  Breather valve set pressure ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : ÀºÀ¯¾Æºü   °íÀ¯ID : jeraldin     ³¯Â¥ : 15-02-12 11:11     Á¶È¸ : 4922    
¾È³çÇϼ¼¿ä?
Ç×»ó Å« µµ¿òÁּż­ ¸ð¸£´Â °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é °¡Àå ¸ÕÀú ¿©Âã°Ô µË´Ï´Ù.
 
Á¦¸ñ°ú °°ÀÌ breather valveÀÇ set pressure°ü·ÃÇÏ¿© ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
¾ÖÃÊ breather valve datasheet¿¡´Â set pressure¸¦ tankÀÇ design pressure¿Í
µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áá½À´Ï´Ù¸¸, tank vendor¿¡¼­ recommendation ÇØ¿À±â¸¦
tank design pressureÀÇ 50%·Î Áà¾ßÇÑ´Ù´Â ¿äûÀÌ ¿Ô½À´Ï´Ù.(emergency vent
ÀÇ set pressure´Â tank design pressureÀÇ 70%, emergency vent´Â tank vendor°¡
°ø±ÞÇÏ°í breather valve´Â ÀúÈñ °ø±ÞÀÔ´Ï´Ù.) vendor¿¡ ¿ì¼± ±Ù°Å¸¦ ¿äûÇÏ¿´½À´Ï´Ù¸¸,
 
Åë»ó breather valve ¹× emergency ventÀÇ set pressure´Â ¾î¶»°Ô °áÁ¤µÇ´Â °ÍÀΰ¡¿ä?
¸î¸î ¼±¹è´Ôµé²² ¿©Â޾´Ï, ¾î¶²ºÐÀº design pressureÀÇ 50%Áá´Ù.. ¾î¶² ºÐÀº
80%(emergency ventÀÇ set pressure´Â 90%)¸¦ Áá´Ù..µîµî °¢°¢ ±âÁØÀÌ ´Ù¸£°í
API 2000¿¡µµ set pressureÀÇ ±âÁØÀÌ ¸íÈ®ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í °°¾Æ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
 
¹Ì¸® °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
 
  

½ºÅ×Æijë Stefano   15-02-16 22:34
Breather ValveÀÇ °æ¿ì Vacuum ÀÇ °æ¿ì 35~40%, PressureÀÇ °æ¿ì 10%~20%(Fire Case Accumulation)ÀÇ Allowance ¸¦ ÁÖ¸é µÉ °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.  Storage TankÀÇ °æ¿ì Pressure º¸´Ù Vacuum¿¡ ´õ Ãë¾àÇϱ⠶§¹®¿¡ ¿©À¯¸¦ ´õ ¸¹ÀÌ µÎ´Â °ÍÀÌ ¾ÈÀüÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  Stanadard ³ª Code¿¡ ³ªÅ¸³ª ÀÖ´Â ÀÚ·áÀÇ Ãâó¸¦ ´õ ã¾Æ º¸µµ·Ï ÇÏÁö¿ä.
   