  ±Û¾´ÀÌ : psps   °íÀ¯ID : mjk1000     ³¯Â¥ : 16-10-10 01:08     Á¶È¸ : 4520    
   ±×¸²1.png (10.9K), Down : 32, 2016-10-10 01:08:06
¾È³çÇϼ¼¿ä. ¿£Áö´Ï¾î¸µÀ» ½ÃÀÛÇÑÁö ¾ó¸¶ µÇÁö¾ÊÀº ½ÅÀÔ»ç¿øÀÔ´Ï´Ù. 
ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÇàÁß ¼³ºñ ±¸¼º¿¡¼­ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ÀÌ ¸¹¾Æ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. ±Û·Î´Â Á¦´ë·Î ¼³¸íÀÌ ¾ÈµÇ´Â ºÎºÐÀÌ
ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î »ç·áµÇ¾î °£´ÜÈ÷ ¼³ºñ ±¸¼ºÀ» Ç¥ÇöÇÑ ±×¸²À» ÷ºÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù. À߸øµÈ °³³äÀ» °¡Áö°í Áú¹®À»
µå¸®°í ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÁöÀûÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
°ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Â °øÁ¤¿¡¼­ ¿­±³È¯±â°¡ »ç¿ëµÇ¸ç ¿­±³È¯±âÀÇ ¿­¿øÀº Áö¿ª³­¹æ¿ë Hot Water °èÅë¹è°ü¿¡
tie-in ÇÏ¿© ÀϺΠ»ç¿ëÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¿­±³È¯±â·Î °ø±ÞµÇ´Â Hot WaterÀÇ À¯·®Àº Heating ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â
À¯Ã¼AÀÇ ¿Âµµ¿¡ µû¶ó TCV¿¡ ÀÇÇØ ÄÁÆ®·Ñ µË´Ï´Ù.
¹®Á¦´Â ³­¹æ¿ë Hot WaterÀÇ »ç¿ë·®ÀÌ °èÀý¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÇÏÁö ¾Ê´Ùº¸´Ï SupplyÃøÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ 5~10barg·Î
º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç Hot Water Supply¿Í ReturnÀÇ Main Header¿¡ Çü¼ºµÇ´Â ¾Ð·ÂÂ÷°¡ 5barÀÌ»óÀÏ °æ¿ìµµ ÀÖ´Â
¹Ý¸é¿¡ °ÅÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¾ø´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×·¡¼­ ÀÌó·³ Main headerÀÇ ¾Ð·ÂÂ÷°¡ °ÅÀÇ ¾ø´Â °æ¿ì¿¡µµ Hot WaterÀÇ ÃæºÐÇÑ ¼øȯÀÌ ÀÌ·ç¾î Áöµµ·Ï
Pump¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.  
 
<Áú¹®>
1. TCV°¡ PumpÀÇ Min.flowº¸´Ù ÀûÀº À¯·®À¸·Î ControlÇÒ °æ¿ì¸¦ ´ëºñ, Min flow°¡ È带 ¼ö ÀÖµµ·Ï
   Á¶°ÇÀ» È®º¸ÇÏ°íÀÚ Çϴµ¥¿ä. TCV ÀÚü¿¡ Min.flow settingÀ» ÇÏ¿© ¿îÀüÇÏ°íÀÚ ÇÒ °æ¿ì(ÀÏÁ¤ °³µµ ÀÌÇϷδÂ
   Àá±âÁö ¾Êµµ·Ï....), TCVÀü´Ü¾Ð ¹× Main Supply/Return ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ÀÏÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Æ Min.flow À¯·®µµ ÀÏÁ¤ÇÏ
   Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ̹ǷΠÀûÇÕÇÏÁö ¾Ê´Ù´Â ÀÇ°ßÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ÀÌ°Ô ¸Â´Â ¸»ÀÎÁö¿ä? (Á¶°Ç¿¡ µû¶ó Min.flowº¸´Ù Á¶±Ý ´õ
   È帣´Â °æ¿ì´Â »ó°ü ¾ø½À´Ï´Ù) ±×¸®°í TCV¿¡ 'PumpÀÇ Min.flowÈ®º¸'¿ªÇÒ±îÁö ºÎ¿©ÇÏ´Â °ÍÀÌ Åë»óÀûÀ¸·Î
   ÀûÇÕÇÑ ¼³°è¶ó°í º¸±â Èûµç °ÍÀÎÁö¿ä??
 
 
2. ÷ºÎµå¸° ±×¸²°ú °°ÀÌ TCV¿¡ Min. flow settingÀ» ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó TCV¿Í ¿­±³È¯±â¸¦ bypassÇÏ´Â º°°³ÀÇ
    Min.flow lineÀ» µÎ°í ¿©±â¿¡ RO¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ´Ù¸é (ROÀÇ dP´Â TCV¿Í ¿­±³È¯±â¿¡ °É¸®´Â dP¿Í °°µµ·Ï ¼±Á¤)  
    ÀÌ´Â ÀûÀýÇÑ ±¸¼ºÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ³ª¿ä??(¹°·Ð Pump »çÀÌÁî°¡ Ä¿Áö´Â ¹®Á¦´Â ÀÖ´Ù°í »ý°¢µË´Ï´Ù.)
    ¡Ø Main Hot Water Supply¿Í PumpÀÇ °Å¸®°¡ ¾à 300mµÇ¾î Min.flow lineÀ» Pump Àü´ÜÀÇ Main supply
       ÂÊÀ¸·Î ¿¬°áÇÏ´Â °ÍÀº ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
 
 
3. ÷ºÎµå¸° ±×¸²°ú °°Àº ±¸¼ºÀ» ÃëÇÒ °æ¿ì Pump¸¦ ¼±Á¤ÇÒ¶§ Head´Â ¹è°ü, TCV, ¿­±³È¯±â¿¡¼­ °É¸®´Â
   ÃÑ dP¸¦ °í·ÁÇÏ¿© ¼±Á¤ÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥ ±×¸²Ã³·³ TCV¿Í RO°¡ ¼³Ä¡µÈ º´·Ä¹è°üÀÇ °æ¿ì
   dP¸¦ ¾î¶²¹æ¹ýÀ¸·Î °è»êÇÏ¿©¾ß ÇÒ±î¿ä?
   ±×¸®°í PumpÀÇ À¯·®Àº ¿­±³È¯±â·Î ÃÖ´ëÀ¯·®ÀÌ °ø±ÞµÉ¶§¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¼±Á¤ÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌÁö¸¸
   ÃÖ´ë·Î Â÷¾ÐÀÌ °É¸®´Â °æ¿ì´Â TCV¸¦ ÅëÇØ ÃÖ¼ÒÀ¯·®ÀÌ °ø±ÞµÇ´Â °æ¿ì¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
   ±×·¸´Ù¸é PumpÀÇ À¯·®°ú Head´Â °¢°¢ ´Ù¸¥ ¿îÀü Case¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Àâ¾Æ¾ß Çϳª¿ä??

½ºÅ×Æijë Stefano   16-10-10 12:33
(A1) TCVÀÇ ±â´ÉÀÌ ¿­±³È¯±â ÃⱸÀÇ ¿ÂµµÁ¶ÀýÀ» À§ÇØ µ¿ÀÛÇϱ⠶§¹®¿¡ Pump Minimum Flow¸¦ º¸ÁõÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ´õ±¸³ª ¾Ð·Âº¯È­ »Ó ¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀç È帣´Â À¯·®µµ °¨ÁöÇÒ ¼öµµ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ TCV¿¡ Minimum Flow ±â´ÉÀ» ±â´ëÇϰųª ¿ªÇÒÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â °Í ÀÚü°¡ ¹«¸®ÀÔ´Ï´Ù. 

µû¶ó¼­ Flow¸¦ °¨ÁöÇÏ¿© Discharge Check Valve°¡ ´ÝÈ÷´Â °ÍÀ» °¨ÁöÇϰųª Minimum FlowÀÌÇÏ·Î È帣´Â À¯·®À» °¨ÁöÇÏ¿© Minimum Flow Bypass LineÀ» ÅëÇÏ¿© Èê·¯°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸¼ºÇÏ°í Minimum Flow Line Loop¸¦ µû¶ó Valve°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Â °æ¿ì ´ÝÈûÀÌ º¸ÀåµÇ´Â LO(Locked Open) ¶Ç´Â CSO(Car Seal Open) ¹ëºê·Î ¼±Á¤µÇ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

(A2) SketchµÈ ¹Ù¿Í °°ÀÌ Minimum Flow Bypass Orifice¸¦ µÎ´Â °ÍÀÌ ¾ÈÀüÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç Orifice´Â  TCV°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ´ÝÈù »óÅ¿¡¼­ Min. Flow À¯·®À» È帣¸é µÉ °ÍÀ̹ǷΠÁ¤»ó¿îÀü½Ãº¸´Ù (Pump Shut-off Pressure¿¡ °¡±î¿î) ³ôÀº Â÷¾ÐÁ¶°Ç¿¡¼­ Minimum Flow°¡ È帣¸é µÇ±â ¶§¹®¿¡ (Â÷¾ÐÀÌ ÀÛÀº)Á¤»ó¿îÀü Áß¿¡´Â Minimum Flowº¸´Ù Àû°Ô Èê·¯µµ ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾ÊÁö¿ä.  RO SizingÀº  Á¤»ó¿îÀü½ÃÀÇ Â÷¾ÐÀ¸·Î ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù´Â ¶æÀÔ´Ï´Ù. 

(A3) ¾ö¹ÐÇÏ°Ô´Â ¿îÀüÁß Â÷¾Ð¿¡¼­ÀÇ Orifice¿Í TCV¿¡¼­ÀÇ °¢°¢ À¯·®À» °í·ÁÇÏ¿©¾ß ÇÏ°ÚÁö¸¸ Á¤»ó¿îÀü½Ã Â÷¾ÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î TCVÀÇ Valve ¼±Á¤¸¸À¸·Îµµ ÃæºÐÇÕ´Ï´Ù.  TCVÀÇ SizingÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ À߸øµÇÁö¸¸ ¾Ê¾Ò´Ù¸é ¶Ê¶ÊÇÑ(?) Controller°¡ ¾Ë¾Æ¼­ ôô ¿ÂµµÁ¶ÀýÀ» À§ÇÑ ¹ëºê Á¶ÀÛ½ÅÈ£¸¦ ¹ßÇϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.   

´ë½Å Pump À¯·®Àº Minimu Flow À¯·®À» ´õÇÑ À¯·®À¸·Î ¼±Á¤ÇØ¾ß ÇÏ°ÚÁö¿ä.  Pump°¡ ¾à°£´õ Oversizing µÇ´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù »ý°¢µÇÁö¸¸ ½ÇÁ¦ ¿îÀüÁß Orifice Åë°ú À¯·®Àº Minimum Flowº¸´Ù ³·°Ô È帣°ÚÁö¿ä.  ÀϹÝÀûÀ¸·Î ÀÌ À¯·® Â÷ÀÌ´Â Å©Áö¾Ê´Ù°í °£ÁÖÇÕ´Ï´Ù.

(4) Pump ¿ë·®ÀÌ ´ë¿ë·®ÀÎ °æ¿ì ÀûÀº À¯·®ÀÌ¶óµµ µ¿·Âºñ°¡ Ä¿Áú °ÍÀ̹ǷÎ,
(1) ÀÌ Miminum Bypass Flow Line¿¡ Failure-open type On-off Valve¸¦ ´Þ¾ÆµÎ°í Pump Discharge Pressure Switch·Î ¿©´Ý°Ô Çϰųª
(2) Minimum Flow Relieving Safety Valve¸¦ ´Þ¾ÆµÎ°Å³ª
(3) °¡°ÝÀÌ ºñ½ÎÁö¸¸ Minimum Flow Bypass Check Valve (https://www.google.co.kr/search?q=minimum+flow+bypass+check+valve&biw=2281&bih=1145&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi-8P-pps_PAhVOtJQKHUpBDOwQsAQIJw&dpr=0.75)¸¦ ´Þ¾ÆµÑ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÊÀÚÀÇ Á¦¾ÈÀº ÀÌÁß (1)ÀÔ´Ï´Ù.
   