  Â÷¾Ð½Ä level transmitter °ü·Ã ÁúÀÇ»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : Â÷ĭġŲ   °íÀ¯ID : zzanggu009     ³¯Â¥ : 15-12-19 18:14     Á¶È¸ : 4408    
Â÷¾Ð½Ä level transmitter °ü·Ã ÁúÀÇ»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
Â÷¾Ð½Ä level tansmitterÀÇ °æ¿ì »óºÎ·Î ÃøÁ¤µÇ´Â low pressure¿Í ÇϺο¡¼­ ÃøÁ¤µÇ´Â high pressure¸¦ À¯Ã¼ÀÇ density¸¦ ÀÌ¿ëÇØ levelÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

PropyleneÀ» ÀÌ¿ëÇØ Gas¸¦ condensing½ÃÅ°´Â ¿­±³È¯±â°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Shell side´Â PropyleneÀ¸·Î ä¿öÁ® ÀÖ°í¿ä.
¿©±â¿¡ Â÷¾Ð½Ä À¯·®°è(¸ð¼¼°ü(tubing)À» ÀÌ¿ëÇÑ)¸¦ ¼³Ä¡ÇßÀ» °æ¿ì ¾Æ·¡ÀÇ ¹®Á¦°¡ »ý±æ°ÍÀ¸·Î »ý°¢µÇ´Âµ¥¿ä, È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù.

1. ¿Âµµ°¡ ³·Àº ¹ã½Ã°£´ë¿¡ »óºÎ¿¡¼­ ÃøÁ¤µÇ´Â tubing line¿¡ codnensingÀÌ »ý°Ü¼­ »óºÎ¿¡¼­ ÃøÁ¤µÇ´Â low pressure °ªÀÌ ÇϺο¡¼­ ÃøÁ¤µÇ´Â high pressure °ªº¸´Ù ´õ ³ô°Ô ÃøÁ¤ÀÌ µÇ¾î levelÀÌ -°ªÀÌ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿ä?

2.
ex)
(1) ³·½Ã°£¿¡ ½ÇÁ¦ ¿­±³È¯±â ³»ÀÇ propyleneÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ 10bar.GÀε¥ (¿­±³È¯±â´Â insulationÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½) tubing lineÀÌ ¿Ü±â¿­À» ¹Þ¾Æ¼­ ½ÇÁ¦ ¾Ð·Âº¸´Ù ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥¿ä. ÀÌ¿Í°°Àº Çü»óÀ» °í·ÁÇؾßÇÏ´ÂÁö¿ä?
(2) À̶§ tank¿Í tubingÀÌ ¿¬°áµÇ¾î Àֱ⠶§¹®¿¡ »ó½ÂµÈ ¾Ð·ÂÀº tank·Î ÇؼҰ¡ µÇ°í, ¾Ð·Â »ó½ÂÀÌ ´Ù½Ã ÀϾµµtank·Î ´Ù½Ã ¾Ð·ÂÀÌ ÇؼҵDZ⠶§¹®¿¡ À§ÀÇ ¾ß±âµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹®Á¦´Â °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ´ÂÁö¿ä?
(3) ¶ÇÇÑ, high pressure¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â tubing lineÀº ¾×ÀÌ Â÷Àִµ¥, ¿Ü±â ¿­¿¡ ÀÇÇØ bubbleÀÌ »ý°Ü, transmitter¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿ä?

À̸¦ º¸¿ÏÇϱâ À§ÇØ diaphragm(tubing³»ÀÇ À¯Ã¼¸¦ ¿Âµµ¿¡ Å©°Ô ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â À¯Ã¼·Î ¾Ð·ÂÀ» Àü´Þ)
ȤÀº electric typeÀ» ÀÌ¿ëÇØ Àü±â ½ÅÈ£·Î ¾Ð·ÂÀ» Àü´ÞÇÏ´Â ¹æ½ÄµîÀÌ »ç¿ëµÇ´ÂÁö¿ä?
´äº¯ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   15-12-20 13:23
DP(Differential Pressure) Type Level TransmitteÀÇ Capillary Tube Sensing Line¿¡ ÀÀÃà¾×ÀÌ Â÷Àְųª ¾×»ó °¨ÁöLine¿¡ ±âÆ÷°¡ Æ÷ÇԵǸé À̵鿡 ÀÇÇÑ Á¤¾Ð Â÷ÀÌ¿¡ ÀÇÇØ ÀüÇô ¸ÂÁö¾Ê´Â ½ÅÈ£¸¦ °¨ÁöÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î 1)ÀÀÃà ȤÀº µ¿°á ¹æÁö¸¦ À§ÇØ TracingÀ» ÇØÁְųª 2) ¹ÌÁõ¹ß, ºÎµ¿¾× µîÀ¸·Î ä¿öÁְųª 2)Load Cell ÇüÅÂÀÇ ¾Ð·Â°¨Áö±â¸¦ ºÎÂøÇØ Áà¾ß Çϱ⠶§¹®¿¡ ±â±â¼±Á¤ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼³Ä¡½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ׿¡ ´ëÇØ À¯ÀÇÇؾßÇÕ´Ï´Ù.
Â÷ĭġŲ zzanggu009   15-12-20 13:56
Ç×»ó ÁÁÀº ´äº¯ Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

´äº¯ ÀÌÇØÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡ÀÇ »çÇ׿¡ ´ëÇÑ °ËÅäµµ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
(1) ¿¹¸¦ µé¾î ³·½Ã°£¿¡ ½ÇÁ¦ ¿­±³È¯±â ³»ÀÇ propyleneÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ 10bar.GÀε¥ (¿­±³È¯±â´Â insulationÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½) tubing lineÀÌ ¿Ü±â¿­À» ¹Þ¾Æ¼­ ½ÇÁ¦ ¾Ð·Âº¸´Ù ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥¿ä. ÀÌ¿Í°°Àº Çü»óÀ» °í·ÁÇؾßÇÏ´ÂÁö¿ä?
(2) À̶§ tank¿Í tubingÀÌ ¿¬°áµÇ¾î Àֱ⠶§¹®¿¡ »ó½ÂµÈ ¾Ð·ÂÀº tank·Î ÇؼҰ¡ µÇ°í, ¾Ð·Â »ó½ÂÀÌ ´Ù½Ã ÀϾµµtank·Î ´Ù½Ã ¾Ð·ÂÀÌ ÇؼҵDZ⠶§¹®¿¡ À§ÀÇ ¾ß±âµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹®Á¦´Â °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ´ÂÁö¿ä?

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   15-12-21 22:15
A1) Capillary Tube ³»ÀÇ Áõ±âÀÇ ¿Âµµ°¡ ³ô´Ù°í Çصµ Tank³»¿Í ¿¬°áµÇ¾î À־ ÀÌ·ÎÀÎÇÑ Â÷¾ÐÀÌ "°ÅÀÇ" ´Ã¾î³ªÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¿©±â¼­ "°ÅÀÇ"¶ó°í Ç¥ÇöÇÑ °ÍÀº Áõ±âÀÇ ¹ÐµµÂ÷´Â °ÅÀÇ ¾ø´Ù°í º¸±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. 

A2) ¿ë±â³» ¾Ð·ÂÀÌ º¯ÇÏ¿©µµ Top°ú BottomÀÇ Á¤¾ÐÂ÷¿¡ ÀÇÇØ ¾×¸éÀ» ȯ»êÇؼ­ ³ªÅ¸³¾ ¼ö°¡ ÀÖÁö¿ä. ¸¸ÀÏ BottomÀÇ ¾Ð·Â¸¸ ÃøÁ¤Çؼ­ ¾×À§¸¦ ³ªÅ¸³½´Ù°í ÇÑ´Ù¸é ¿ë±â³» ¾Ð·Â¿¡ µû¶ó ¿ÀÂ÷°¡ Å©°Ô ¹ß»ýÇÒ ÅÍÀÌÁö¸¸ »óÇϺÎÀÇ ¾Ð·ÂÂ÷¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÇ System¿¡¼­ÀÇ System ¾Ð·ÂÀº Equalizing µÇ±â ¶§¹®¿¡ ¿°·ÁÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Â÷ĭġŲ zzanggu009   15-12-26 10:55
´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
   