  Heat ExchangerÀÇ clean transfer rate¸¦ ¾ðÁ¦ ¾²´ÂÁö °ü·Ã
  ±Û¾´ÀÌ : °õµ¹ÀÌǪ   °íÀ¯ID : skku885tt     ³¯Â¥ : 16-03-23 12:58     Á¶È¸ : 4207    

¾È³çÇϽʴϱî.

¿­±³È¯±â Heat transfer´Â Required, Actual, Clean ÀÌ·¸°Ô 3°¡Áö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©±â¼­ CleanÀº Ãʱâ Start of run½Ã Àû¿ëµÇ´Â °ªÀΰ¡¿ä? ¾Æ´Ï¸é ÀÌ·ÐÀûÀ¸·Î FoulingÀÌ ¾øÀ» ½Ã °ªÀÎ ½ÇÁ¦ »óȲ¿¡¼­´Â ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â °ªÀ¸·Î º¸¸é µÇ³ª¿ä?

 

¸¸¾à Ãʱ⠿îÀü ½Ã¿¡´Â Clean °ªÀ¸·Î ¿­±³È¯±â°¡ ÀÛµ¿µÈ´Ù¸é Steam H/ExÀÇ °æ¿ì Condensate·Î ¿­±³È¯ ¸éÀûÀ» 50% °¡±îÀÌ ÁÙ¿©¼­ ¿îÀüÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (Clean case°¡ required heat transferÀÇ 2¹è °¡±îÀÌ µÊ)  


Stefano    16-03-23 14:36
Clean Coefficient (Uc)´Â Fouling Factor¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» ¶§ÀÇ Àü¿­°è¼öÀÔ´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ Á¦ÀÛÁ÷ÈÄ È¤Àº ¿­±³È¯±â Tube ³»¿Ü Cleaning Á÷ÈÄÀÇ Àü¿­°è¼öÀÌÁö¿ä. 

¾Æ·¡ ¼ö½ÄÀ» »ìÆ캸¸é ¾Ë ¼ö ÀÖµíÀÌ ¿îÀü¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ´Â ¼³°èÀÚ·á·Î½á (1)½ÄÀ¸·Î ¿îÀüµÇ´Â »óÅÂ¿Í UcÀÇ ÀÚ·á·ÎºÎÅÍ ¿­±³È¯±â Cleaning ½Ã±â¸¦ (Á¤·®ÀûÀ¸·Î Àß) ¾Ë¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÆÁÖ ÁÁÀº Á¤º¸Àε¥ ±×·¯³ª (¾Æ½±°Ôµµ) ÁÖº¯¿¡¼­ À̸¦ ½Ç¹«¿¡¼­ Àß À̸¦ ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â »ç·Ê¸¦ °ÅÀÇ º»ÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. 

Qf = Uf * A * (LMTD)f = (m Cp ¥Ät)cold or hot......(1) Subscript f: Fouling µÈ »óÅ¿¡¼­ÀÇ ¿­±³È¯±â »óÅÂ

Uf = Qf/{A(LMTD)f} .........................................(2) Uf: FoulingÀÌ ÀϾ »óÅ¿¡¼­ÀÇ Àü¿­°è¼ö

1/Uf = 1/Uc + df..............................................(3)

µû¶ó¼­ df = 1/Uf - 1/Uc  = A*(LMTD)/Qf - 1/Uc....(4) df FoulingÀÌ ÀϾ »óÅÂÀÇ ¿­ÀúÇ× Áõ°¡

1= {(1/Uc) + (df) }/(1/Uf) = (1/Uc)/(1/Uf) + df/(1/Uf)
= Clean»óÅ ÀúÇ×(ºñÀ²) + Fouling ¹°Áú ÀúÇ×(ºñÀ²).....(5)

Fouling ¹°Áú ÀúÇ×(ºñÀ²) = "¿­±³È¯±â ¿À¿°Á¤µµ" = 1 - Uf/Uc ...(6)
   