ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Blowdown valve ÀÇ isolation
  ±Û¾´ÀÌ : °¾   °íÀ¯ID : j2929415     ³¯Â¥ : 15-10-27 13:54     Á¶È¸ : 3370    
¾È³çÇϼ¼¿ä.
 
De-pressurizationÀ» À§ÇÑ Blowdown valveÀÇ isolation valve¿¡ ´ëÇØ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
 
1. ½ÇÁ¦ ¿©·¯ °ø»ç¸¦ ºñ±³Çغ» °á°ú isolation valveÀÌ ÀÖ´Â °ø»çµµ ÀÖ°í ¾ø´Â °ø»çµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
ÀÌ°Í¿¡ ´ëÇØ µû·Î ±ÔÁ¤ÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÎÁö¿ä?
 
2. Check valve µµ ¸¶Âù°¡Áö·Î Ȥ½Ã ±ÔÁ¤ÀÌ ÀÖ´ÂÁö¿ä? ÀÌÀ¯´Â backflow ¹æÁö ÀΰÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   15-10-30 14:44
Isolation Valve´Â ¿ø·á°ø±Þ, ¾Ð·Â¹èÃâ, Blowdown µî ¿©·¯ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç¿ëÁ¶°Ç»óÀÇ À§Çè¼öÁصµ Á¦°¢°¢ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ¼³°èÇ϶ó°í ÀϹÝÈ­ ½ÃÅ°±â°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.

µû¶ó¼­ Ãë±ÞÇÏ´Â ¹°Áúº°·Î ¼³°è ¹× ½Ã°ø¿¡ Âü°íµÇ´Â »çÇ×À» ¼³°è½Ã°ø±Ô°Ý¿¡ Á¤ÇØÁ® ÀÖ´ÂÁö ¸ÕÀú ã¾ÆºÁ¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 
¶ÇÇÑ ValveµéÀº ¹Ýµå½Ã »ø ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù°í º¸°í Isolaiton SystemÀÇ ¼³°èÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  ¿¹¸¦µé¾î ¿îÀüÁß ÀÚÁÖ isolaitonÇؾßÇÏ´Â °æ¿ì¶ó¸é Double Block ¹× Valve °£ VentµîÀ¸·Î ÇÒ ¼öµµ ÀÖÁö¸¸ ¿ë±â³» »ç¶÷ÀÌ µé¾î°¡ ¿ëÁ¢ÇÏ´Â °æ¿ì¶ó¸é ±×°Í¸¸À¸·Î ¾ÈÀüÇÏ´Ù°í º¼ ¼ö ¾ø°í ¹Ýµå½Ã Blind Flange¸¦ ³¢¿öµÎ¾î¾ß ÇÒ °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

Check ValveÀÇ °æ¿ì À¯Ã¼ÀÇ ¿ª·ù¹æÁö ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù¸¸ ÀÌ Valve Çϳª¸¸À¸·Î ¿ª·ù°¡ ¿ÏÀüÈ÷ Â÷´ÜÇÒ ¼ö ¾ø¾î À§ÇèÇÏ´Ù°í ÆǴܵǴ °æ¿ì¶ó¸é º°µµÀÇ Isolation ¹æ¹ýÀ» µµÀÔÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)