ¹èÃâµÇ´Â ¼ººÐÀº ±â-¾× È¥ÇÕ¹°¿¡ ÀÖ´ø ±â»óÀÇ È¥ÇÕ¹°ÀÌ ¹èÃâµÈ´Ù°í °£ÁÖÇÕ´Ï´Ù.  ÀÌ °æ¿ì, Design Temperature³ª Operation Temperature¿Í´Â °ü°è°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. 

(2) ¿ë±â³»¿¡ ±âü(Áõ±â)¸¸ µé¾îÀÖ´Â °æ¿ì ¿Âµµ°¡ »ó½ÂÇÏ¿© PSVÀÇ ¼³Á¤¾Ð·Â¿¡ µµ´ÞÇÏ´Â °æ¿ì¶ó°í ÇÏ¸é ±âüÀÇ ¿Âµµ»ó½ÂÀ¸·Î APSV ¼³Á¤Ä¡º¸´Ù 10%ÀÇ Accumulation¿¡ µµ´ÞÇÒ ¶§ÀÇ °¡½º¿Âµµ°¡ Reliving Temperature°¡ µÇ°ÚÁö¸¸,  ¿Âµµ°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ ¿øÀο¡ ÀÇÇØ ½Ã½ºÅÛ ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÑ´Ù¸é Relieving Temperature´Â Operating Temperature°¡ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.   
ÀÌ °æ¿ì¿¡µµ Design Temperature¿Í´Â °ü·Ã¾ø½À´Ï´Ù.

(3) È­Àç½Ã¿¡´Â 21%ÀÇ AccumulationÀÌ Çã¿ëµÇ±â ¶§¹®¿¡ ±×¿¡ µû¶ó¼­ Reliving Temperature´Â ±×º¸´Ù ´õ ³ô¾ÆÁý´Ï´Ù.
³¶¸¸°í¾çÀÌ kornight   15-01-12 13:22
BEDD¿¡ ³ª¿ÍÀÖ´Â Plant AirÀÇ Design Temp.¶ó°í ÇÑ´Ù¸é,
ÇØ´ç Plant¿¡¼­ Plant Air ÀÇ ¿Âµµ´Â Max. 70µµ ±îÁö ¿Ã¶ó°¡´Â °ÍÀ» »óÁ¤Ç϶ó´Â ÀǹÌÀε¥
ÀåÄ¡¹° Design ½Ã Design Temp. ·Î ¹Ý¿µÀ» ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù°í »ý°¢µË´Ï´Ù.
(HeatingµîÀÇ º°´Ù¸¥ Q ÃâÀÔÀÌ ¾ø´Â À§Ä¡¶ó¸é)

BEDD ÀÚü°¡ Design Data¸¦ ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Â µµ¼­Àε¥ Normal Temp.¸¦ Àû¿ëÇÏ°Ô µÈ´Ù¸é
BEDD¿¡ Á¤¸éÀ¸·Î À§¹èµÇ´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   15-01-12 13:36
(1) BEDD¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÏ°í ÀÖ´Â Design Temperature´Â ±â±âÀåÄ¡, ¹è°ü, µîÀ» ¼³°èÇÒ ¶§ ±× ¿Âµµ±îÁö »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àç·á, ºÎÇ°µîÀ»»ç¿ëÇ϶ó´Â Àǹ̿¡¼­ÀÇ ¼³°è¿ÂµµÀÌÁö PSV ¹èÃâ¿Âµµ¸¦ Design Temperature¿¡ ¸ÂÃ߶ó´Â ¶æÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. 

(2) ¿ø·¡ÀÇ Áú¹®À¸·Î µ¹¾Æ°¡¼­ Normal Operating Temperature°¡ 40µµÀÌ°í Design Temperature°¡ 70µµÀÎ Plant AirÀÎ °æ¿ì¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ È­Àç°¡ ¾Æ´Ï°í Blocked Outlet CaseÀ̱⠶§¹®¿¡ ±âüÀÇ ¿Âµµ°¡ ¿Ã¶ó°¡¼­ PSV°¡ ¿­¸®´Â °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î Relieving Temperature´Â 70 µµ°¡ ¾Æ´Ï°í 40µµ¸¦ ÃëÇÏ¸é µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù .

(3) ºñ½ÁÇÑ ¿¹·Î Insulation ¼³°è½Ã Insulation Àç·á¸¦ ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â Design Temperature¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏÁö¸¸ Insulation Thickness¸¦ °áÁ¤ÇÒ ¶§´Â Operating Temperature¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â °Í°ú °°½À´Ï´Ù.
     
³¶¸¸°í¾çÀÌ kornight   15-01-12 16:31
¸»¾¸ÇϽŠºÎºÐ À§ÁÖ·Î °í¹ÎÀ» Çغôµ¥,
°á±¹ Max. Load °¡ °É¸®´Â Case·Î »êÁ¤À» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ºÃÀ» ¶§
VaporÀÇ ¿Âµµ°¡ ³·Àº °æ¿ì¿¡ Relief Load°¡ ´õ °É¸®´Â °ÍÀÌ ¸ÂÀ¸¹Ç·Î ¸»¾¸ÇϽŠ¹Ù°¡ ¸ÂÀ» °Í °°´Ù°í »ý°¢µË´Ï´Ù.

ÇÑ °¡Áö ¹è¿ö°©´Ï´Ù.

Áú¹®ÀÚ ºÐ²²´Â ±¦È÷ È¥µ¿À» µå¸° °Í °°¾Æ¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.
     
iminproces¡¦ iminprocess   15-01-12 17:00
ÀÚ¼¼ÇÑ ´äº¯ Áּż­ Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
   