ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  À¯·®¿ÀÂ÷
  ±Û¾´ÀÌ : kipa   °íÀ¯ID : kipa     ³¯Â¥ : 16-08-18 17:11     Á¶È¸ : 3123    
Ãʼø¼ö¸¦ ÆßÇÁ·Î À̼ÛÇÏ¿© ÅÊÅ©¿¡ ÀúÀåÇÏ´Â ¹è°ü¿¡ ¿À¸®ÇǽºÅ¸ÀÔ À¯·®°è 2°³¸¦ ¼³Ä¡ ÇßÀ¾´Ï´Ù.
ÆßÇÁ Ãⱸ¿¡ FT-01, ÅÊÅ© ÀÔ±¸¿¡ FT-02 °Å¸®´Â 300¹ÌÅÍ, À̼ÛÀ¯·®Àº 100 lpm
±×·±µ¥, FT-01/FT-02 À¯·®Â÷ÀÌ(5 lpm)°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.(°èÃø±â ¿ÀÂ÷´Â 1.5 lpm, ¾Æ³ª·Î±× Ãâ·Â°ªÀº Á¤È®)
¾îµð¸¦ Á¡°ËÇØ¾ß µÉÁö? FT-01/FT-02 °Å¸® Â÷À̶§¹®¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÇÁö?
´äº¯ ºÎŹ ÇÕ´Ï´Ù.


½ºÅ×Æijë Stefano   16-08-18 19:36
(1) ISOÇ¥ÁØ¿¡ ÀÇÇϸé Orifice À¯·®°è´Â ÃøÁ¤ Full Range¿¡¼­ 0.75(CalibrationÇÑ °æ¿ì)~1.5%(Calibration ÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì)ÀÇ ¿ÀÂ÷¸¦ Çã¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ ÇØ´çÀ¯·®ÀÇ ÃÖ´ë À¯·®ÀÇ 0.75~1.5%ÀÇ À¯·®¿ÀÂ÷¿¡ ÇØ´çÇÏ´ÂÁö ¸ÕÀú È®ÀÎÇØ º¸°í

(2) ¹è°ü¿¡ Â÷ ÀÖ´Ù°¡ Èê·¯³ª¿À´Â ¹°ÀÌ Àִٰųª, Pipe À̼۰ü¿¡ °ø°£¿¡ °ø±â ¾Ð·ÂÀÌ Â÷´Ù°¡ Èê·¯³ª¿À´Â ¾çÀÌ ¿ÀÂ÷·Î ÀÛ¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.    (Tank °Å¸®Â÷À̶ó±â º¸´Ù ¼³¸íÇÑ ¿øÀÎÀÌ °¡Àå ºó¹øÈ÷ ¹ß»ýµÇ´Â ¿ÀÂ÷ÀÔ´Ï´Ù. )

(3) ÅÊÅ©·Î Á¤È®ÇÑ À¯·®°è·®ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù¸é Calibration Çؼ­ Áö½ÃÀ¯·®°ú ½ÇÁ¦À¯·®°úÀÇ »ó°üµµÇ¥¸¦ ±×·Á¼­ Regression ½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °èÃø±â¿¡ º¸Á¤°è¼ö¸¦ Àû¿ëÇÏ¸é µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù .
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)