  Áõ±â ´ë½Å ¹°(¿Â¼ö)¸¦ °ø±ÞÇßÀ»¶§ Ãⱸ¿Âµµ °è»ê ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : °í±¸¸¶¹®   °íÀ¯ID : gogumamun     ³¯Â¥ : 17-02-08 14:49     Á¶È¸ : 4719    
½ºÅ×Æijë´Ô steam À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇÇ°¡¿­Ã¼ A¸¦ ½Â¿Â ±âÈ­(»óº¯È­) ½ÃÅ°´Â ¿­±³È¯±â°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¿­±³È¯±â¿¡ steam ´ë½Å Hot water ¸¦ °ø±ÞÇÒ°æ¿ì ÇÇ°¡¿­Ã¼ÀÇ ¿Âµµ°¡ ¸îµµ°¡ µÇ´ÂÁö ¾Ë¼ö ÀÖÀ»±î¿ä?
Hot water ´Â Çö¿­·Î ¿­·®À» ±³È¯ÇϹǷΠÁõ±â(Àá¿­)¿¡ ºñÇØ ¿­È¿À²ÀÌ ¶³¾îÁ® STMÀ» °ø±ÞÇÒ¶§º¸´Ù
ÇÇ°¡¿­Ã¼ÀÇ ¿Âµµ°¡ ³·¾ÆÁ® ½Â¿Â ±âÈ­°¡  ºÒ°¡´ÉÇÑ °ÍÀϱî¿ä?
Âü°í·Î Hot Water °ø±Þ½Ã Áõ±âº¸´Ù 4¹èÀÌ»óÀÇ À¯·®À» °ø±ÞÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
 
Áú¹®Á¤¸® ) SHELL SIDE ¿¡ Áõ±â ´ë½Å Hot water ¸¦ °ø±ÞÇßÀ»¶§ ÇÇ°¡¿­Ã¼ AÀÇ Ãⱸ¿Âµµ¸¦ ¾Ë¼öÀÖÀ»±î¿ä?
 
 
ÁÖ¾îÁø Á¤º¸´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
 
¤· TYPE :  SHELL & TUBE ¿­±³È¯±â
 
 
1)  ±âÁ¸ ¿­±³È¯±â Á¤º¸
 
Heat Exchange : 254,870 kcal/hr
U : 230.3  kcal/h/m^2/¡É
A : 12.7 m2
 
2) ÇöÀç ¿îÀüÇöȲ SHELL SIDE :   (±â»ó ¡æ ¾×»ó)  
 
- À¯Ã¼ : Áõ±â           
- ÀÔ±¸¿Âµµ : 143 ¡É     
- Ãⱸ¿Âµµ : 90~100¡É ÀÀÃà¼ö
- ¾Ð·Â : 3 kg/cm2
- À¯·® : 500 kg/h
- Àá¿­ 509.74 kcal/kg 
 
3) ÇöÀç ¿îÀüÇöȲ TUBE  SIDE : ÇÇ°¡¿­Ã¼ A( ¾×»ó ¡æ ±â»ó )
 
- À¯Ã¼ : ÇÇ°¡¿­Ã¼ A
- ÀÔ±¸¿Âµµ : 7 ¡É (¾×»ó)
- Ãⱸ¿Âµµ : 110 ¡É (±â»ó)
- ¾Ð·Â : 10 kg/cm2
- À¯·® : 4500 kg/h  
- ºñ¿­ : 0.2 kcal/kg¡É (¾×»ó)
- ºñ¿­ : 0.99 kcal/kg¡É (±â»ó)
- Àá¿­ 45 kcal/kg
- ¿îÀü¾Ð·Â¿¡¼­ ±âÈ­µÇ´Â ¿Âµµ 100¡É
 
4) SHELL SIDE ¿¡ Hot water °ø±Þ½Ã
- À¯Ã¼ : Hot Water
- ÀÔ±¸¿Âµµ : 120 ¡É
- ¾Ð·Â : 7 kg/cm2
- À¯·® : 20 MT/h
- ºñ¿­ : 1 kcal/kg¡É
 
 
¸ÕÀú  Tube side ÀÇ  ¾×ü»óÅÂÀÎ ÇÇ°¡¿­Ã¼ A°¡ 110µµ±îÁö ½Â¿Â±âÈ­¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·®À» °è»êÇغ¸°Ú½À´Ï´Ù.
 
a) ¾×ü »óÅÂÀÎ ÇÇ°¡¿­Ã¼ A°¡ 7µµ¿¡¼­ 100µµ·Î ¿Âµµ»ó½ÂÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·® 
 Q1 = 4500 kg/h * 0.2 kcal/kg¡É(¾×»óºñ¿­) * ( 100¡É - 7¡É )  , Q1 = 83700 kcal/hr
 
b) ¾×ü »óÅÂÀÎ ÇÇ°¡¿­Ã¼ A°¡ 100µµÀÇ ¾×»ó¿¡¼­ 100µµÀÇ ±â»óÀ¸·Î »óº¯È­ Çϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·®
 Q2 = 4500 kg/h * 45 kcal/kg (Àá¿­) , Q2 = 202,500 kcal/hr
 
c) ±âü »óÅÂÀÎ ÇÇ°¡¿­Ã¼ A°¡ 100µµ¿¡¼­ 110µµ·Î ¿Âµµ»ó½ÂÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·®
 Q3= 4500 kg/h * 0.99 kcal/kg¡É (±â»óºñ¿­)  * ( 110¡É - 100¡É )  , Q3 = 44,550 kcal/hr
 
Q1 + Q2 + Q3 = 83700 + 202,500 + 44,550 = 330,750 kcal/hr
 
ÀÌ ´ÙÀ½ºÎÅÍ ¸·È÷³×¿ä
 
 
 
 
 
 
 
 

½ºÅ×Æijë Stefano   17-02-08 19:53
SteamÀÇ °æ¿ì Àü¿­°è¼ö°¡ Hot Water¿¡ ºñÇØ ¾ÆÁÖ Å« Â÷ÀÌ°¡ ³ª±â ¶§¹®¿¡ Àü¿­¸éÀûÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ¹®Á¦°¡ »ý±æ °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.

ÇÊ¿äÇÒ SteamÀÇ ¾çÀº  (330,750 kg/h)/(509.74 kcal/kg)= 648.9 kg/h ÀÌ¸é µÇ³ª

À̸¦ Hot Water·Î °ø±ÞÇÏÀÚ¸é  ¿ÂµµÂ÷  5µµ Á¤µµ ÀÌ¿ë½Ã
(330,750 kg/h)/(1 kcal/kg/¡É)/(5¡É)= 66,150 kg/h  ¾à 66t/hÀÇ À¯·®À» °ø±ÞÇØ¾ß ÇϹǷΠ°ø±Þ°üÀÇ Å©±â°¡ ¾ÆÁÖ Ä¿Áý´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ Àü¿­°è¼ö°¡ ±â²¯ÇØ¾ß 100~150 kcal/h/¡ÉÁ¤µµÀÌ°í ½ºÆÀ¿¡ ºñÇØ ¿ÂµµÂ÷µµ ³ôÁö ¾Ê¾Æ¼­ Àü¿­¸éÀûÀÌ Å©°Ô ºÎÁ·ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
°ËÅäÇغ¸³ª¸¶³ª ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í º¸¸é µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

ÇÊ¿äÇÑ Àü¿­¸éÀû = (330,750 kcal/h)/(Àü¿­ Æò±Õ ¿ÂµµÂ÷ ¾à 7.5¡É°¡Á¤)/(Àü¿­°è¼ö 125 kcal/h/m^2/¡É, °¡Á¤) = 352.8 m2
ÇöÀçÀÇ ¿­±³È¯±â Àü¿­¸éÀûÀº 12.7 m2 ¹Û¿¡µÇÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ÀÌ·Ã ¿­±³È¯±â 28´ë¸¦ ³ö¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. (°³·«°è»êÇصµ ºÒ°¡´ÉÇÏÁö¿ä)
     
°í±¸¸¶¹® gogumamun   17-02-09 09:14
´äº¯ÇØ Áּż­ Áø½É °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

Hot water ÀÇ À¯·®µµ ºÎÁ·ÇÒ »Ó´õ·¯ 66t/h - 20t/h = 44t/h(ºÎÁ·)
Àü¿­¸éÀûÀº ´õ´õ¿í ÅξøÀÌ ºÎÁ·Çϱº¿ä!

Q(º¯°æ) : 20 MT/h * °¡Á¤ÇØÁֽŠ¿ÂµµÂ÷  5µµ * 1 kcal/kg/¡É = 100,000 kg/hr

¾×ü »óÅÂÀÎ ÇÇ°¡¿­Ã¼ A°¡ 7µµ¿¡¼­ 100µµ·Î ¿Âµµ»ó½ÂÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·®ÀÎ Q1
Q1 = 4500 kg/h * 0.2 kcal/kg¡É(¾×»óºñ¿­) * ( 100¡É - 7¡É )  , Q1 = 83,700 kcal/hr

100,000 kg/hr > 83,700 kcal/hr À̹ǷΠ100µµ ±îÁø »óº¯È­¾øÀÌ ½Â¿ÂÀÌ °¡´ÉÇϳª ±âÈ­½ÃÅ°±â¿£ ¿­·®ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù°í ÀÌÇØÇÏ¸é µÉ±î¿ä?

ÇÑ°¡Áö Áú¹®À» µå¸®¸é
°¡Á¤ÇØÁֽŠÀü¿­ Æò±Õ ¿ÂµµÂ÷ ¾à 7.5¡É ¿Í Àü¿­°è¼ö 125 kcal/h/m^2/¡É ´Â ÀϹÝÀûÀÎ °ªÀΰ¡¿ä?
Data Sheet »óÀÇ Àü¿­°è¼ö´Â 230.3  kcal/h/m^2/¡É Àε¥ 125 kcal/h/m^2/¡É ¸¦ °¡Á¤ÇϽŠ°ÍÀÌ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   17-02-09 12:38
(1) Çö¿­±¸°£ °¡¿­
7~100µµ·Î ½Â¿ÂÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ 83,700 kcal/hÀÇ ¿­ºÎÇϸ¦ °¡¿­Çϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¿Â¼ö°¡ ÃæºÐÇÏ´Ù°í º¸°í ÇÊ¿äÇÑ Àü¿­¸éÀûÀ» ÃßÁ¤ÇØ º¸¸é (´ë·«ÀÔ´Ï´Ù. ´ë¼ö Æò±Õ ¿ÂµµÂ÷ 50µµ, Àü¿­°è¼ö 125·Î Àü°úµ¿ °¡Á¤)    A = 83,700/125/50 =13.3 m2  Á¤µµ 

µû¶ó¼­ Àü¿­¸éÀû»óÀ¸·Î´Â ½Â¿ÂÇϴµ¥´Â ¹®Á¦¾ø¾î º¸À̳ª À¯È¿ ¾Ð·ÂÂ÷ ³»¿¡¼­ ÀÇ ÇØ´ç ¿Â¼öÀ¯·®À» Èê·Áº¸³¾ ¼ö ÀÖ´ÂÁö Á¡°ËÇØ ºÁ¾ßÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

(2) Æò±Õ¿ÂµµÂ÷
Æò±Õ¿ÂµµÂ÷´Â Àü¿­ ¿Âµµ±¸°£ÀÇ ¿ÂµµÂ÷¸¦ Àü¿­·®¿¡ ´ëÇØ °¡ÁßÆò±ÕÇؼ­ °è»êÇØ¾ß ÇϹǷΠÀá¿­ÀÌ Å«°æ¿ì ±× ±¸°£¿¡¼­ÀÇ ¿ÂµµÂ÷°¡ ÀüüÀÇ ¿ÂµµÂ÷¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÝ´Ï´Ù.  ¾Õ¼± ´ä±Û¿¡¼­ °³·« °è»êÇÑ °ÍÀε¥  °¢ ¿Âµµ±¸°£ÀÇ ´ë¼ö¿ÂµµÂ÷¿¡ Àü¿­·®À» °öÇÏ¿© ¸ðµÎ ÇÕÇÑ °ªÀ» ÀüüÀÇ Àü¿­·®À¸·Î °è»êÇØ¾ß Á¤È®ÇÑ °ªÀÌ µË´Ï´Ù¤Ó

°¡ÁßÆò±Õ ¿ÂµµÂ÷ =  [ *¥Ò{(¿Âµµ±¸°£ ´ë¼öÆò±Õ¿Âµµ)*(Çش籸°£ Àü¿­·®)} ] /  (ÀüüÀü¿­·®) 

(3) Àü¿­°è¼ö
¿­±³È¯±âÀÇ ¿­Àü´Þ°è¼ö´Â ¿­±³È¯±â Thermal Rating°úÁ¤À¸·Î °è»êÇØ¾ß ÇÏÁö¸¸ ¾Õ¼± ´ä±Û¿¡¼­ Àü¿­°è¼ö´Â ÀÀÃà SteamÀ» ÀÌ¿ëÇÑ °¡¿­±â¸¦ »óº¯È­¾ø´Â ¿­±³È¯±â·Î Àü¿ëÇÏ¿© »ç¿ëÇÑ´Ù°í º¸°í ¹°°ú ÁßÁúÀ¯ °£ ¿­Àü´Þ ÇÏ´Â ¼öÁØÀÇ Àü¿­°è¼ö 50~250 kcal/h/¡É¶ó°í ÇÏ¿´À»´ë ÃÖ´ë°ªÀÇ ¾à 1/2À» ÃëÇÑ ÃßÁ¤°ªÀÔ´Ï´Ù.  Àü¿­°è¼ö´Â ¹°ÁúÀÇ ¹°¼º¿¡ µû¶ó ´Ù¸£°í ÇØ´ç¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô ¼³°èµÈ ¿­±³È¯±â¶ó¸é °ªÀÌ ´Þ¶óÁú ¼öµµ ÀÖ°ÚÀ¸³ª Á¤¹ÐÇÑ °è»êÀÌ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ °³·« ÃßÁ¤Çß¾ú´ø °ÍÀÌÁö¿ä.

SteamÀÌ ÀÀÃàµÇ´Â °æ¿ìÀÇ Àü¿­°è¼ö¶ó¸é Data Sheet»óÀÇ Àü¿­°è¼ö´Â 230º¸´Ù ÈξÀ ³ôÀº ¾à 2~3¹èÀÇ °ªÀÌ µÅ¾ß ¸ÂÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù   
°øÁ¤°³¼±À» À§Çؼ­¶ó¸é ¾ö¹ÐÇÑ ¿­±³È¯±â°è»ê (À̸¦ "Heat Exchanger Thermal Rating"À̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.)À» ÅëÇØ °è»êÇØ ºÁ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

(4) °á·ÐÀûÀ¸·Î  ***< >ºÎºÐÀº  100µµ±îÁö °¡¿­½Ã °è»ê°ª***
¿Â¼ö ¾à 20 t/h·Î Çö¿­±¸°£(7~110µµ)¸¸ ¿Â¼ö120~115µµ·Î °¡¿­¸¸ ÇÑ´Ù¸é,  < 7~ 100µµ ±îÁö¸¸ °¡¿­ ½Ã>

°¡¿­¼Ò¿ä ¿­·® = 4500 kg/h * 0.2 kcal/kg/¡É * (110-7)¡É=  92,700 kcal/h,    < 100µµ ±îÁö¸¸ °¡¿­ ½Ã, 83,700>
¿Â¼ö ¿Âµµ ÀÔ±¸ t1=120µµ, Ãⱸ¿Âµµ t2=t1 -92,700 kcal/h/(20,000 kg/h*1 kcal/kg/¡É)=(120-4.6)¡É=115.4¡É, <-ditto- 115.8> 

Çö¿­±¸°£,  ´ë¼öÆò±Õ¿ÂµµÂ÷  (LMTD1)= {(115.4-7)-(120-110)}/ln{(115.4-7)/(120-110}= 41.1 ¡É, <-ditto-52.4¡É> 
(<-¿Â¼öÀÔ±¸ 120µµ~Ãⱸ115.4µµ,  ÇÇ°¡¿­¹° ÀÔ±¸ 7µµ~Ãⱸ 110µµ,  Àü¿­·® 92,700 kcal/h) )

Q = 92700 kcal/h = (U 125 kcal/h/m2/¡É)*(A m2)*(LMTD 41.1¡É) ¿¡¼­ , <-ditto-, Q= 83,700 = 125*A*52.4> 
ÇÊ¿äÇÑ Àü¿­¸éÀû A = 18.04 m2  , <-ditto-  12.8 m2 >

U°ªÀÌ Á¶±Ý ´õÅ©´Ù¸é ½ÂÈ­°¡ ½ÃÀ۵Ǵ ¿Âµµ±îÁö´Â °Ü¿ì °Ü¿ì °¡¿­ÇÒ Á¤µµÀÔ´Ï´Ù.  (±×·¯³ª ÃßõÇÒ ¸¸ÇÑ Á¤µµ°¡ ¾Æ´ÏÁö¿ä.)
   