  steam utility ¼³°è °ü·ÃÇÏ¿© ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : sunflow   °íÀ¯ID : sunna820     ³¯Â¥ : 15-02-17 11:46     Á¶È¸ : 4955    
¿äÁò, ½ºÆÔ ±ÛÀÌ ¸¹ÀÌ ¿Ã¶ó¿Í¼­ ´äº¯ ¾È ¿Ã¶ó¿Ã ÁÙ ¾Ë¾Ò¾ú´Âµ¥ Ä£ÀýÈ÷ ´äº¯ Áּż­ ³Ê¹« °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

tracingÀº 300#¿ë , 150#¿ëÀ¸·Î °ßÀûÀ¸·Î ±â´Ù¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿Ü±¹°è ȸ»çÀε¥ µ¶ÀÏ »ç¶÷µéÀ» ¼³µæÇϱâ À§ÇÑ ¹æ¹ýÀÌ °æÁ¦ÀûÀ̶ó´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °Í ¹Û¿¡´Â ¾ø´Â °Í °°½À´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë´Ô Á¦°¡ 11barg steamÀ» 150#·Î ³·Ãß±â À§ÇØ ¾à°£ ¾Ð·ÂÀ» ³·Ãß´Â ¹æ¹ý¿¡ °ü·ÃÇؼ­ ´Ù½Ã Áú¹® µå¸³´Ï´Ù.

1) ´Ü¼ø PRV¿Í control valve Áß ¾î´Â °ÍÀÌ Á» ´õ ³ªÀ»±î °í¹ÎÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
±âÁ¸¿¡ Á¦°¡ ÇÏ´ø ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ´ëºÎºÐ ±Ô¸ð°¡ ²Ï ÄÇ´ø °ÍµéÀε¥, control valve·Î pressure controlÀ» ÇÑ ÈÄ
PSV¸¦ ¼³Ä¡ Çß¾ú½À´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸, PRV¸¦ ¼³Ä¡ÇÒ °æ¿ì ´õ °£´ÜÇÒ °Íµµ °°½À´Ï´Ù. ½ºÅ×ÆÄÅä´ÔÀÇ ÀÇ°ßÀÌ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.


2) ¾Õ¼­ ¸»¾¸µå¸° desuperheater°¡ ¾Æ´Ñ pressure ¸¸ °¨¾ÐÇÏ¿© supersaturated steam(´ë·« 40¡É ÀÌ»ó °úÆ÷È­)À¸·Î »ç¿ëÇÏ·Á ÇÕ´Ï´Ù.
(DWȤÀº Condesate lineÀ» »ç¾÷ÁÖ°¡ ¿¬°áÇϱ⸦ ¿øÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù.)
ÀÌ·²°æ¿ì, steam distribution¿¡ ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ´Â ¿­±³È¯±â³ª steam tracingÀÇ ¿Âµµ controlÀÌ ¸¹ÀÌ ÈûµéÁöµµ Àǹ®ÀÔ´Ï´Ù.
(Âü°í·Î ´Ù½Ã ¸»¾¸µå¸®¸é, ÀÛÀº ±Ô¸ðÀÇ ¿­¿ë·®À» ¿äÇÏ°í ÀÖ±äÇÕ´Ï´Ù.)

3) steam°ú ¿¬°áµÈ ¿­±³È¯±â°¡ air blower¿¡¼­ ³ª¿Â air¿Í ¿­±³È¯±â¿¡¼­ ¿­ ±³È¯À» Çϴµ¥, ÀÌ airÀÇ ¿­±³È¯±â outlet¿Âµµ Á¶°ÇÀÌ 90µµ·Î ¿îÀüµÇ°Ô ÇÏ·Á ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÀü¿¡ Çß´ø °ÍÀ» º¸´Ï, block valve·Î ´Ü¼øÈ÷ airÀÇ ¿Âµµ°¡ HÀÏ °æ¿ì ´ÝÈ÷°í LÀÌ¸é ´ÝÈ÷´Â logicÀÔ´Ï´Ù. (¶Ç´Ù¸¥ °÷Àº logic¾øÀÌ ´Ü¼ø DCS alarmÀ¸·Î Á¶ÀÛ) ÇÏÁö¸¸, Á¦ °³ÀÎÀûÀÎ »ý°¢À¸·Î´Â outlet airÀÇ temp¸¦ °¡Áö°í steamÀÇ flow¾çÀ» controlÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï control valv¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.
¾î¶² ºÐÀº airÀÇ ¿Âµµ controlÀÌ ÈûµéÁö ¾ÊÀ»Áö °ÆÁ¤ÇϽôõ¶ó±¸¿ä. Ȥ½Ã airÀÇ ¿Âµµ controlÀÌ Èûµé±î Çϱ¸¿ä.

³Ê¹« ±æ°Ô Áú¹® µå·Á Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.

ÀÇ°ß ºÎŹ µå·Á¿ä. ¤Ð¤Ð

½ºÅ×Æijë Stefano   15-02-21 09:47
(A1) ½ºÆÀÀÇ ¾Ð·ÂÁ¶ÀýÀ» À§ÇØ °¨¾Ð¹ëºê¸¦ »ç¿ëÇÏ¿©µµ µÇ°í ¾Ð·ÂÁ¶Àý¹ëºê¸¦ µÎ¾îµµ µÇ´Âµ¥ °¨¾Ð¹ëºêÀÇ °æ¿ì °¡°ÝÀÌ Àú·ÅÇÑ ¹Ý¸é, ¿ë·®ÀÇ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» °Í°í ÇÊ¿ä¿¡ µû¶ó ¾Ð·ÂÀ» ½±°Ô Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù.  ¾î´À °æ¿ì¿¡³ª °¨¾ÐÈÄ ÈÄ´Ü¿¡´Â ¾ÈÀü¹ëºê°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.

(A2) Steam Tracing¿¡¼­ ¿ÂµµÁ¶ÀýÀ» Á¤±³ÇÏ°Ô Çϱâ´Â ¾î·Æ½À´Ï´Ù.  °ø±Þ Àú¾Ð½ºÆÀÀÇ ¿Âµµ±îÁö °¡¿­µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í º¸¸é µË´Ï´Ù.Á¤È®È÷ ¿ÂµµÁ¶ÀýÀ» ÇØ¾ß ÇÏ´Â °æ¿ì ÇÇ°¡¿­¹°ÀÇ ¿Âµµ¸¦ ÃøÁ¤Çϰųª (SteamÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â)¹è°ü ºÎÀ§ÀÇ Ç¥¸é ¿Âµµ¸¦ °¨ÁöÇÏ¿© SteamÀ» Controller¿Í Control Valve¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Á¶ÀýÇϰųª On-off Solenoid Valve¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ°í Capillarty¸¦ »ç¿ëÇÑ Self Control Valve¸¦ »ç¿ëÇϱ⵵Çϴµ¥ ¼³Ä¡¹æ¹ý°ú °ü¸®¿¡ ÁÖÀǸ¦ ±â¿ï¿©¾ß Á¦¼º´ÉÀ» °¡Áú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¿ÂµµÁ¶Àý½ÄÀÎ °æ¿ì ¹è°ü°ø¿¡°Ô¸¸ ¸Ã±â¸é ½ÇÆÐÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô½À´Ï´Ù.   

(A3) Air HeaterÀÇ ¿ÂµµÁ¶ÀýÀÇ °æ¿ì ƯÈ÷ ¿ÂµµÆíÂ÷¸¦ Àû°Ô ÇÏ·Á¸é (On-off °¡ ¾Æ´Ñ) Control Valve¸¦ µÎ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¿ÂµµÁ¶Àý±â ¾øÀÌ ½±°Ô Á¶ÀýÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº ¾ø°í ƯÈ÷ ºÎÇϺ¯µ¿Â÷°¡ Å« °æ¿ì¶ó¸é ´õ¿í´õ Control ValveÀÇ Çʿ伺ÀÌ ³ô¾ÆÁý´Ï´Ù.
sunflow sunna820   15-02-24 13:37
½ºÅ×Æijë´Ô ³Ê¹« °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Á¶±Ý ´Ê¾úÁö¸¸, 2015³âµµ »õ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸½Ã±¸¿ä.

(A3)ÀÇ °æ¿ì¿¡¼­ Á¦°¡ ±Ã±ÝÇß´ø ºÎºÐÀº ´ç¿¬È÷ temp. control valve°¡ on-off valveº¸´Ù ÈξÀ ¿Âµµ ÆíÂ÷°¡ ÀûÀ»ÅÙµ¥
 airÀÇ ¿Âµµ¸¦ controlÇØ¾ß ÇÏ´Â ¸¸Å­, airÀÇ ¿Âµµ control logicµµ ÀϹÝÀûÀΰ¡ ÇÏ´Â ºÎºÐÀ̾ú½À´Ï´Ù.

¼³°èÇϱâ Àü¿¡ Á¶±Ý ±âÁ¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡¼­ ½ÇÇàÇß´ÂÁö Âü°íÇÏ°í ½Í¾ú½À´Ï´Ù.

Ȥ½Ã º¸½Ã¸é, ´äº¯ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

´Ù½ÃÇѹø ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
   