  글쓴이 : iminproces…   고유ID : iminprocess     날짜 : 17-02-13 15:33     조회 : 2210    
안녕하세요.
 
업무를 수행하면서 현재 PSV Load Calculation을 하고 있는데 Control Valve Failure Case의 경우,
Load 구하는 방법에 대해 여쭤보고자 합니다.
Fluid는 물이고 Pump Discharge Line에 Flow Control Valve와 PSV가 달려 있습니다.
예를 들어,
Rated Flow 100m3/hr일 때 Control Valve의 Delta P = 1bar 이고
Normal Flow 80m3/hr 일 때 Control Valve의 Delta P = 1.2bar 입니다.
 
저는 이 경우 Rated Flow 일 때 Control Valve의 Cv를 계산하여 이 때의 궤도를 70% 정도로 보고
Full Open 일 때의 Cv를 계산해서 계산된 Cv를 이용하여 Full Open 일 때의 유량을 계산하였습니다.
아직 Vendor가 정해지지 않아 Rated Flow 일 때의 Opening %를 알지 못해 우선 70%로 잡고 계산하였습니다.
보통 Control Valve Vendor가 정해지지 않은 상태에서
PSV Load 계산을 위한 Control Valve Failure Case를 어떻게 계산하는지 궁금합니다.

스테파노 Stefano   17-02-13 21:41
Valve Size 에서 Full Open 된 상태라고 추정하면 됩니다.
龍鳳 yongbong   17-02-27 15:48
이미 답을 찾으셨을지도 모르지만.
관련해서 몇가지 생각해야 할 점이 있습니다.

1. 초기 단계에서 normal opening을 70%잡으시는 것은 다소 공격적으로 보입니다. 별 문제가 없다면 50%로 다소 보수적으로 하시는 것이 좋을 듯 하구요. 70%로 잡아야 할 이유가 있다면 CV datasheet에 이 부분을 꼭 명시하셔야 하겠습니다.

2. Outlet flow 빼줄 것이냐의 문제인데요. Turn-down operation시에도 문제가 발생할 수 있으므로 50%만 고려하거나, 아예 고려치 않는 것도 한 방법이겠습니다.

3. Bypass Valve가 열리는 것도 고려할 것이냐의 문제인데요. API 521에 따르면 고려하는 게 맞습니다.
The  potential  for  the  bypass  valve  to  be  inadvertently  opened  (e.g.  during  normal  operations,  control  valve
maintenance, start-up, shutdown, or special operations) while the control valve is operating (both bypass and control
valve wide open) should also be considered unless administrative controls are in place. If the pressure resulting from
the opening of the bypass valve can exceed the corrected hydrotest pressure (see 3.1.22 and 4.2.2), reliance on
administrative controls as the sole means to prevent overpressure might not be appropriate.
다만 개인적으로 이것은 좀 과하다고 생각합니다. API 위 문장에서도 "might"라는 표현을 썼으므로 반드시 적용할 필요는 없다고 해석할 수 있겠습니다.