ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Back flow ¿¡ ´ëÇÑ Protection.
  ±Û¾´ÀÌ : °¾   °íÀ¯ID : j2929415     ³¯Â¥ : 16-04-15 09:30     Á¶È¸ : 4459    
¾È³çÇϼ¼¿ä.
 
±Ã±ÝÁ¡ÀÌ À־ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
 
º¸Åë °í¾ÐÀÇ ¶óÀηΠ°ø±ÞµÇ´Â Chemical ½Ã½ºÅÛ Àִµ¥, Chemical system Àº ÀϹÝÀûÀÎ ±¸¼º (ÅÊÅ© + ÆßÇÁ + recycle valve) ÀÔ´Ï´Ù.
 
Backflow¸¦ ¿¹¹æÇϱâ À§ÇØ Shutdown valve ¹× 3°³ÀÇ check valve ¿Í check valve failure¸¦ À§ÇÑ PSV µµ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù.
 
¿©±â¼­ ½ÇÁ¦±¸¼ºÀ» º¸¸é, recycle vavleÀÌ tank·Î ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ°í Tank´Â ±×³É ATM tank Àε¥, client¿¡¼­ back flow¸¦ ÅëÇØ tank·Î À¯ÃâµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» À̽´È­ ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Back flow ¿¡ ´ëÇÑ protection Àº ¿©·¯°¡Áö°¡ ÀÖ°ÚÁö¸¸ creditÀ» SDV ³ª check valve°¡ °¡Á®°¥ ¼ö ¾øÀ¸´Ï PSV¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù°í ÇÏÁö¸¸ ÀÌó·³ ¿ÜºÎ·Î ¿¬°áµÉ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ¾î¶°ÇÑ ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.
Client¿¡¼­´Â ¹æ¹ýÀ» Á¦½ÃÇÏÁö ¾Ê°í ÇöÀç À¯ÃâµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹®Á¦¸¸ »ï°í ÀÖ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù.
 
ÀÌ·± °æ¿ì ±Ùº»ÀûÀÎ ÇØ°áÃ¥ ÀÌ ÀÖ´ÂÁö, ¾ø´Ù¸é ´ë¾ÈÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¿©Âã½À´Ï´Ù.
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Stefano    16-04-15 10:12
(1) È帧ÀÇ ±¸¼ºÀÌ ¨Í¿ø·á Chemical Tank-->¨ÎPump-->¨ÏCheck Valve -->¨ÐThrottle Valve °ÅÃÄ ¨Í¿ø·á Chemical Tank ¶Ç´Â -->¨ÐCheck Valve-->¨Ñ°í¾Ð°øÁ¤ÀåÄ¡·Î µÇ¾îÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.  À̶§ ¸¸ÀÏ Pump°¡ Á¤ÁöµÇ¾î PumpÀÇ ¹èÃâ¾Ð·ÂÀÌ À¯ÁöµÇÁö ¾Ê´Â »óžּ­ ¨ÐÀÇ Check Valve°¡ ´©¼³µÇ´Â °æ¿ì ¨ÑÀÇ °í¾Ð°øÁ¤ÀåÄ¡·ÎºÎÅÍ ¿ª·ùµÇ¾î ¨Ð¸¦ °ÅÃÄ ¨Ñ¿ø·á Chemical Tank·Î ¿ª·ùµÉ ¼ö ÀÖÁö¾ÊÀ»±î ÇÏ°í °í°´ÀÌ ¿°·ÁÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

(2) ¨ÏCheck Valve¿Í ¨ÐCheck Valve »çÀÌ¿¡ ¾ÈÀü¹èÃâ¹ëºê(PSV)¸¦ µÐ´Ù°í Çؼ­ ¿ª·ù°¡ ¹æÁöµÇ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.  TankÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ³·±â ¶§¹®¿¡ PSV°¡ ¿­¸®Áö ¾Ê¾Æµµ ¿ª·ùÇö»óÀº ¹æÁöÇÒ ¼ö ¾ø°ÚÁö¿ä.  ¿©±â¼­ ¼³Ä¡µÈ PSV´Â ¿¬°á¹è°ü°ú ±â±âÀÇ °ú¾Ð»ó½ÂÀ» ¹æÁöÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°ÚÁö¸¸ ¿ª·ù ¹æÁö ±â´ÉÀº ¾ø½À´Ï´Ù.

(3) ¿ª·ù¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ½Ã½ºÅÛ ±¸¼ºÀº ¿ª·ù½Ã ¾î¶² À§Çè»óȲÀÌ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´À³Ä¿¡ µû¶ó ¹æ¹ýÀ» ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù.
 
¿ª·ù¿¡ ÀÇÇØ À§ÇèÇÑ »óȲÀÌ ÀϾ´Â °æ¿ì¶ó¸é °í¾ÐÅÊÅ©Ãø¿¡ ¿¬°áµÇ´Â Line»ó¿¡ ÀÚµ¿ Â÷´Ü¹ëºê¸¦ µÎ¾î PumpingÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ´Ý¾ÆµÎ´Â ¹æ¹ýÀÌ °¡Àå ÈçÈ÷¾²ÀÌ´Â ¹æ¹ýÀÌ°í ±×º¸´Ù ´õ ¾ÈÀüÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ±¸ÃàÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¸é Â÷´Ü¹ëºê¸¦ µÎ°³ ´Þ¾ÆµÎ°í ±× »çÀÌÀÇ ¹è°üÀ» ÀÚµ¿ Vent ȤÀº Drain ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.  Vent ȤÀº Drain StreamÀº º°µµ·Î ¾ÈÀüÇÏ°Ô Ã³¸®ÇØ¾ß ÇÏ°ÚÁö¿ä.  ´Ü¼øÈ÷ Check Valve °íÀ常ÀÌ ¿°·ÁµÇ´Â °æ¿ì¶ó¸é Check Valve¸¦ 2ÁßÀ¸·Î µÎ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î °£´ÜÈ÷ ÇØ°áÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. 

(4) À¯Ã¼´Â Ç×»ó °í¾ÐÃø¿¡¼­ Àú¾ÐÃøÀ¸·Î¸¸ È带 ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ Ȥ½Ã °í¾ÐÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ À¯ÁöµÇÁö ¾Ê´Â ºóµµ¿Í À§Çè»óȲÀ» Á¡°ËÇÏ¿© ÀûÀýÇÑ ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ ±¸ÇöÇÏ´Â °ÍÀº PFD ȤÀº PID¸¦ °³¹ßÇÏ´Â ´Ü°è¸¶´Ù ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
     
°¾ j2929415   16-04-15 12:52
¸»¾¸ ÀßÀÌÇØÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(1) ¹®Á¦´Â ÇöÀç Â÷´Ü¹ëºê 1ea (SDV) Çϳª°¡ ÀÖ°í Check valve´Â 3°³°¡ Àִµ¥µµ issue È­ ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. °á±¹ independent SDV¸¦ 2°³´Þ¾ÆÁÖ´Â °Ç Ãʱ⿡ ÇùÀÇÇÏ¿© ÁøÇàÇÏ´Â ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â ¸»¾¸À̽öó ÆǴܵ˴ϴÙ.

(2) ¾î¶µç ÇöÀç´Â 1eaÀÇ SDV¸¸ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ°í Á¦ÀÛÀÌ ´ëºÎºÐ µÈ »óȲ¿¡¼­´Â ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀº ¾ø´Â°ÍÀΰ¡¿ä?

(3) Check valve°¡ ¸¹¾Æµµ ´©¼³µÉ ¼ö ÀÖ´Â À¯·®Àº ¸Å¿ì ¸¹À» ¼ö ÀÖ¾î(gas À̹ǷÎ) ¹Ý¹ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â company guideline °°Àº °Í ¾øÀ»±î¿ä? (API¿¡ º¸¸é check valve ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸í¿¡ company guideline ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ±×¿¡ µû¶óµµ µÈ´Ù°í ¾ð±ÞÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.)
½ºÅ×Æijë Stefano   16-04-15 14:38
(1) ½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ Ãë±ÞÇÏ´Â ¹°ÁúÀÌ ¾î´À Á¤µµ À§ÇèÀ» °¡Áö°í ÀÖ´ÂÁö ¸ð¸£°ÚÀ¸³ª Check Valve°¡ ÀÖ°í Áß°£¿¡ Tight Shut-off ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÚµ¿ On-Off Valve¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸é ¿ª·ùµÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í °£Áֵ˴ϴÙ.

(2) SystemÃøº¸´Ù °ø±ÞLineÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ Ç×»ó ³ô°Ô À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Â »óŶó°í Çϸé Check Valve Çϳª·Îµµ ÃæºÐÇÏÁö¸¸ Line »óÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ ¶³¾îÁú ¶§¿¡ ´ëºñÇÏ¿© (Ball Valve, Plug Valve¿Í °°Àº )´©¼³ÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Â ÇüÅÂÀÇ Failure CloseµÇ´Â On-off Block Valve¸¦ µÎ¸é µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.   

(3) ClientÀÇ Guide Line(?)À» ¿äûÇØ º¸¼¼¿ä.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)